Bonjour à tous.

Je voudrai donner mon avis sur cette petite dispute.
Il y a 3 mois de cela, fuite sur une grosse conduite de la Compagnie des Eaux.
Suite à la réparation, coup de bélier et surpression. Les seuls qui ont des problèmes n'avaient pas de réducteur de pression.
La Compagnie des Eaux (n'importe laquelle) a obligation de fournir une pression minimale de 1 bar.
Certaines parties du réseau peuvent monter à 12 ; 13 bars d'où obligation d'avoir un réducteur.

Pour le prix peu élevé d'un réducteur et surtout sa longévité (très solide), il est fortement conseillé d'en installer un pour faire face à ces problèmes de coup de bélier dans le réseau.
Pour BP ; en dessous de 4 bars c'est inutile sauf en cas de travaux sur le réseau.

Avis de plombier.
Bon dimanche à tous.
11 mai 2014 à 12:19
forum consulter ce sujet Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau

Bonsoir.

Il n'y a pas de sécurité manuel sur ce type de ballon là.
Vérifiez si le 380V est présent sur la résistance, sinon kit triphasé HS.
Pas difficile à trouver, pas difficile à changer (courant coupé) et pas trop cher.

Bon courage.
28 avril 2014 à 21:37
forum consulter ce sujet Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich

Publicité

Bonsoir.

10 cm d'eau dans le sous-sol après plusieurs jours d'absence ne peut pas venir de l'évacuation.
Manque pas mal d'explications ou de photos pour vous aider.
Par contre j’appellerai très vite une personne compétente pour résoudre ce problème.

A+
03 janvier 2014 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème fuite évacuation eau

Bonsoir.

Qui a installé tout ça ???
Vous rappelez votre plombier tout de suite.

A+
26 décembre 2013 à 19:26
forum consulter ce sujet Fuite d'eau groupe de sécurité après 2 mois de fonctionnement

Bonjour, pour M37.

Y'a Acide et Acide. Une eau au TH de 2 est très douce, c'est tout.
A+
03 novembre 2013 à 16:26
forum consulter ce sujet Conseils traitement d'une eau trop douce

Re, excusez-moi, BP je vous ai oublié.

Par contre, si vous trouvez une solution à mon problème OK
Installation d'un DD 200L VM mono stéatite (groupe neuf et réducteur de pression).
1 semaine après installation ; coup de fil de la cliente : énorme fuite provenant de la cuve. On a plus vraiment de qualité.
Donc pour ben64, si TH = 2, attention à la garantie ; peut-être pas la peine d'acheter un ACI visio ou ACI Hybride.
03 novembre 2013 à 16:19
forum consulter ce sujet Conseils traitement d'une eau trop douce

Bonjour,

Pour GL et GC
Des constructeurs comme Atlantic, Thermor.... ne garantissent pas leur cumulus nouvelle version si TH inférieur à 16, alors que fait-on ???
A+
03 novembre 2013 à 16:05
forum consulter ce sujet Conseils traitement d'une eau trop douce

Bonsoir.
Vous posez des questions en donnant la réponse.
Thermostat à 19° dans pièce à vivre ne donnera jamais 22° à 23° dans la salle de bain, quelque que soit l'énergie utilisée.
Le matin, le temps de boire une tasse de café, un coup de soufflant (BBC ou pas on s'en fout) et la T° est bonne.
Bonne nuit.
21 octobre 2013 à 21:38
forum consulter ce sujet Comment réguler la température chez soi

Bonjour,

Comme dit Figaro pour la beauté de l'ensemble.
C'est possible mais en mettant un bouchon sur flexible eau chaude du mitigeur : Bouchon mâle 3/8 car en ouvrant le mitigeur, l'eau repassera par l'eau chaude si vous ne l'ouvrez pas à fond à droite (car eau froide à droite pour être dans les règles).

A+
29 mai 2013 à 18:33
forum consulter ce sujet Mitigeur alimenté par eau de ville l'autre alimenté par eau de citerne

Bonjour,

C'est le bac qui a explosé ou l'évacuation ???
A+
29 mai 2013 à 11:40
forum consulter ce sujet Bac à douche en grès explosé

Bonjour.

En cherchant sur le site Oxyrian on ne trouve pas de broyeur WC.
Comment voulez-vous que l'on vous donne un conseil ?
S'il est encore garantie, vous le changez.
A+
27 mai 2013 à 16:30
forum consulter ce sujet Broyeur WC tombe en panne régulièrement

Bonjour

Vous avez même tout intérêt à vérifier le fonctionnement de votre contacteur car quand ERDF passera, si la panne ne vient pas de leur côté, ils ne toucheront à rien et vous aurez peut-être une facture à payer pour déplacement.
Car en général, quand on les appelle pour ce genre de problème, il demande si un électricien est passé.

A+
17 mai 2013 à 09:49
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans

Rebonjour,

S'il n'y a vraiment qu' 1m de tuyau de cuivre, demandez un autre devis ou des explications à votre plombier.
Parole de plombier.
A+
27 avril 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure

Bonjour

Êtes-vous sûr que votre chaudière est encore alimentée en courant, si votre voyant ne s'allume plus ?
Si elle est branchée sur une prise, vérifiez la.
A+
27 avril 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Panne chaudière Franco Belge beretta idra ballon 3200

Bonjour.

S'il n'y avait que le raccord à modifier !!!!
Descente en fonte, autres vidanges (mini 4), arrivée d'eau, décompteur.
J'espère que vous ne voulez pas faire une douche à l'italienne.
Sinon je plains les voisins du dessous.

Bon courage.
A+
27 avril 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Baisser le raccord à la colonne

Bonjour;

La bâtisse date de 1800 mais il n'y avait pas encore de tuyau.
"Forfait soudure + tuyauterie"
Combien de mètre de tuyau, quelle matière (cuivre, PER, multicouche).
Il manque quelques explications.
A+
27 avril 2013 à 18:38
forum consulter ce sujet Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure

Bonjour,

Au prix que coûte un système de chasse complet, vous allez passer plus de temps et brûler plus d'essence que ne coûte le joint. Si vous le trouvez.
A+
27 avril 2013 à 13:52
forum consulter ce sujet Joint chasse d'eau WC Ideal Standard

Bonjour,

En regardant bien la photo, l'écrou eau chaude est moins serré que l'autre.
Vérifiez bien les joints en n'oubliant pas de bien nettoyer le filetage.

A+
26 avril 2013 à 17:08
forum consulter ce sujet Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

Bonjour,

Comme le dit GL, le téflon que l'on voit sur les photos ne sert absolument à rien.
Première chose à faire : enlever tout ça.
Beaucoup de flexibles de robinetterie ont un joint noir caoutchouc fixe dans l'écrou.
Si c'est le cas sur ces flexibles, vérifiez bien car normalement avec ce système pas de problème.
Si ce sont des joints fibres à part, changez-les mais surtout virez le téflon.

Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 14:24
forum consulter ce sujet Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

Bonjour,

Si vous avez encore les trois phases à l'entrée de la carte tri, c'est la carte HS.

A+
26 avril 2013 à 09:26
forum consulter ce sujet Ballon De Dietrich ACI 200 L ne chauffe plus

Bonjour,

Pour GL
Pas encore vu. Je vais essayer papier alu autour de la boite.

A+
23 avril 2013 à 18:26
forum consulter ce sujet Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe

Bonjour,

Pour les WC suspendus, le remplissage est identique aux autres WC par le robinet flotteur.
Revoyez de ce côté là.

A+
23 avril 2013 à 15:55
forum consulter ce sujet Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe

Bonjour,

En cas d'incendie, pas besoin d'appeler les pompiers, l'eau sera là assez vite : NON JE RIGOLE !!!!!!

Pas vraiment de règles de pose.
On ne peut pas faire du beau boulot avec du PER, mais là c'est vraiment moche si de temps en temps vous entendez du bruit à l'ouverture d' un robinet, ne vous étonnez pas, surtout avec le rouge.
J'espère que ce tubage qu'on aperçoit n'est pas une sortie chaudière fioul ?

A+
23 avril 2013 à 15:52
forum consulter ce sujet Règle de pose de tube PER

Bonjour,

En général, ce n'est pas la facture du plombier qui est prise en charge mais les dégâts occasionnés par la fuite.
Après cela, suivez les conseils de GL

A+
23 avril 2013 à 15:31
forum consulter ce sujet Dégâts des eaux avis facture plombier prise en charge par assurance

Bonjour à vous 2

Ne pas oublier que le groupe de sécurité déclenche à 7 bars.
La fuite peut se produire à 6,5 bars.
Revoir l'étanchéité des joints flexibles-arrivée d'eau ou le serrage.
Des flexibles sur le mitigeur (qu'il faudra démonter), car c'est bien depuis le changement de mitigeur que le problème est apparu.

