FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Réparer Fuite groupe de sécurité

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


48

Questions plomberie : Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ?
Merci pour vos conseils.
Forum plomberie maison 1

Réparer Fuite groupe de sécurité

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour.
Un groupe de sécurité ne se répare pas, c'est votre sécurité, c'est son rôle.
Remplacez le. Cordialement.

Voici un schéma de groupe de sécurité
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma groupe de sécurité chauffe-eau

Forum plomberie maison 2

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Je confirme un groupe de sécurité ne se répare pas, remplacez votre groupe de sécurité.
Forum plomberie maison 3

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Pas d'accord ni avec le N°1 ni avec le N°2. Pour éviter le "délestage" de votre groupe de sécurité, il vous faut installer un vase d'expansion entre l'arrivée d'eau et votre ballon. Vous ne serez plus embêté.
Forum plomberie maison 4

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour, si le groupe de sécurité fuit, c'est qu'il est soit entartré (80% des cas), soit qu'il y a trop de pression dans le chauffe-eau, dût en général à une eau trop chaude.
Forum plomberie maison 5

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
D'accord avec la réponse numéro 3. La pose d'un vase d'expansion évite l'entartrage du groupe de sécurité.
Forum plomberie maison 6

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
A remplacer rapidement !
Forum plomberie maison 7

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Ca peut tout simplement être dû au joint de filasse qui n'est plus étanche.
Forum plomberie maison 8

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Si votre groupe de sécurité s'ouvre, c'est parce qu'il a la mission d'évacuer le surplus de pression. Si vous voulez éviter son ouverture, cela est facile, il suffit de placer un réducteur de pression et un vase d'expansion, lesquels doivent être recommandés par un spécialiste.
Forum plomberie maison 9

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Le vase d'expansion doit être uniquement utilisé dans une installation dite fermée (Ex: chauffage). Ici, vous avez une installation dite ouverte. Donc, votre vase d'expansion ne servira à rien, la membrane du vase ne se déformera jamais car il y a un clapet anti-retour dans le groupe de sécurité. Il faut placer un réducteur de pression sur l'arrivée de votre chauffe-eau pour éviter que la pression dans le ballon ne dépasse 7 bars. Si le groupe fuit de temps en temps, cela est normal car l'eau se dilate dans le ballon et sans soutirage d'eau pendant cette chauffe cette surpression est évacuée par la soupape de sécurité du groupe. Par contre, si votre groupe est neuf et qu'il continue de fuir, c'est qu'il y a trop de pression dans votre réseau d'eau froide. Mesurez la pression, si supérieure à 5 bars placez un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité. Petite info pour la réponse 5 : le vase d'expansion n'évite en rien l'entartrage du groupe de sécurité.
Forum plomberie maison 10

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Et pourquoi ne pas simplement s'en tenir aux règles de l'art : installer un vase d'expansion lors du remplacement du groupe de sécurité. Il est évident que si le groupe reste ouvert après avoir fonctionné, c'est qu'il est entartré, mais et surtout, qu'il ne servira à rien de le remplacer sans curer votre ballon d'où vous allez sortir au moins un seau de paillettes de calcaire, qui coinceront votre nouveau groupe si vous ne le faites pas. Il faut respecter ce métier respectable et faire les choses comme elles doivent être faites, il n'y a pas de miracle, ça s'apprend. A l'occasion de ce démontage, vous serez amené à nettoyer, voire remplacer, la résistance.
Forum plomberie maison 11

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonsoir, j'ai plus d'eau chaude le thermostat peut se mettre en sécurité, si oui comment désactiver la sécurité ?
Forum plomberie maison 12

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Il fuit soit parce-qu'il y a trop de pression dans le ballon (eau trop chaude car thermostat mal réglé, défectueux...) et c'est son rôle, soit parce-qu'il est entartré et dans ce cas le remplacer. Dans tous les cas, un groupe de sécurité, un robinet, une vanne thermostatique, tous ces types d'appareillage de plomberie doivent être manoeuvrés régulièrement (tous les mois) afin d'éviter de rester coller par le calcaire.
Forum plomberie maison 13

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse à l'internaute 9 : le vase est tout à fait recommandé, il se place entre le groupe et le ballon. Ce vase est en vente notamment dans les grandes surfaces de bricolage, il est spécifique et n'importe quel technicien vous le dira. Je maintiens que le vase évite l'entartrage puisqu'il supprime les petites pertes d'eau qui entartre le groupe. Autre solution, monter un groupe à 15 bars.
Forum plomberie maison 14

