Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 497 questions dans le forum plomberie


7917

Question Forum Plomberie : Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS

radier
Membre inscrit
radier
8 messages
Bonjour.

Je possédais une chaudière gaz avec un vase d'expansion rouge de 18 litres (j'ai joint une photo en espérant qu'elle soit bien prise en compte).
J'ai changé de mode de chauffage pour une PAC air air et pour l'ECS j'ai pris un chauffe-eau de 300 litres.

J'ai cru lire qu'il y avait des vases expansion spéciaux pour chauffage et d'autres pour ECS.
Ma question est donc, puis-je utiliser ce vase sur mon installation eau chaude ou est-ce que c'est totalement déconseillé ?
Autre question si c'est faisable à quelle pression je gonfle le vase ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vase d'expansion chauffage sur circuit ECS

30 août 2020 à 15:15
Réponse 1 du forum plomberie

Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

La réponse à votre question est sous-entendue par les indications sur ce vase d'expansion :
Pression maximale 4 bars ! smile Précharge 1 bar. smile
Or l'eau de distribution peut avoir une pression d'environ 6 bars (eau froide) funk quand on chauffe de l'eau dans un circuit fermé en se dilatant elle fait augmenter la pression ... on dépassera donc 6 bars ...

Les circuits de chauffage fonctionnent avec des pressions plus basses que l'eau de distribution (ou sanitaire) : 1,2 - 2 bars.

Ce vase rouge n'est utilisable que pour le circuit d'eau de chauffage (chaudière, radiateurs).
Il existe d'autres vases prévus pour l'eau sanitaire qui résistent à des pressions de 10 bars et ont une précharge de 4 bars.
Ceux-ci sont souvent de couleur blanche (mais il existe des bleus, des verts, ...).

Cordialement.
Martien-071
" Les manomètres utilisés par les martiens ne dépassent jamais 11 bars.
A l'annonce de 11 bars les martiens s'en vont à toute vitesse. Pas la peine que les manomètres indiquent plus puisqu'il n'y a plus personne pour les regarder !"

30 août 2020 à 18:33
Réponse 2 du forum plomberie

Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS

radier
Membre inscrit
radier
8 messages
Bonjour.
Merci de la réponse. Ça paraît évident après coup, quand on y réfléchit un groupe de sécurité enclenche vers 7 bars donc les 4 petits bars de ce vase de chauffage n'aurait pas fait long feu. lol
Bonne journée.
30 août 2020 à 18:41

Proposer une réponse à Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 2. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
    N°5775 : Bonsoir à tous, J'ai un circuit de chauffage sur radiateur qui fonctionne depuis 18 ans et à ce jour les radiateurs ne chauffent plus, d'après le dépanneur il manque un circulateur sur le départ du circuit, question pourquoi...
  • 4. Écoulement de cuve de pression
    N°8514 : Bonjour, Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau. Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir...
  • 5. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
    N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Validation schéma installation sanitaire multicouche
    N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
  • 8. Question remplacement vase d'expansion chaudière
    N°7044 : Bonjour à tous. Plombier débutant, j'ai remarqué que mon vase d'expansion fuyait, j'en ai commandé un nouveau sur le net avec la réf de l'ancien et je me retrouve avec un vase d'expansion pour eau non-potable. Ma question...
  • 9. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 10. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
>>> Résultats suivants pour : Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite