Bonjour,
Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent.
Alors me voici :
L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique.
Je rencontre un problème sur le groupe de sécurité du ballon (qui a une capacité de 50L).
Lorsque j'ouvre en grand et surtout referme rapidement un robinet (lavabo salle de bain, évier cuisine), de l'eau sort part le groupe de sécurité (j’entends comme un bruit d'aspiration d'air en premier).
Ça ne ressemble pas à une fuite naturelle de surpression du ballon (il n'est pas alimenté électriquement), le groupe de sécurité crache littéralement de l'eau.
Est-ce un problème de pression du réseau ? Une fuite dans le circuit ?
Merci pour votre aide (j'ai une vidéo, mais ne peux pas la joindre apparemment).
Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent.
Alors me voici :
L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique.
Je rencontre un problème sur le groupe de sécurité du ballon (qui a une capacité de 50L).
Lorsque j'ouvre en grand et surtout referme rapidement un robinet (lavabo salle de bain, évier cuisine), de l'eau sort part le groupe de sécurité (j’entends comme un bruit d'aspiration d'air en premier).
Ça ne ressemble pas à une fuite naturelle de surpression du ballon (il n'est pas alimenté électriquement), le groupe de sécurité crache littéralement de l'eau.
Est-ce un problème de pression du réseau ? Une fuite dans le circuit ?
Merci pour votre aide (j'ai une vidéo, mais ne peux pas la joindre apparemment).
15 mars 2013 à 10:42
Problème groupe de sécurité 1
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo par wetransfer.com ou sendbox.fr avec comme email l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo par wetransfer.com ou sendbox.fr avec comme email l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
15 mars 2013 à 11:19
Problème groupe de sécurité 2
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bonjour,
Merci pour votre retour rapide.
Je vous ai fait parvenir la vidéo, mais je ne l'ai pas adressé à votre prénom.
Cordialement.
Merci pour votre retour rapide.
Je vous ai fait parvenir la vidéo, mais je ne l'ai pas adressé à votre prénom.
Cordialement.
15 mars 2013 à 14:01
Problème groupe de sécurité 3
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bonjour,
Voici la vidéo du groupe de sécurité qui me pose un souci.
On ne le voit pas, mais j'ouvre et ferme 2 fois le robinet.
J'espère que c'est assez clair.
Cordialement, MrG
Vidéo groupe de sécurité
Voici la vidéo du groupe de sécurité qui me pose un souci.
On ne le voit pas, mais j'ouvre et ferme 2 fois le robinet.
J'espère que c'est assez clair.
Cordialement, MrG
Vidéo groupe de sécurité
15 mars 2013 à 14:24
Problème groupe de sécurité 4
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bonjour MrG
On pourrait le penser. Si c'est à la fermeture du robinet, ce pourrait être un coup de bélier. Un réducteur de pression après le compteur d'eau pourrait peut-être remédier au problème.
Le phénomène se produit-il chez les voisins ?
Le groupe de sécurité est-il récent ?
Vous pouvez essayer de manœuvrer le bouton plusieurs fois énergiquement pour enlever le calcaire éventuel.
Attendons d'autres avis.
Citation :
Est-ce un problème de pression du réseau ?
On pourrait le penser. Si c'est à la fermeture du robinet, ce pourrait être un coup de bélier. Un réducteur de pression après le compteur d'eau pourrait peut-être remédier au problème.
Le phénomène se produit-il chez les voisins ?
Le groupe de sécurité est-il récent ?
Vous pouvez essayer de manœuvrer le bouton plusieurs fois énergiquement pour enlever le calcaire éventuel.
Attendons d'autres avis.
16 mars 2013 à 00:17
Problème groupe de sécurité 5
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bonjour,
Je vais essayer le réducteur de pression.
Le groupe de sécurité est tout neuf, le phénomène ne semble pas se produire chez les voisins.
Ce qui m'étonne, c'est que le groupe de sécurité est taré à 7 bars et que l'appartement est au 6ème...
Alors quelle est la pression du réseau de ville au RdC ?
Je vais essayer le réducteur de pression.
Le groupe de sécurité est tout neuf, le phénomène ne semble pas se produire chez les voisins.
Ce qui m'étonne, c'est que le groupe de sécurité est taré à 7 bars et que l'appartement est au 6ème...
Alors quelle est la pression du réseau de ville au RdC ?
18 mars 2013 à 09:18
Problème groupe de sécurité 6
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bien reçu MrG.
Comment savoir ?
Avez vous essayé sur d'autres robinets ? Les voisins ont-ils des réducteurs de pression ?
Il faudrait pouvoir mesurer la pression en entrée de votre réseau domestique, et voir si un réducteur se justifie. Néanmoins, le coup de bélier pourrait être certainement atténué pare l'installation d'un réducteur de pression.
D'autres avis concernant ce problème particulier sont souhaités.
Citation :
Alors qu'elle est la pression du réseau de ville au RdC ?
Comment savoir ?
Avez vous essayé sur d'autres robinets ? Les voisins ont-ils des réducteurs de pression ?
Il faudrait pouvoir mesurer la pression en entrée de votre réseau domestique, et voir si un réducteur se justifie. Néanmoins, le coup de bélier pourrait être certainement atténué pare l'installation d'un réducteur de pression.
D'autres avis concernant ce problème particulier sont souhaités.
18 mars 2013 à 10:41
Problème groupe de sécurité 7
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bonjour,
Réducteur de pression (taré usine à 3 bars) posé juste avant le ballon (plus pratique à l'installation) : problème résolu.
Ma déduction: la pression d'eau au 6ème étage est supérieur à 7 bars...
Merci GL pour cette aide. Et pour répondre à vos dernières questions : ce problème avait lieu avec tous les robinets (cuisine, SdB), et je n'ai pas consulté les voisins.
Maintenant, comment puis-je clôturer le sujet ?
Réducteur de pression (taré usine à 3 bars) posé juste avant le ballon (plus pratique à l'installation) : problème résolu.
Ma déduction: la pression d'eau au 6ème étage est supérieur à 7 bars...
Merci GL pour cette aide. Et pour répondre à vos dernières questions : ce problème avait lieu avec tous les robinets (cuisine, SdB), et je n'ai pas consulté les voisins.
Maintenant, comment puis-je clôturer le sujet ?
20 mars 2013 à 15:21
Problème groupe de sécurité 8
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
Bien reçu MrG. Les suppositions étaient bonnes.
Comment clore le sujet ? Eh bien votre retour avec cette bonne nouvelle et les dernières précisions le closent.
Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.
Cordialement.
Comment clore le sujet ? Eh bien votre retour avec cette bonne nouvelle et les dernières précisions le closent.
Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.
Cordialement.
20 mars 2013 à 20:22