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse pour l’internaute n°11. Bonsoir, oui il y a une sécurité sur certains thermostats, coupez le courant du ballon, démontez le capot à l'aide d'un tournevis cruciforme. Dévissez l'écrou qui retient le thermostat, regardez et appuyez sur un petit bouton rouge ou noir. Remontez le tout, remettez le courant. Si cela ne va pas, merci d'appeler un plombier, cela nous fera du boulot.
Merci.
Forum plomberie maison 15

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Mon bloc de sécurité fuit, plus que du goutte à goutte, je l'ai changé trois fois, deux modèles différents (le dernier 7 bars et joint en teflon) et cela fuit toujours. Mon eau est bien chaude, j'ai baissé la graduation à 3 sur 5, mon réducteur de pression marche je l'ai mis au maximum et un filet d'eau sort de mes robinets d'eau froide, je l'ai détartré il y a un an.
Voilà je ne sais plus quoi faire... Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance pour votre aide.
Forum plomberie maison 16

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Je suis plombier et je vous confirme que c'est tout à fait normal, effectivement c'est son rôle, sinon ça fait boum. Il perd en général 5 à 10 litres par jour, prévoyer plutôt une évacuation.
Forum plomberie maison 17

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse à l'internaute n°15 : le problème ne vient pas de votre groupe de sécurité mais du réducteur de pression. Vous pouvez contrôler la pression grâce à un manomètre qui se branche directement sur votre réducteur de pression.
Les réducteurs de pression que l'on trouve dans le commerce sont pré-réglés à 4 bars, ce qui suffit à un usage domestique.
Forum plomberie maison 18

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
D'accord avec la réponse numéro 9 car un vase d'expansion ne sert plus à rien une fois que le groupe de sécurité est endommagé. Il faut le changer, question de sécurité. En revanche il faut mesurer la pression du robinet. S'il excède 3 bars, poser un réducteur de pression. Mais pour éviter le calcaire dans un chauffe-eau il y a l'adoucisseur.
Forum plomberie maison 19

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème que l'internaute n°15 : Groupe de sécurité changé plusieurs fois, pression inférieure à 3 bars, réglage thermostat au minimum et groupe de sécurité qui fuit sans arrêt... Je ne sais que faire d'autre ?
Forum plomberie maison 20

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Lorsqu'un groupe de sécurité perd, même changé, seule une pression au dessus de son réglage de pression est en cause. Donc vérifiez votre pression d'eau de l'arrivée générale, un vase d'expansion n'a pas sa place sur ce circuit d'eau chaude.
Forum plomberie maison 21

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Je suis plombier professionnel et je confirme que la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe est indispensable si on veut supprimer les petits délestages du groupe de sécurité. L'eau étant incompressible, en chauffant la pression augmente d'où les fuites sur le groupe, le vase comme dans une installation de chauffage va compenser la différence de pression en déformant sa membrane. En outre la présence ou non de calcaire dans la cuve du ballon n'affecte en rien le groupe de sécurité. La présence de calcaire sur le groupe est uniquement due aux petites gouttes qu'il perd.
Forum plomberie maison 22

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse à la réponse n°9 et 18 : Je crois que le vase d'expansion dont parle la réponse n°3 est un vase d'expansion sanitaire de couleur blanc en général et non pas un vase chauffage (ce n'est pas pareil et il se place entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité), il absorbe la dilatation de l'eau à chaque montée en température. Le groupe de sécurité ne coule plus et est protégé de l'entartrage.
Forum plomberie maison 23

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse au numéro 9 : avec un peu de bon sens on peut considérer que l'installation d'un ballon d'eau chaude équivaut à l'installation d'un chauffage, la chaudière est remplacée par le ballon, c'est une installation fermée tant qu'on ne "tire" pas d'eau, il faut donc installer un vase qui a la même fonction que dans le cas d'une installation de chauffage. Ci-joint un article intéressant - source wikipedia.org
L’installation d’un chauffe-eau ne pose pas de problème à condition de respecter les quelques points suivants : fixation au mur par scellement ou par cheville à réaliser soigneusement (un chauffe-eau de 50 litres peut peser 75 kg) :
- pose au sol sur un plancher capable de supporter la masse,
- tenir compte de la dilatation du tuyau de sortie,
- prévoir l’écoulement de l’eau en dessous du groupe de sécurité,
- penser au remplacement du chauffe-eau ou des résistances et à l’espace nécessaire à la manœuvre,
- prévoir la vidange en point bas de la canalisation de sortie d’eau chaude.
Pendant l’arrêt d’un chauffe-eau, des algues ou des micro-organismes peuvent se développer dans l’eau. Par précaution, ne pas utiliser pour la cuisine l’eau ayant stagné ainsi dans le chauffe-eau. L’ennemi numéro un du chauffe-eau est le calcaire qui se dépose dans le réservoir et autour de la résistance de chauffe. Un appareil adoucisseur d’eau réduit le risque d’entartrage.
Le groupe de sécurité d'un chauffe-eau est une sorte de soupape de sécurité qui limite la pression en évacuant le volume d'eau généré par la dilatation de la masse d'eau réchauffée. Il est nécessaire de prévoir l'évacuation de cette eau dans une canalisation d'égout par le biais d'un petit siphon. Il est nécessaire de manœuvrer chaque mois le bouton de test du groupe pour s'assurer qu'il fonctionne et éviter l'accumulation de dépôts calcaire ou autre qui pourrait gêner son fonctionnement. On peut installer un vase d'expansion en complément du groupe de sécurité, dans ce cas, l'eau de dilatation est stockée dans celui-ci, ce qui permet de limiter le volume d'eau perdue lors du chauffage.
Forum plomberie maison 24

