Question fuite plomberie : Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

vincent59151
Membre inscrit
vincent59151
7 messages
Bonjour,

J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient.
Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit que cela pouvait venir du groupe. Si quelqu'un a une solution.

Merci d'avance.
22 avril 2013 à 09:37
Conseils 1 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour Vincent. Le groupe et le mitigeur ont des comportements indépendants. Il faut revoir le raccordement du mitigeur, certainement au niveau des flexibles.
Une photo aiderait à situer l'origine de la fuite, sur un ou deux flexibles... ou ailleurs (par le corps du mitigeur au niveau du trou dans l'évier par exemple).

Des questions relatives aux groupes de sécurité ont été traitées récemment sur le forum. Vous pouvez les consulter.
22 avril 2013 à 13:56
Conseils 2 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

vincent59151
Membre inscrit
vincent59151
7 messages
Bonjour GL

Je tiens à préciser que cette fuite n'a lieu que la nuit et par le bas.
Hier soir, je n'ai pas fait chauffer le cumulus et ce matin il n'y avait pas d'eau.

Cordialement
23 avril 2013 à 13:49
Conseils 3 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu. Il semblerait que le groupe ne fasse pas son travail, car il est chargé de limiter la pression interne au chauffe-eau pendant la chauffe, donc de nuit ; il y a un certain risque à laisser la situation en l'état.
Voir si le groupe est bien monté. Faire un essai avec la petite poignée ronde pour voir si l'évacuation au tout à l'égout se fait bien.
Observer également le groupe pendant la chauffe ; il doit écouler de l'eau excédentaire une heure ou deux après le début de la chauffe.
23 avril 2013 à 14:08
Conseils 4 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

vincent59151
Membre inscrit
vincent59151
7 messages
Rebonjour GL

Le groupe a été changé la semaine dernière et je mets un seau en dessous car le cumulus est à la cave.
Il y a de l'eau dans la bassine mais pas énormément. J'ai tourné la vanne rouge après le montage et l'eau coule.

Cordialement.
23 avril 2013 à 15:00
Conseils 5 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour à vous 2

Ne pas oublier que le groupe de sécurité déclenche à 7 bars.
La fuite peut se produire à 6,5 bars.
Revoir l'étanchéité des joints flexibles-arrivée d'eau ou le serrage.
Des flexibles sur le mitigeur (qu'il faudra démonter), car c'est bien depuis le changement de mitigeur que le problème est apparu.

A+
23 avril 2013 à 15:27
Conseils 6 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu. Quoi qu'il en soit, même pendant la période de chauffe la liaison des flexibles avec l'arrivée ne doit pas fuir.
On peut supposer que l'étanchéité est mal faite et que le peu de surpression engendré par la chauffe et non évacuée par le groupe entraine cette fuite.
A vos joints.
23 avril 2013 à 16:10
Conseils 7 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

vincent59151
Membre inscrit
vincent59151
7 messages
Bonjour,

J'ai suivi vos conseils mais rien n'y fait.
J'ai donc décidé de me lever dans la nuit pour voir d’où la fuite venait.
Il était 0h30 ce matin car le cumulus chauffe à partir de 23h et j'ai constaté cela (voir photo).

Cordialement.
Merci.

Voici une photo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite flexible inox

26 avril 2013 à 10:24
Conseils 8 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu Vincent. On peut incriminer le flexible, donc le mitigeur neuf pour lequel vous pourriez demander l'échange au titre de la garantie. Mais le groupe de sécurité du chauffe eau écoulait-il simultanément le surplus généré par l'augmentation de pression vers la canalisation d'évacuation ?
Si vous avez de tels flexibles dans votre installation (salle de bain) sont-ils sujets à fuite ?

On peut vous conseiller la pose d'une petite vanne d'isolement à bille entre le tube cuivre et chaque flexible. Opération facile à réaliser. Il faudra une vanne mâle femelle 12×17, avec filasse sur la partie femelle.

De même, le joint interne au flexible (livré avec), ne justifie pas l'utilisation de la filasse sur la partie mâle du mamelon 12×17 soudé.

Pour faire les vérifications à heure normale, vous pouvez passer le chauffe-eau en mode forcé en début de soirée ; cela vous évitera un réveil durant la période de sommeil profond éventuel.

Pour matérialiser avec précision une origine de fuite on peut emmailloter les côtés d'une liaison avec des mouchoirs papier par exemple.

Le mitigeur est-il de grande marque (Grohé, Jacob D.) ?

Vous tenez le bon bout.
26 avril 2013 à 12:46
Conseils 9 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

vincent59151
Membre inscrit
vincent59151
7 messages
Bonjour GL,

La nuit où j'ai pu constater l'origine de la fuite; j'ai également été à la cave et le groupe coulait également.
Cordialement.
26 avril 2013 à 14:06
Conseils 10 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

Comme le dit GL, le téflon que l'on voit sur les photos ne sert absolument à rien.
Première chose à faire : enlever tout ça.
Beaucoup de flexibles de robinetterie ont un joint noir caoutchouc fixe dans l'écrou.
Si c'est le cas sur ces flexibles, vérifiez bien car normalement avec ce système pas de problème.
Si ce sont des joints fibres à part, changez-les mais surtout virez le téflon.

Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 14:24
Conseils 11 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu Vincent. Il n'y a plus qu'à changer le mitigeur. Il semble qu'il n'y ait pas d'autres solutions.

A part cela, si la pression du réseau est forte, la pose d'un réducteur de pression peut éviter des accidents au cas où celle-ci présente des variations importantes.
En général, cela se traduit par des inondations (expérience vécue).
26 avril 2013 à 15:03
Conseils 12 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

En regardant bien la photo, l'écrou eau chaude est moins serré que l'autre.
Vérifiez bien les joints en n'oubliant pas de bien nettoyer le filetage.

A+
26 avril 2013 à 17:08
Conseils 13 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

vincent59151
Membre inscrit
vincent59151
7 messages
Bonjour.

Problème résolu après changement de flexible.
Merci à vous tous.

Cordialement.
02 mai 2013 à 13:47
Conseils 14 réparation fuite plomberie

Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour Vincent. Merci pour votre retour. Une bonne nouvelle.
02 mai 2013 à 14:41

Proposer une réponse à Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 2. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
    N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
    N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
  • 5. Fuite mitigeur évier Namur
    N°7533 : Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau sous le levier de commande du mitigeur (voir photo) mais n'ayant pas trouvé de signe apparent pour démonter cette partie et la documentation en ma possession ne reprenant pas ce modèle,...
  • 6. Problème fuite sur petit robinet mitigeur d'évier Chef
    N°8640 : Bonjour, J'ai un mitigeur d'évier Chef Double Sorties à douchette Oasis Inox Brossé - Eurosanit, et le petit robinet fuit (au-dessus du 132 sur la photo). J'ai réussi à démonter la petite partie où l'eau coule, changer...
  • 7. Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier
    N°4488 : Après changement d'un mitigeur orientable, il s'avère que ce dernier fuit légèrement à sa base (entre la partie orientable et le socle) ceci après l'avoir resserré, car il bougeait un peu en tournant le "bec". Que faire...
  • 8. Problème fuite robinet mitigeur
    N°46 : Sympa votre site : je vous avais entendu sur RMC un samedi matin... Bravo. J'ai acheté un robinet mitigeur en promotion, et il fuit par le corps : l'eau s'écoule (très faiblement) sur l'évier et non en dessous. Comment démonter...
  • 9. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 10. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite