Bonjour,

Je voudrais refaire la pression de ma chaudière pour pouvoir purger mes radiateurs.
Le problème est que je ne vois pas trop comment le faire.
Sur une autre chaudière j'avais deux robinets à tourner mais là c'est pas pareil (et je n'y connais pas grand chose / rien).
Par contre, sur une arrivée d'eau il y a la pièce dont j'ai mis les deux photos.
Est-ce que le remplissage se fait par là ? Si oui, comment l'ouvrir ?
Désolé pour cette question de débutant mais j'ai pas envie de faire de bêtise à l'approche du week-end. ;)

Merci d'avance pour vos conseils !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
wp 20151203 14 57 21 prowp 20151203 14 57 09 pro

03 décembre 2015 à 15:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Salut.
Les photos correspondent au groupe de sécurité ballon ECS de la chaudière ; donc pas bon.
En cherchant bien vous allez trouver une vanne (ou 2) raccordée à l'eau de la ville qui sert au remplissage chaudière.
Au fait pourquoi voulez-vous purger vos radiateurs ? Ils font du bruit ?
A+
03 décembre 2015 à 17:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW

yv33
Membre inscrit
yv33
2 messages
Merci pour votre réponse, je vais regarder davantage même s'il me semble bien n'avoir rien vu d'autre.
J'y referai un tour demain.
Pour la purge, c'est parce-que j'ai un chauffage qui chauffe assez peu robinet ouvert.
Aussi le manomètre est un peu bas en chauffe (1 bar).
A+
03 décembre 2015 à 22:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW

slax
Membre inscrit
slax
2 messages
Bonjour,
J'ai exactement le même problème, sur la même chaudière.
Purge des radiateurs réalisée car ces derniers faisaient du bruit...
Le manomètre indique une pression à froid proche de 0 shocked.
Quelqu'un a-t-il la réponse ?
Merci.
28 décembre 2021 à 19:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW

slax
Membre inscrit
slax
2 messages
Bonjour,
Après une nouvelle tentative, je pense avoir trouvé moi-même la réponse à ma question. smile
Il fallait tourner le petit robinet situé tout en haut de la chaudière (sur mon installation en tout cas).
L'effet sur la jauge de pression était instantané. loveliness

J'ajoute quelques mots clés ci-dessous, peut-être que ça aidera les prochains à tomber sur cette solution, car pour ma part il m'a fallu pas mal de recherche avant de tomber sur ce forum. sad
Purge radiateurs chaudière Viessmann Gasola 24 kW.
Refaire la pression robinet eau froide.
En espérant que ça en aidera certains. smile

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20211230 180729 circled

30 décembre 2021 à 20:53

Proposer une réponse à Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 2. Robinet remplissage d'eau chaudière introuvable
    N°8649 : Bonjour. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison et souhaitant purger les radiateurs. Je voulais trouver le robinet d’arrivée d’eau de la chaudière afin de rétablir la pression après l’opération. Or en...
  • 3. Fuite de fioul sur brûleur econom 2000 chaudière Viessmann
    N°5299 : J'ai une fuite de fioul sur un brûleur econom 2000 chaudière Viessmann lorsque je la mets en position hiver. Plusieurs plombiers sont passés mais à chaque fois la fuite revient quand on met le chauffage. Si quelqu'un a une...
  • 4. Problème disconnecteur chaudière Viessmann
    N°9276 : Bonjour. En octobre, lors de la révision de la chaudière, l'employé nous dit qu'il faut changer le disconnecteur. Problème: Viessmann ne produit plus ce modèle. En tout, 3 "réparateurs" sont passés, ont regardé, ont...
  • 5. Problème pression eau chaude qui diminue
    N°6230 : Bonjour, Je vous expose mon problème, nous avons fait changer notre chaudière gaz avec production d'eau chaude sanitaire en janvier 2014, pour une Viessmann vitopend 100. Depuis quelques mois la pression diminue fortement au...
  • 6. Installation purgeur automatiques chaudière récente Viessmann 222 F
    N°6425 : Bonjour, Mon installation ne comporte pas de purgeur automatique en partie haute de la maison. Où les mettre selon mon petit plan, sachant que le dernier radiateur est dans les combles. Chaudière récente Viessmann 222 F....
  • 7. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 8. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 9. Problème sur chaudière Viessmann gasola 32
    N°3236 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière Viessmann gasola 32 avec un GS/WS et des chauffages avec interrupteur thermostatiques. J'ai un petit souci sur la pompe de la chaudière elle fait du bruit et marche tout le temps ? Ensuite...
  • 10. Changer thermostat chaudière Viessmann
    N°2622 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann VitoCell, équipée d'un brûleur Unit Fioul avec vanne mélangeuse et production d'eau chaude. Actuellement elle fonctionne (mal) avec une régulation Trimatik-MC (7450261-A) et une commande...
>>> Résultats suivants pour : