FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre JR48

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit JR48 sur le forum Plomberie

JR48
a posté 252 messages sur le forum Plomberie :


Multi-Forums

Bonjour.
Le fait d'avoir changé le groupe de sécurité n'exclut pas la possibilité qu'il y ait trop de pression sur votre réseau.
Si la pression est limite pour se passer d'un réducteur, lors de la chauffe, il peut y avoir une surpression et qui ouvre la soupape du groupe de sécurité.
Cette pression a-t-elle été vérifiée avant le remplacement du groupe de sécurité ?
Il y a de temps à autre des "coups de pression" sur les réseaux publics, c'est peut-être le cas, il arrive aussi que la pression du réseau soit augmentée sans que les utilisateurs en soient informés, si cette pression n'excède pas deux bars supplémentaires.
La première chose à faire est donc la prise de pression, ou se renseigner auprès de votre fournisseur d'eau.
Cordialement.
28 novembre 2022 à 12:53
forum consulter ce sujet Surconsommation d'eau sans fuite détectée

Bonjour.

Vous pouvez démonter,en dévissant par les deux méplats, à l'aide d'une bonne clé à molette,la cartouche qui sera certainement difficile à sortir.
Si vous y parvenez, il y des joints toriques qu'il ne faut pas abimer, si vous n'en disposez pas d'avance.
Il existait, chez Grohé, des pochettes de rénovation pour ce type d'intervention, qu'en est-il chez Anconetti ?
Il serait peut-être plus prudent d'avoir les pièces avant le démontage.
Autre solution, le remplacement pur et simple du mitigeur.
Cordialement.
28 novembre 2022 à 12:39
forum consulter ce sujet Problème changement cartouche mitigeur

Publicité

Bonjour.

Outre les précautions d'emploi mentionnées par GL,évitez d'utiliser l'acide à l'état pur,à la rigueur, vous pouvez faire un mélange eau-acide 40/50%,pas davantage;certaines cuvettes, pour peu qu'elles soient anciennes, ne bénéficient pas d'émail anti-acide,donc méfiance.
Si vous avez des pièces métalliques composant votre mécanisme de chasse,évitez l'utilisation d'acide trop fort.
Cordialement.
28 novembre 2022 à 12:21
forum consulter ce sujet Acide chlorhydrique dans le réservoir des WC

Bonjour.

Plutôt que de couper ce tube galva, pourquoi ne pas le démonter au raccord le plus proche et allonger votre PER jusque là ?
Vous devez bien avoir un raccord quelque part, qui vous permet cette opération ?
Cela vous coutera certainement moins cher que le prix des raccords spéciaux que vous mentionnez dans le post précédent.
C'est à vous de voir.
Cordialement.
27 novembre 2022 à 12:25
forum consulter ce sujet Raccord tube acier galvanise PER

Bonjour.
Il est tout à fait possible de raccorder du galva avec du PER, en principe, des raccords existent pour le PER qui sont à visser, et non sertis.
L'essentiel étant de connaitre la nature de vos raccords galva sur lesquels vous voulez vous brancher.
Quel diamètre, mâle ou femelle galva, quel diamètre pour le PER.
Cordialement.
26 novembre 2022 à 08:22
forum consulter ce sujet Raccord tube acier galvanise PER

Bonsoir.
La hauteur de l'évacuation d'une cuvette de WC est de 18 cm du sol à l'axe de sortie.
La sortie du sanibroyeur est plus haute et ne devrait pas poser de problème.
Selon la disposition de vos appareils, pour le sanibroyeur,la sortie normalement est verticale et le débit est important, il faudra combiner pour éviter un refoulement dans la baignoire, je pense que celle-ci devrait être positionnée le plus près possible de la sortie verticale afin d'éviter ce refoulement,c'est moins important pour la vasque qui, est plus haute.
Il vous appartient de voir si vous pouvez changer la disposition des appareils afin de ne pas avoir ces ennuis de refoulement éventuel à l'usage.
Cordialement.
25 novembre 2022 à 21:35
forum consulter ce sujet Hauteur évacuation salle de bain

Bonsoir.