A+
23 avril 2013 à 15:27
forum consulter ce sujet Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

Bonjour GL

A votre avis le pro de la réponse N°11 ne pose que des chauffe eaux verticaux, muraux ???
A+
15 avril 2013 à 12:07
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable

Bonjour,

Il faut se méfier quand les gens disent VANNE AVANT COMPTEUR.
Pour eux, la vanne est avant parce qu’ils partent de chez eux vers le réseau.
Il y a des installations où la vanne qui appartenant au service des eaux est avant ou après le compteur.
Dans les 2 cas, c'est au service des eaux d'intervenir.
Cela aurait été bien d'avoir un plan plus large de la chose.

A+
09 avril 2013 à 08:06
forum consulter ce sujet Fuite au niveau du compteur d’eau

Re

Excusez, j'avais pas vu les dates des réponses.
Le problème doit être résolu.

A+
07 avril 2013 à 09:58
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable

Bonjour,

PL et GL : Êtes-vous qu'il n'y a pas de sous sol ou de vide sanitaire car Flo parle bien du décalage à cause d'une poutrelle ?
A+
07 avril 2013 à 09:56
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable

Bonjour,

Si c'est bien le bac dégraisseur que vous avez ouvert, gros problème!!!
Le bac dégraisseur est fait pour cuisine, salle de bain etc sauf les toilettes qui vont directement
dans la fosse septique.

A+


05 avril 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Problème bac dégraisseur matières fécales remontent

Bonjour,

GL a raison ne pas laisser 2 réducteurs.
Par contre, un bon détartrage du cumulus devrait arranger les choses.

A+
28 mars 2013 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème pression d'eau

Bonjour,

Votre problème vient bien de l'échangeur sanitaire qui s'entartre très vite.
Je suis aussi dans une région où l'eau est très calcaire mais pas au point de changer les échangeurs tous les ans.
La qualité de l'échangeur est à revoir ; J'ai déjà vu cela sur une chaudière Vaillant, l'échangeur ne fait pas un an.
Par contre, le meilleur moyen de ne plus être embêté est de prévoir la pose d'un adoucisseur.
Investissement assez conséquent mais avec un bon résultat pour toute votre robinetterie, machine à laver, lave vaisselle....
J'en ai un d'installé chez moi depuis 22 ans, aucun souci.
A+
27 mars 2013 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau entartré

Bonjour,

D'après vos explications, suite à travaux, ce serait du calcaire qui s'est décollé de vos anciennes tuyauteries.
Pour les robinets normaux, pas trop grave ; Le calcaire finira par partir.
Pour les mitigeurs, les démonter et nettoyer les filtres.

A+
25 mars 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Vert-de-gris dans canalisation plomberie

Bonjour,

Débranchez le petit tuyau sur le bouton poussoir et soufflez dedans (le tuyau).
Le Sanicompact doit se mettre en route.
Si c'est le cas, changez le bouton poussoir.

A+
24 mars 2013 à 09:11
forum consulter ce sujet WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir

Bonjour,

Quelle est la marque de votre chaudière ??
23 mars 2013 à 09:00
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau entartré

Bonjour,

Débranchez votre robinet flotteur et ouvrez l'arrivée d'eau, si ça coule alors mauvais robinet flotteur ;
D’où vient-il ; Quelle marque ??

A+
19 mars 2013 à 16:53
forum consulter ce sujet Chasse d'eau qui ne se remplit plus conseils réparation

Bonjour,

Comme vous le dites, première chose à faire, fermer tous vos robinets, vérifier votre groupe de sécurité du chauffe-eau s'il y a et vérifier si votre compteur tourne.
Pour le voisin, voir configuration de l'installation.
Si possible des photos.

A+
19 mars 2013 à 11:53
forum consulter ce sujet Est-il possible qu'un voisin utilise mon eau

Bonjour,

Pour être sûr qu"'il n'y a pas de fuite en eau chaude, fermer l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité le matin avant de partir
ou carrément au compteur. Vérifiez si eau chaude le soir.
A+
14 mars 2013 à 13:25
forum consulter ce sujet Problème eau chaude le matin mais plus le soir

Bonjour,

Pour GL.
Apparemment, si monsieur a nettoyé la résistance, cela doit être un cumulus blindé.
Par contre, si stéatite, j'ai déjà eu le cas, un des éléments de la résistance coupée.
Donc au lieu de 2400W (exemple) on a 1200W : insuffisant. A voir.
Bon courage Pafpaf.
06 mars 2013 à 13:25
forum consulter ce sujet Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres

Bonjour,

Tout à fait d’accord avec GL.
1 raccord et le joint sont fournis avec le chauffe-eau.
Raccord laiton M/F20/27 avec "bague" plastique ou téflon pour isoler.
Aucun problème.

A+
01 mars 2013 à 13:31
forum consulter ce sujet Raccords diélectriques sur chauffe-eau

Bonjour.

Au plus simple, réduction 22/18, 18/16 et 16/14 et souder.

Possible avec des raccords à visser mais il vous faudra pas mal de place pour les installer.
Une photo serait utile.

A+
20 février 2013 à 08:58
forum consulter ce sujet Raccorder cuivre 22 mm sur 14 mm

Bonjour,
Pas de problème.
Un réducteur de pression fonctionne aussi bien en vertical qu'en horizontal.

A plus.
17 février 2013 à 14:22
forum consulter ce sujet Conseils pour installer un réducteur de pression

Bonjour.

Prenez bien en compte les remarques de GC.
Surtout la fuite si tous les robinets froid et chaud fermés le compteur ne doit pas tourner (vérifier groupe de sécurité).
Après si vous avez un peu de connaissances, vérifiez la résistance.
Peut provenir aussi de la canne d'arrivée eau chaude percée dans le cumulus (rare).
17 février 2013 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème eau qui baisse en température

Bonjour,

Un remplacement de réducteur ne nécessite pas de modification.
Ils ont un écartement standard.
A moins de mettre 3 jours à changer le réducteur, aucun problème avec le cumulus.
Faites l'essai de réglage avant de changer celui-ci.

A plus.
17 février 2013 à 14:12
forum consulter ce sujet Remplacer réducteur de pression d'eau

Bonjour MDR84,

Je vois mal mettre des bouteilles de propane à + de 20 mètres de l'habitation.
Il va se les faire voler.
Les + de 20m sont faits pour le gaz de ville.

Cordialement.
17 février 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Raccord cuivre bouteille de gaz

Bonjour.

Pour passer dans le sol du tube cuivre recuit (enrobé c'est encore mieux) dans une gaine et tout ça sans raccord, mini existant en recuit diamètre 10X12.
Logiquement, brasure argent sans cintrage, qu'avec tés, coudes ou manchons + test de mise en pression pour les fuites : bien entendu les détendeurs sécurité pour chaque poste.
C'est du gaz.
Bon courage.
17 février 2013 à 09:40
forum consulter ce sujet Raccord cuivre bouteille de gaz

Bonjour.

Déjà, avez-vous essayé de régler votre réducteur car en général quand un réducteur marche mal il n'y a plus (moins) de pression ; vis de réglage à tourner dans le sens des aiguilles.
Quand vous dites que les canalisations vont se vider ; Où est le problème ?
La perte de quelques litres ? A part si votre réducteur est plus haut qu'une vanne de puisage, je ne vois comment vous pouvez faire autrement.
Bon courage.
17 février 2013 à 09:26
forum consulter ce sujet Remplacer réducteur de pression d'eau

Bonsoir,

Qu'appelez-vous Tampon ? Tampax ?
Détartrage depuis 1an1/2 ; Pourquoi ?
Dans un Sanibroyeur on ne met que du papier toilette et absolument rien d'autre.
Lingettes, essuie tout et autres carrément proscrits.

A plus.
15 février 2013 à 20:45
forum consulter ce sujet Fuite eau Sanibroyeur

Bonjour,

Une petite intervention de la maison Cillit remettra tout en place.
Nettoyage, réglage : prix intervention pas exagérée.
Surtout depuis 15 ans.

A plus.
14 février 2013 à 14:48
forum consulter ce sujet Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a

Bonjour,

Pour GL.
Groupe de sécurité sur EAU FROIDE.
13 février 2013 à 14:24
forum consulter ce sujet Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit