Problème chauffe eau électrique Chaffoteaux
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
5228
Conseils plomberie maison : Problème chauffe eau électrique Chaffoteaux
Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon chauffe eau électrique CHAFFOTEAUX qui date de 5 ans, je n'ai pas d'eau chaude pendant par exemple 3 jours et le jour d'après j'ai de l'eau chaude, puis ainsi de suite...
Le thermostat sur le tableau électrique se met bien en route tous les soirs pendant les heures creuses.
La tuyauterie du ballon d'eau chaude est bien chaude.
Avez-vous une explication à ce problème ? Y a t-il un entretien à prévoir sur ce genre de matériel ? Faut-il le vidanger ?
Merci d'avance pour votre aide !
Je rencontre un problème avec mon chauffe eau électrique CHAFFOTEAUX qui date de 5 ans, je n'ai pas d'eau chaude pendant par exemple 3 jours et le jour d'après j'ai de l'eau chaude, puis ainsi de suite...
Le thermostat sur le tableau électrique se met bien en route tous les soirs pendant les heures creuses.
La tuyauterie du ballon d'eau chaude est bien chaude.
Avez-vous une explication à ce problème ? Y a t-il un entretien à prévoir sur ce genre de matériel ? Faut-il le vidanger ?
Merci d'avance pour votre aide !

17 octobre 2012 à 14:13
Réponses 1 dépannage plomberie
Problème chauffe eau électrique Chaffoteaux
Bonjour Nico. Voir question 5230 qui traite un sujet identique.
Si la chauffe journalière se fait bien et que le débit est nul (c'est ce que l'on peut comprendre à vous lire - à préciser éventuellement), par intermittence chez vous, on peut incriminer également le groupe de sécurité. On rappelle que celui-ci doit être vérifié régulièrement (comme les interrupteurs différentiels), par action impulsionnelle sur le robinet de vidange, de façon à éviter l'entartrage.
Sur le tableau de répartition se trouve non un thermostat, mais un contacteur commandé par EDF pour la chauffe en HC.
La vidange est inutile.
A suivre.
Si la chauffe journalière se fait bien et que le débit est nul (c'est ce que l'on peut comprendre à vous lire - à préciser éventuellement), par intermittence chez vous, on peut incriminer également le groupe de sécurité. On rappelle que celui-ci doit être vérifié régulièrement (comme les interrupteurs différentiels), par action impulsionnelle sur le robinet de vidange, de façon à éviter l'entartrage.
Sur le tableau de répartition se trouve non un thermostat, mais un contacteur commandé par EDF pour la chauffe en HC.
La vidange est inutile.
A suivre.
18 octobre 2012 à 08:57