Bonjour.
Je me permets de vous contacter car j’ai un petit problème technique.
Nous venons d’emménager dans notre nouvelle maison et je pense que j’ai un problème de pression (trop de pression 5.5 bars c’est le fournisseur qui me le dit).
Quand je ferme un robinet, j’ai mon groupe de sécurité de mon ballon d’eau chaud qui se déclenche.
Quand je prends une douche, j’ouvre d’1/4 le robinet car sinon c’est trop fort, je trouve que le thermostatique n’arrive pas à bien réguler la température (Hansgrohe E240). Je suis en PER de 26 mm ext.
La machine à laver et le lave-vaisselle claquent plus fort qu’avant.
Je pense mettre une réduction de pression 3 bars après compteur je dirais plutôt dans ma maison car j'ai 45m entre la main et le compteur. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance.
Je me permets de vous contacter car j’ai un petit problème technique.
Nous venons d’emménager dans notre nouvelle maison et je pense que j’ai un problème de pression (trop de pression 5.5 bars c’est le fournisseur qui me le dit).
Quand je ferme un robinet, j’ai mon groupe de sécurité de mon ballon d’eau chaud qui se déclenche.
Quand je prends une douche, j’ouvre d’1/4 le robinet car sinon c’est trop fort, je trouve que le thermostatique n’arrive pas à bien réguler la température (Hansgrohe E240). Je suis en PER de 26 mm ext.
La machine à laver et le lave-vaisselle claquent plus fort qu’avant.
Je pense mettre une réduction de pression 3 bars après compteur je dirais plutôt dans ma maison car j'ai 45m entre la main et le compteur. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance.
07 septembre 2022 à 23:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Problème trop de pression réseau de plomberie
Bonjour Grégoire72. Ce problème est traité ici : Énigme du plop du cumulus
Mais on n'est pas suivi, des initiatives fantaisistes sont prises et les explications sont incomprises malgré les efforts dans la rédaction.
Comment monter un réducteur associé à son manomètre : Installation manomètre sur réducteur de pression
Nota : en cas de surpression accidentelle sur le réseau, le fournisseur n'est pas responsable du dégât des eaux.
C'est à l'usager de protéger son installation.
Cordialement.
Mais on n'est pas suivi, des initiatives fantaisistes sont prises et les explications sont incomprises malgré les efforts dans la rédaction.
Comment monter un réducteur associé à son manomètre : Installation manomètre sur réducteur de pression
Nota : en cas de surpression accidentelle sur le réseau, le fournisseur n'est pas responsable du dégât des eaux.
C'est à l'usager de protéger son installation.
Cordialement.
08 septembre 2022 à 00:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie
Problème trop de pression réseau de plomberie
Bonjour Grégoire72. Un retour serait apprécié.
15 septembre 2022 à 08:36