Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
6006
Question problème plomberie : Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois
Bonjour,
Cela fait trois fois que je change mon groupe de sécurité en 6 mois, j'ai mis un réducteur de pression sans mano avant le groupe de sécurité ça encore lâché 3 mois plus tard.
Mon cumulus a 12 ans et je suis dans une région où l'eau est très calcaire.
J'ai déjà vidé mon cumulus de tout son calcaire 3 ans plutôt, je ne trouve pas la solution.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur.
Merci.
Cela fait trois fois que je change mon groupe de sécurité en 6 mois, j'ai mis un réducteur de pression sans mano avant le groupe de sécurité ça encore lâché 3 mois plus tard.
Mon cumulus a 12 ans et je suis dans une région où l'eau est très calcaire.
J'ai déjà vidé mon cumulus de tout son calcaire 3 ans plutôt, je ne trouve pas la solution.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur.
Merci.
26 décembre 2014 à 08:52
Réponse 1 conseils réparation plomberie
Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois
Bonjour.
Sans manomètre, on ne peut savoir la pression exacte du circuit.
Avant tout remplacement d'un groupe de sécurité, il est indispensable de connaitre la pression du réseau qui l'alimente.
En ce qui vous concerne, avec un chauffe eau électrique, il est bon de ne pas dépasser 4 bars à l'entrée du groupe de sécurité.
3 à 3,5 bars est une bonne pression. Le réducteur que vous avez installé, n'est peut-être pas de grande qualité, cela existe et les conséquences sont connues.
En conclusion, reprendre la pression AVEC un manomètre, et la solution sera peut-être au bout de cette intervention.
Cordialement.
Sans manomètre, on ne peut savoir la pression exacte du circuit.
Avant tout remplacement d'un groupe de sécurité, il est indispensable de connaitre la pression du réseau qui l'alimente.
En ce qui vous concerne, avec un chauffe eau électrique, il est bon de ne pas dépasser 4 bars à l'entrée du groupe de sécurité.
3 à 3,5 bars est une bonne pression. Le réducteur que vous avez installé, n'est peut-être pas de grande qualité, cela existe et les conséquences sont connues.
En conclusion, reprendre la pression AVEC un manomètre, et la solution sera peut-être au bout de cette intervention.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 14:06
Réponse 2 conseils réparation plomberie
Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois
Bonjour.
Comment le groupe lâche-t-il ? Se met-il à fuir en permanence vers la canalisation eaux usées ? Il est d'usage de manipuler de temps en temps la manette de vidange, ne serait-ce que pour évacuer le calcaire.
Le réducteur de pression se met soit en début de réseau pour protéger toute l'installation ou sur l'arrivée d'eau froide en début de ligne d'un chauffe-eau qui demande une pression donnée constante.
Dans votre cas on peut comprendre qu'il est sur l'arrivée eau froide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Comment le groupe lâche-t-il ? Se met-il à fuir en permanence vers la canalisation eaux usées ? Il est d'usage de manipuler de temps en temps la manette de vidange, ne serait-ce que pour évacuer le calcaire.
Le réducteur de pression se met soit en début de réseau pour protéger toute l'installation ou sur l'arrivée d'eau froide en début de ligne d'un chauffe-eau qui demande une pression donnée constante.
Dans votre cas on peut comprendre qu'il est sur l'arrivée eau froide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 17:35
Réponse 3 conseils réparation plomberie
Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois
Bonjour.
En tout premier lieu, mettre un vrai réducteur de pression pré-réglé à 3 bars après compteur (si possible) ou sur l'arrivée générale. Les réducteurs de pression pour chauffe-eau ne tiennent si vous avez trop de pression au départ.
Renseignez-vous auprès de votre service des eaux, ils sauront vous dire à quelle pression ils distribuent votre secteur.
Ensuite, installez un groupe de sécurité SIÈGE INOX si l'eau est très calcaire.
Le problème devrait être résolu.
Bon courage.
A+
En tout premier lieu, mettre un vrai réducteur de pression pré-réglé à 3 bars après compteur (si possible) ou sur l'arrivée générale. Les réducteurs de pression pour chauffe-eau ne tiennent si vous avez trop de pression au départ.
Renseignez-vous auprès de votre service des eaux, ils sauront vous dire à quelle pression ils distribuent votre secteur.
Ensuite, installez un groupe de sécurité SIÈGE INOX si l'eau est très calcaire.
Le problème devrait être résolu.
Bon courage.
A+
26 décembre 2014 à 19:11