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bien dit numéro n°9 ! Un vase d'expansion sur le réseau d'eau alimentaire... tsss tsss, encore un truc bizarre par ici...
Forum plomberie maison 25

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse au 24. Avant de parler de "bizzarerie" je vous conseille de vous informer auprès de professionnels ou de revendeurs. Ils vous expliqueront l'utilité du vase sur un ballon. Je suis plombier et c'est la première fois que j'entends ça. Je ne compte pas le nombre de clients chez qui j'ai réalisé ces travaux, ils sont tous satisfaits. Avant de trouver ça "bizarre" et si vous êtes professionnel, faites cette installation une fois, juste pour voir... Je pense pourtant avoir été assez clair dans mes explications. (23)
Forum plomberie maison 26

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour.
Pour information en réponse au numéro 24 : groupes de securite chauffe eau.pdf
Cordialement.
Forum plomberie maison 27

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
J'attends les commentaires du 9 et du 24...
Forum plomberie maison 28

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour, je me permets juste de préciser au N°24 que l'eau chaude sanitaire n'est pas alimentaire : il ne faut jamais boire ou utiliser l'eau produite par un chauffe-eau pour la cuisine.
Elle peut s'altérer lors de la stagnation ou être contaminée par des métaux présents dans le ballon.
Je précise que je suis médecin, pas plombier.
Forum plomberie maison 29

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Le calcaire est dans votre eau elle fait partie de son composant si vous avez une température supérieure à 18° mettre un adoucisseur ou un neutraliseur de calcaire mais le vase ne servira pas à contrer le calcaire et le groupe doit dans tous les cas fonctionner régulièrement, c'est votre sécurité.
Forum plomberie maison 30

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Ne vous prenez plus la tête avec votre groupe de sécurité, car il faut qu'il coule.
Forum plomberie maison 31

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour, je réponds au plombier n°21. Professionnel peut-être, mais vous devez savoir que ce groupe s'entartre. Une fois bien entartré il empêche la fermeture, donc il va couler comme une fontaine. Je ne comprends pas votre réponse ! Même ceux qui sont montés au téflon à l'intérieur le seront aussi. Moi aussi j'étais (retraité) plombier et j'en ai changé pas mal à cause de ça.
Le tartre c'est l'ennemi n°1 des chauffe-eaux. Vous devriez le savoir. A+
25 février 2008 à 01:06
Forum plomberie maison 32

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour, moi j'ai changé mon groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude mais ça fuit toujours. Est-ce que je peut fermer légèrement mon robinet principal d'arrivée d'eau qui celui-ci se trouve avant mon compteur d'eau pour réduire la pression pour mon ballon. Merci.
26 mai 2008 à 12:13
Forum plomberie maison 33

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse à l'internaute réponse n°31, vous devriez savoir qu'en aucun cas le groupe ne sera entartré s'il ne laisse pas passer l'eau chaude c'est seulement le goutte à goutte qui dépose un peu de calcaire et le rend non étanche. Des ballons j'en pose 3 par semaine et j'en répare autant.
20 juin 2008 à 11:54
Forum plomberie maison 34

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Réponse a l'internaute 32
Fermer votre robinet partiellement ne servirait à rien : cela affecterait le débit mais pas la pression. Installez un limiteur de pression ou un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et votre ballon. Voyez les explications de l'internaute 26.
03 juillet 2008 à 13:24
Forum plomberie maison 35

Réparer Fuite groupe de sécurité

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour,
Voir sur ce site, les différentes fonctions du groupe de sécurité, les défauts éventuels et les solutions.

Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche ?
Une fuite sur un groupe de sécurité ne veut donc pas dire que celui-ci ne fonctionne pas,au contraire c’est une de ses fonctions principales : nordnet.fr
Forum plomberie maison 36

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Le vase d'expansion sur le chauffe-eau. Enfin une idée pleine de bon sens qui fait faire des économies d'eau, qui soulage le chauffe-eau et qui protège le groupe du tartre. Dans le même ordre d'idée, on peut placer un mitigeur thermostatique en sortie eau chaude. On limite ainsi la température de sortie. En effet, qui a besoin de 65° pour se laver les dents ou prendre une douche ? Merci à l'internaute n°23 pour les explications.
Forum plomberie maison 37

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bravo réponse n°9 ! c'est exactement ce qu'il faut faire.
Forum plomberie maison 38

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonjour, il est normal que le groupe de sécurité laisse s'échapper le surplus d'eau (qui gonfle en chauffant). 5 à 10 litres par jour me parait beaucoup trop : c'est qu'il chauffe trop longtemps et bonjour le calcaire.
Moi j'ai eu un autre problème : il fuyait tout le temps c'était du calcaire qui s'était coincé entre le clapet. J’ai démonté le groupe, nettoyé, retirer le calcaire indésirable et il refonctionne à merveille.
Astuce pour ne pas faire chauffer l'eau plus que demandé, j'ai installé une prise de courant avec un programmateur digital. Le ballon est branché dessus et je le fais chauffer à la demande selon le nombre de personnes présentes à la maison.
Depuis peu nous ne sommes plus que deux avec une douche (pas de baignoire) je programme tous les matins de 5 h à 7 h et nous avons de l'eau chaude pour la journée (beaucoup d'économies). Inutile de le faire chauffer à 22 h (heures creuses ?) alors que je n'ai pas besoin d'eau chaude de la nuit.
Forum plomberie maison 39

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Une installation chauffe-eau comportant en arrivée eau froide un réducteur + un groupe (muni d'un vidage) + un vase type 8 litres (pour absorber la dilatation de l'eau en montée de température donc les écoulements intempestifs du groupe) + un mitigeur thermostatique avec le départ eau chaude est tout à fait envisageable... mais rarement rencontrée sur le terrain pour les coûts engendrés/confort rendu.
Forum plomberie maison 40

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Bonsoir, juste pour information le mitigeur thermostatique en sortie de ballon d'eau chaude est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. Peu de professionnels le proposent à cause :
- Premièrement du prix,
- Deuxièmement du manque d'information,
- Troisièmement à cause de la concurrence (ce qui revient au 1er car tous les clients ne voient qu'une chose et c'est normal, c'est le prix en bas du devis, ils ne pensent pas à comparer la liste de matériels comme ce n'est pas leur métier).
Et oui il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe car s'il est bien dimensionné, il peut arrêter complètement les écoulements dudit groupe.
Car l'eau est incompressible et l'eau chauffée à 65°c s'expanse d'environ 3%, donc pour un ballon de 150L c'est 4,5L qui partent à l'égout à chaque chauffe.
A vous de voir quand on connait le prix de l'eau et l'impact écologique que cela a.
a+
07 avril 2009 à 02:22
Forum plomberie maison 41

Réparer Fuite groupe de sécurité


Invité
invité
Entièrement d'accord avec la réponse numéro 23.
Un vase d'expansion sanitaire permet d'emmagasiner les coups de pression dus à la chauffe dans le ballon d'une pression souvent inférieure à 7 bar (groupe de sécurité) c'est lui qui prend le relais
quand le groupe fuit à nouveau, le vase est plein et à changer.
Cordialement.
20 janvier 2010 à 17:32

Proposer une réponse à Réparer Fuite groupe de sécurité



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
    N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
    N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
    N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
    N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
  • 5. Fuite d'eau groupe de sécurité après 2 mois de fonctionnement
    N°5759 : Bonjour, Je possède un nouveau cumulus (200 litres De Dietrich) depuis 2 mois avec vase d'expansion 12 litres (celui-ci est placé sous le cumulus qui est lui posé sur pieds) mais depuis quelques jours chaque nuit (heures...
  • 6. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
    N°1847 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf =...
  • 8. Groupe de sécurité fuite
    N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
    N°7356 : Bonjour à tous, Comme vous le remarquerez je suis complètement novice en plomberie d'où ma question. J'ai depuis une semaine une fuite d'eau près d'un tuyau du cumulus. C'est arrivé en pleine journée avec le salon...
  • 10. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
>>> Résultats suivants pour : Réparer Fuite groupe de sécurité >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite