Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
10310
Questions Forum Dépannage Plomberie : Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville
Bonjour ou bonsoir.
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.
L'eau de ma chaudière sort sans arrêt à 4 bars de pression depuis la soupape de sécurité, soit la pression du réseau de la Ville.
Ça sort "comme le pouce.
J'ai dû fermer la vanne d'arrivée d'eau froide pour stopper le problème. De fait, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire.
La société de maintenance dit qu'il faut changer la chaudière entière, sans autre explication. Les intervenants ont dit qu'il était inutile de tester le vase d'expansion. Ils me parlent de la soupape 3 bar (rouge) comme étant celle du ballon ECS alors que c'est la soupape du réseau global de la chaudière. Surprenant.
Autres symptômes : je peux faire marcher mon chauffage et c'est heureux.
Cependant, la pression au manomètre remonte à plus de 3 bar en une nuit (la soupape ne libère alors rien). Je suis obligé d'actionner manuellement la soupape pour ramener la pression à 1,5. Ça recommence la nuit suivante.
La pression baisse à "zéro" quand l'ouvre un robinet d'eau chaude en évier. Mes radiateurs étage sont purgés. Mon plancher chauffant est OK. Quel est votre avis svp, notamment par rapport au vase expansion.
Merci par avance.
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.
L'eau de ma chaudière sort sans arrêt à 4 bars de pression depuis la soupape de sécurité, soit la pression du réseau de la Ville.
Ça sort "comme le pouce.
J'ai dû fermer la vanne d'arrivée d'eau froide pour stopper le problème. De fait, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire.
La société de maintenance dit qu'il faut changer la chaudière entière, sans autre explication. Les intervenants ont dit qu'il était inutile de tester le vase d'expansion. Ils me parlent de la soupape 3 bar (rouge) comme étant celle du ballon ECS alors que c'est la soupape du réseau global de la chaudière. Surprenant.
Autres symptômes : je peux faire marcher mon chauffage et c'est heureux.
Cependant, la pression au manomètre remonte à plus de 3 bar en une nuit (la soupape ne libère alors rien). Je suis obligé d'actionner manuellement la soupape pour ramener la pression à 1,5. Ça recommence la nuit suivante.
La pression baisse à "zéro" quand l'ouvre un robinet d'eau chaude en évier. Mes radiateurs étage sont purgés. Mon plancher chauffant est OK. Quel est votre avis svp, notamment par rapport au vase expansion.
Merci par avance.
05 décembre 2024 à 18:04
Questions Réponses Plomberie 1
Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville
Bonjour Terrien.
Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.
Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.
Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.
Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).
Cordialement, Martien-071
Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.
Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.
Citation :
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.
Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.
Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).
Cordialement, Martien-071
08 décembre 2024 à 18:25