Effectivement, comme dit par GC, quel plaisir et quel sport pour remplacer un mélangeur sur gorge de baignoire.
Vu l'état des flexibles il y a urgence à les remplacer, de toutes façons,la tresse métallique étant pourrie par la rouille,elle peut lâcher d'un moment à l'autre et c'est l'inondation assurée.
Vu le peu de place dont vous disposez pour intervenir, je me ferais prêter un mini coupe tube pour le cuivre afin de couper les deux tubes d'alimentation, c'est tout à fait possible,et dévisser ensuite les flexibles.
Quant au mélangeur,une fois isolé des tuyauteries puisque coupées,j'essaierais de le tourner dans un sens puis dans l'autre,pour lui donner suffisamment de jeu, et pouvoir passer une lame de scie à métaux entre baignoire et mélangeur,avec le l'huile de coude et de la patience, vous devriez y arriver.

Attention à l'émail de la baignoire. Bon courage.
Et bonne chance pour la suite.
Cordialement.
25 novembre 2022 à 21:19
forum consulter ce sujet Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau

Bonjour
Sans connaitre la marque de ce mélangeur (et non mitigeur),vous aurez de grandes difficultés pour trouver cet inverseur bains/douches. Vu le prix des mélangeurs actuels, il vaut mieux le remplacer, et puisque nous approchons de Noël, offrez-vous un mitigeur thermostatique en remplacement, cela permet aussi d'économiser un peu d'eau.
Cordialement.
25 novembre 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Remplacer mitigeur bain douche

Bonjour.
Je pense aussi à une fuite, minime, certes, mais existante.
Si vous avez remplacé partiellement le mécanisme, mais pas la" cloche", c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer.
Si le siège où repose la cloche, est sale, ou avec une fine pellicule de calcaire, ça fuit, même si vous n'entendez pas le réservoir se remplir, car le débit n'est pas suffisant pour créer un bruit, d'où le doute.
Vérifiez le niveau d'eau qui ne doit pas monter trop haut, vérifiez également le siège de la cloche ; un nettoyage lui sera salutaire.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?

Bonjour.

Votre projet semble cohérent, si vous souhaitez y ajouter un bouclage d'ECS, pourquoi pas, mais faites-en profiter le plus grand nombre d'appareils au passage.
Sachez tout de même qu'il vous faut une pompe et que cette circulation consomme un peu d'énergie.
Alors, faut-il consommer un peu plus d'eau en attendant le chaud arriver, ou consommer un peu plus d'électricité pour la pompe ?
N'oubliez-pas le robinet d'arrêt à purge pour l'hiver concernant votre robinet de puisage extérieur.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 21:35
forum consulter ce sujet Avis circuit plomberie maison en rénovation

Bonjour.
Si la possibilité vous est offerte de mettre la culotte et la réduction double, sans aspect disgracieux, faites-le,cela vous permet d'y laisser le bouchon de dégorgement, au cas où, et d'accompagner au mieux l'écoulement de l'eau.
Votre idée est la bonne.
Bon courage.
Cordialement.
24 novembre 2022 à 21:22
forum consulter ce sujet Raccorder lave main sur évacuation WC

Bonjour.
Ce bouchon de radiateur semble être est un capuchon qui sert de volant de manœuvre en attente de la poignée thermostatique afin de pouvoir ouvrir ou fermer le robinet.
Difficile de dire quelle est sa marque, peut-être avec une photo du robinet ?
Cordialement.
23 novembre 2022 à 18:00
forum consulter ce sujet Recherche référence bouchon radiateur

Bonjour.
On peut faire un bouclage d'eau chaude sanitaire sur un chauffe-eau électrique,en raccordant le retour ECS entre l'entrée EF du ch.eau et groupe de sécurité.
Ne pas oublier le clapet de retenu juste avant le chauffe eau, et la pompe.
Le bouclage se fait depuis l'alimentation eau chaude de chaque appareil sanitaire,au plus près de celui-ci,et vous collectez tous ces points ensemble pour revenir au chauffe eau.
Le retour ne doit pas passer par le groupe de sécurité.
On ne comprend pas trop votre schéma, tous ces clapets un peu partout sont inutiles, un seul suffit qui doit être à la bonne place, à moins que çà ne soit ma vue qui baisse.
Cordialement.
23 novembre 2022 à 17:53
forum consulter ce sujet Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température

Bonjour.

Vous n'avez guère de choix pour purger ce radiateur, sauf à faire intervenir un pro.
Si vous respectez ce qui est indiqué dans mon post précédent, vous ne risquez rien, à part un peu d'eau par terre si vous dévisserez l'écrou avec modération
L'autre solution, vidangez votre installation et remplacez ce purgeur par un purgeur classique de radiateur,mais il vous faudra trouver une réduction 12x17+5x10 pour adapter le nouveau purgeur sur ce raccord.
Choisissez un purgeur à volant plutôt qu'un purgeur à clé,cette dernière étant souvent introuvable quand on en a besoin.
Cordialement.
23 novembre 2022 à 12:34
forum consulter ce sujet Vis purgeur bloquée et radiateur froid

Re.
Vous pouvez forcer un peu sur la vis, avec un tournevis suffisamment gros, vous ne casserez rien..
Le dégrippant est inopérant dans cette situation.
A défaut de pouvoir purger par ce moyen,vous pouvez ,à l'aide d'une clé à molette adaptée, desserrer, avec précaution et d'à peine 1/4 de tour,le gros écrou entre robinet et radiateur.
Prenez la précaution de mettre un récipient sous le robinet, car cela va couler très vite.
Resserrez de suite après la purge.
Ce moyen est l'ultime solution généralement réservée à un pros, mais si vous estimez pouvoir faire l'opération, n'hésitez pas..
Bon courage.
Cordialement.
21 novembre 2022 à 14:24
forum consulter ce sujet Vis purgeur bloquée et radiateur froid

Bonjour.

Assurez-vous que le robinet du radiateur est ouvert.
Le purgeur sur la photo(pas très nette) ressemble plus à un robinet de vidange de radiateur,et n'est pas le purgeur qu'on rencontre habituellement ..Vous pouvez l'ouvrir à l'aide d'un tournevis,avec prudence car le débit est plus important qu'un purgeur classique.
A peine un tour d'ouverture suffira à purger.
Cordialement.
21 novembre 2022 à 06:39
forum consulter ce sujet Vis purgeur bloquée et radiateur froid

Bonjour.
Votre remarque est logique, mais n'explique pas ce taraudage de 60mm, qui ne semble pas correspondre à un diamètre connu.
Il y a eu des raccords avec de dimensions bâtardes et qu'on retrouve encore de temps à autre sur certaines installations.
On ne saurait dire sans le voir, que votre raccord puisse être un de ceux-là.
Cordialement.
20 novembre 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage

Bonjour.

De toutes façons, pour la distribution de l'étage, les diamètres des tubes ne seront pas supérieurs à ceux sur lesquels vous allez vous repiquer. Vous pouvez garder les mêmes diamètres pour alimenter vos collecteurs. Inclure deux robinets d'arrêt pour l'étage ne serait pas inutile en cas de problème.
Quant à la douche, un maximum de pente est toujours souhaitable, mais on peut penser que 2 cm par mètre serait suffisant, sachant qu'une douche n'a pas de gros débit d'évacuation, tel qu'une baignoire.
Si vous pouvez mettre davantage, c'est toujours mieux.
Cordialement.
14 novembre 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Départ réseau PER et distance receveur de douche

Bonjour.

Vérifiez si le circulateur tourne, il se peut qu'il soit bloqué après une période d'arrêt.
C'est courant.
Si c'est le cas, après avoir isolé la chaudière électriquement, vous dévissez le petit bouchon en façade du circulateur et vous débloquez à l'aide d'un petit tournevis, la vis qui se trouve au fond et qui doit tourner librement après cette manœuvre.
Il peut couler un peu d'eau pendant cette intervention, mais c'est sans conséquence ; remontez le bouchon et mettez en service la chaudière.
Cordialement.
13 novembre 2022 à 08:22
forum consulter ce sujet Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25

Bonjour.
Si vous avez de l'eau chaude normalement à la cuisine, votre mitigeur central à la sortie du ballon n'est pas en cause, il faut plutôt chercher du coté de la cartouche thermostatique du mitigeur de la douche qui est est à remplacer.
Cordialement.
12 novembre 2022 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème eau chaude Salle de Bain chaudière à bois

Bonjour.

On ne connait pas votre installation. Avez-vous un réducteur de pression ?
Dans tous les cas,quand un groupe de sécurité fuit, la première chose à faire est de vérifier la pression du réseau.
Si elle dépasse cinq bars, parfois mème quatre, il est conseillé de mettre un réducteur.

Si vous n'avez pas de réducteur sur votre installation, il faut tout de même s'assurer que la pression est normale avant de remplacer le groupe de sécurité.
Je ne partage pas l'idée de faire fonctionner la soupape de sécurité, surtout sur une installation un peu ancienne ; ce sont les arguments des fabricants, l'expérience montre que la soupape, dans plus de 90% des cas ne se referme pas de façon étanche après ce bricolage,mais chacun fait comme il veut.
Le plus important est de faire fonctionner le robinet d'arrêt du groupe,qui,lui, doit pouvoir être utilisé quand on en a besoin.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau

Re.
Sur certains raccords 3 pièces, selon les fabricants, le filetage qui reçoit l'écrou n'est pas toujours standard, c'est le cas d'après votre photo.
Il existe des raccords 3 pièces dont la partie écrou est supérieure d'un diamètre par rapport au filetage de base, ex : un raccord 3 pièces mâle 20x27 (3/4 de pouce)pour cuivre de 22 aura un filetage pour écrou en 1 pouce (26x34)).
Si vous achetez un autre raccord 3 p. pour votre tube de 28, la partie filetée mâle qui vient sur le raccord fer sera en 26x34,et la partie écrou sera en 33x42 (1 pouce1/).
Ces deux filetages sont standard. Le raccord 3 pièces, est aussi un raccord union, droit ou coudé, mais il existe aussi des raccords 2 pièces qui sont aussi des unions.
Il fut un temps ou les raccordements sur tube cuivre se faisaient par union à collet battu, c'étaient des raccords 2 pièces en lieu et place de soudure.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 21:37
forum consulter ce sujet Quel raccord pour partie filetée 37mm ?

Bonjour.
Apparemment, le clapet du groupe de sécurité est bloqué fermé, ou presque et ne permet pas de faire entrer l'eau suffisamment dans le chauffe-eau.
Soit vous manœuvrez le robinet du groupe (ouvert/fermé) pour le débloquer, soit vous le remplacez.
Attention si vous manœuvrez la vidange, et si le groupe est ancien, il est fort probable que l'étanchéité ne soit plus assurée.
Du calcaire peut se déposer sur le siège de la soupape et l’empêcher de se refermer complètement.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture

Bonjour.

C'est effectivement un robinet, mais il manque le volant.
Si vous avez d'autres radiateurs équipés du même robinet, récupérez un volant momentanément afin de pouvoir fermer celui-ci et de vous dépanner.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème robinet radiateur

Bonjour.

Votre panne ressemble à une fuite du doigt de gant où se trouve l'aquastat, dans le cas d'une résistance stéatite.
S'il y a une moindre fuite, l'eau ruisselle le long de l'aquastat et provoque ce qui vous arrive.
C'est souvent le cas au bout de quelques minutes de chauffe, probablement à cause de la dilatation.
Vérifiez ce doigt de gant, après avoir coupé l'alimentation électrique du chauffe-eau.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Chauffe-eau fait disjoncter le différentiel

Bonjour.
Vous ne trouverez pas de robinetterie avec entraxes de 14 cm,mais vous pouvez changer les raccords colonnettes depuis les arrivées encastrées.
Ces raccords sont excentrés et permettent de gagner deux ou trois centimètres d'écartement.
Généralement vendus avec le mélangeur et les rosaces chromées dans certaines bonnes marques de robinetterie.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 17:19
forum consulter ce sujet Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm

Bonjour.

Vos radiateurs sont certainement équipés de coudes de retour réglables, il faudrait s'assurer de l'ouverture de celui qui pose problème.
Si vous pouvez vérifier que le robinet thermostatique ,même ouvert ne reste pas bloqué, ce qui arrive fréquemment, il suffit de retirer le bulbe thermostatique et de s'assurer que la tige de commande ne reste pas enfoncée.
Tenez-nous informés du résultat.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Radiateur à eau qui ne fonctionne pas

Bonjour.

Je suis tout à fait de l'avis de GC dans la solution proposée.
C'est le plus simple et le moins risqué quand les tubes sortent du sol et sont relativement anciens.
Si on commence à bricoler, on ne sait ou l'on va.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 07:34
forum consulter ce sujet Remplacement raccord collet battu par raccord soudé

Bonjour.
La question m'échappe un peu.

Vous cherchez un raccord à mettre en lieu et place de celui en laiton, ou vous cherchez un raccord qui s'adapte uniquement sur le filetage vu sur la photo ?
Dans ce dernier cas, ce sera difficile car les filetages mâles qui reçoivent les écrous des raccords 3 pièces ne sont généralement pas standard.
Vous pouvez simplement remplacer le raccord dans sa totalité, en démontant depuis le manchon réduit en fonte malléable.
Revenez sur le site au cas où je n'aurais pas bien saisi le sens de votre question.
Cordialement.
07 novembre 2022 à 07:26
forum consulter ce sujet Quel raccord pour partie filetée 37mm ?

Bonjour.
Pour ce qui concerne l'alimentation de la machine en EF, il est possible de mettre un té au dessus de la vanne 1/4 de tour, sur lequel vous vissez un robinet de MAL indépendant.
On ne connait pas le diamètre de la vanne en place qui permettrait d'approvisionner les raccords nécessaires à la modification, on peut juste supposer qu'il s'agit d'une vanne 1/4 de tour 15x21 (1/2 pouce) sur laquelle vous vissez té femelle/femelle du même diamètre surmonté d'un mamelon sur lequel viendra se visser le flexible existant, mais il faudrait être sûr du bon diamètre.
Généralement, les flexibles sont équipés d'écrous en 12x17 (3/8 de pouce), mais il semble que dans votre cas, vous avez un matériel qui vient d'une marque peu connue, en tout cas personnellement, à voir les accessoires d'évacuation, et surtout le siphon.
Celui-ci est effectivement prévu pour recevoir un tuyau de vidange en perçant l'opercule que vous décrivez, sauf qu'habituellement, les siphons prévus à cet effet sont équipés d'une tétine avec écrou démontable, ce qui n'est pas le cas ici.
Remplacer votre siphon,ne me parait pas facile au regard de ce que l'on voit sur la photo, peut-être est-il possible d'adapter le tuyau de la machine sur ce siphon, mais il faut être sûr avant de percer l'opercule, à vous de voir.
Cordialement.
05 novembre 2022 à 17:28
forum consulter ce sujet Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?

Bonjour.

En principe,un joint silicone autour d'un receveur de douche tient assez longtemps,pour peu qu'il soit fait dans les conditions impératives, à savoir que le support sur lequel est appliqué le silicone doit être parfaitement sec, pas de poussière, pas de produit plus ou moins gras.
Ces précautions respectées, le fait est qu'il doit tenir plusieurs années.
C'est un entretien à la charge du locataire.
Cordialement.
04 novembre 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Joint de douche silicone décollé en moins de 6mois

Re.
En resserrant l'écrou, vous avez sans doute fermé le robinet, il faudrait s'en assurer en essayant de tourner la tige de commande sens anti-horaire, avec précaution, car ce robinet est en piteux état.
Si la tige tourne facilement, ce sera bon signe.
Quant à la fuite, il est possible de refaire le presse-étoupe, si vous dites que l'écrou tourne facilement.
Mais si vous n'êtes pas du métier ou approchant, il vaut mieux ne pas essayer et faire intervenir un professionnel.
Au pire, changez le robinet, mais cela nécessite une vidange partielle de l'installation.
C'est à vous de voir.
Cordialement.
02 novembre 2022 à 21:41
forum consulter ce sujet Fuite robinet radiateur

Bonjour.

Pouvez-vous poster une photo de ce robinet pour mieux comprendre ce que vous avez fait.
L'explication avec le téflon n'est pas très claire.
Cordialement.
02 novembre 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Fuite robinet radiateur

Bonjour.
Doit-on comprendre dans votre question que vous voulez raccorder du tube cuivre sur du tube fer sans soudure, sans filetage ? Coude bicône pour tube fer ?
Il existe des raccords dénommés vite-fer qui pourraient convenir à l'utilisation que vous souhaitez faire.
Vous trouvez cela sur internet.
Cordialement.
01 novembre 2022 à 19:47
forum consulter ce sujet Raccord tube acier 21 mm

Bonsoir.
La pression du réseau a-elle-été vérifiée ? il semblerait que votre description corresponde à une surpression momentanée qui conduirait à l'ouverture d'une soupape de sécurité, (chauffe eau par ex) et le bruit cesserait à la fermeture de cette soupape jusqu'à la remontée en pression et ainsi de suite.
Vous pouvez peut-être faire cette constatation et revenir nous en informer.
Cordialement.
31 octobre 2022 à 19:43
forum consulter ce sujet Bruit dans canalisation autour de ma cuisine

Bonjour.
Pour intervenir sur votre installation, votre plombier a fermé l'eau, et peut-être n'a-t-il pas ouvert suffisamment le-dit robinet après sa réparation, vérifiez si vous le pouvez l'ouverture de ce ou de ces robinets.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 19:49
forum consulter ce sujet Plus de pression eau froide et chaude dans la SDB

Bonjour.
Apparemment, le coude de retour est fermé.
Vous ne risquez rien de dévisser le six pans de deux tours (pas plus) afin de vous rendre compte du résultat.
Si le robinet est bien ouvert, vérifiez-le, cela devrait chauffer.
Est-ce que la colonne sur laquelle est raccordé ce radiateur est chaude ? On voit qu'il y a eu des transformations sur cette installation, ce qui signifie qu'il y a eu vidange, étant donné que l'arrivée de votre radiateur (côté robinet) se purge en partie automatiquement sur la colonne montante, il est nécessaire que cette colonne soit bien purgée pour qu'il y ait circulation.
Assurez-vous de son fonctionnement.
Cordialement.
24 octobre 2022 à 14:06
forum consulter ce sujet Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude

Bonjour.

Le danger vient du fait de la détérioration de la tresse métallique, tant que celle-ci est en bon état, il n'y a pas grand chose à redouter.
Il faut surveiller l'état de la tresse, si trace de rouille, remplacer le flexible le plus tôt possible.
Cordialement.
05 octobre 2022 à 10:03
forum consulter ce sujet Durée de vie d'un flexible

Bonjour.
D'après votre explication,vous chauffez beaucoup trop.
Pour la soudure étain,on ne rougit pas le tube,sinon ,vous créez de la calamine sur laquelle la soudure ne prendra pas.
Après avoir nettoyé les parties à souder, mettez le décapant, emboitez vos raccords, et chauffez modérément,en posant le fil de soudure, qui doit fondre quand il est en contact avec les raccords, ce n'est pas la flamme du chalumeau qui doit faire le fondre mais la chaleur des parties en contact.
Si vous rougissez le tube,il ne s'agit plus de soudure étain,mais de brasure, ce qui est différent.
Pour votre brasure "tendre", utilisez si, vous le pouvez,la soudure étain/cuivre.
Bon courage.
Cordialement.
03 octobre 2022 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre

Bonjour.

Pourquoi ne pas avoir monté les siphons directement sur les bondes d'évier ?
Vous auriez pu gagner de la hauteur, mais si çà fonctionne correctement tel quel, ne changez rien.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 10:54
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque

Re : Vous pouvez remplacer les siphons actuels par des siphons classiques réglables en hauteur, ce qui devrait vous permettre, d'après les photos de gagner au moins 15 cm de hauteur.
Vous coupez de chaque coté du té les tubes en laissant de quoi emboiter un raccord, 3 cm environ, après quoi il est possible d'intégrer soit un coude FF à 45° ou un coude à 67°30 ou bien un coude à 90°.
Si l'esthétique n'a pas trop d'importance pour vous en ce lieu,2 coudes à 45° à partir du té dirigés directement vers les siphons feront l'affaire, de cette manière, il n'y aura aucun refoulement dans l'une ou l'autre vasque. La même opération peut être faite avec les autres coudes mentionnés plus haut, c'est au choix.
Attention au système de fermeture des portes qui peuvent gêner le passage des tuyauteries.
Cordialement.
23 septembre 2022 à 16:50
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque

Re : On peut penser que c'est une bouteille de purge, avec au sommet un robinet pour en évacuer l'air.
Ce serait bien de poster une ou deux photos de votre installation car il est surprenant qu'un bouclage ECS ne comporte pas de circulateur, bien que dans quelques cas particuliers, on puisse s'en passer.
Habituellement, le circulateur se trouve à coté de la chaudière ou du ballon d'ECS...
Cordialement.
22 septembre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur

Bonjour.

Vous parlez de bouclage, mais s'agit-il de la production d'eau chaude sanitaire,ou simplement du chauffage ?
Dans les deux cas,l'utilisation de robinets d'arrêt 2 bas (2 bouts à souder) tels que sur la photo n'est pas conseillé.
Si vous avez plus d'informations sur votre installation, elle seraient utiles pour les contributeurs.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 07:58
forum consulter ce sujet Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur

Bonjour.

Le raccordement PVC qui entre dans le mur est la cause de vos soucis.
Les deux évacuations sont raccordées sur un té simple, qui fait que la vidange du lavabo de gauche se déverse en partie dans la vidange du lavabo de droite, d'autant que la pente dans ce sens aggrave le problème,Indépendamment du bouchon de dégorgement toujours utile,il faudrait remplacer le té par un Y ramener les deux évacuations dans le mème plan pour supprimer cette pente, et je pense que tout rentrerait dans l'ordre.
Votre suggestion de supprimer ce té au profit d'un Y est la bonne et si vous pouvez l'appliquer,votre problème sera résolu..
On ne sait pas comment est la raccordement derrière le mur, mais si l'accès à la tuyauterie est possible,vous pouvez repartir de ce coté et remplacer ce té.
Ce ne sera pas facile,mais nécessaire. Bon courage.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 07:50
forum consulter ce sujet Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque

Bonjour.

Il s'agit d'un chauffe-eau à serpentin, et comme les chauffe-eau gaz, plus l'eau entre à basse température, plus il est difficile de la réchauffer.
Le débit aussi est important avec ce type de chauffe-eau.
Essayez le débit faible préconisé par GL, mais le résultat n'est pas garanti.
Personnellement, un chauffe-eau rapide Sauter ou thermor ou similaire de 30 litres (puissance de 2,2kW) donnerait de meilleurs résultats.
Si vous avez des problèmes actuellement, que va-t-il se passer cet hiver quand l'eau froide entrera à 4 degrés dans le serpentin ?
Ce qui est étonnant, ce sont ces 5,5kW de puissance,c'est énorme pour peu de résultat.
Sauf à constater qu'il n'y pas de défaut au niveau électrique,la consommation est bien réelle de 5,5kW,on ne voit pas ce qu'on peut faire de plus ,en attendant l'avis peut-être d'autres contributeurs.
Cordialement.
18 septembre 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau instantané

Bonjour.

D'abord, verser un produit pour enlever les odeurs quel qu'il soit n'est pas la bonne solution,à partir du moment ou l'appareil sanitaire est équipé d'un siphon,le problème ne devrait pas se poser.dans le cas que vous exposez, il y a fort à parier que le siphon est maintenant totalement bouché par ces produits,et seul, le siphon devrait être remplacé, car le bouchon n'est plus qu'un bloc aussi dur que du granit,que vous n'arrivez pas à retirer.
En conclusion, je pense que le bouchon se situe uniquement au niveau du siphon, et son remplacement peu onéreux,devrait remettre tout en ordre.
Je ne pense pas que la tuyauterie plus loin soit aussi bouchée.
Bon courage.
Cordialement.
16 septembre 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo

Bonjour.

C'est effectivement le bouton rouge comme dit par GL qui sert de réglage de température.
Coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau avant d'intervenir, autrement,il y a danger car on ne voit pas trop ou l'on met les mains.
Cordialement.
15 septembre 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Réglage température thermostat ballon Equation

Bonsoir.
Selon le type de robinet flotteur, et surtout la qualité, ce n'est pas surprenant.
Il faudrait savoir quel type ou marque de robinet flotteur équipe vos réservoirs.
Lors du remplissage du réservoir, essayez de faire monter ou descendre lentement le flotteur, vous constaterez peut-être un changement de bruit, ou même un sifflement.
Cela vous orientera sur l'origine du bruit.
Cordialement.
05 septembre 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau

Bonjour.

Le groupe de sécurité est un accessoire indispensable pour les chauffe-eaux et vu son prix pas très élevé, il est plus judicieux de le remplacer, surtout si vous avez la possibilité de le faire vous-même.
Faites le manœuvrer au moins une fois par mois, afin d'éviter un blocage du clapet, ce qui se produit actuellement sur le vôtre.
Cordialement.
26 août 2022 à 17:20
forum consulter ce sujet Obligé de tapoter le groupe de sécurité

Bonjour.

Des raccordements encastrés sans possibilité d'accès ne sont pas toujours une bonne idée.
Dans votre cas,est-ce qu'un décalage de la robinetterie dans l'axe de la douche serait vraiment disgracieux ?
C'est une situation qui se pratique couramment pour les baignoires, le décalage permettant au baigneur de se saisir de la robinetterie sans changer de position, mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
26 août 2022 à 13:51
forum consulter ce sujet Raccord multicouche plomberie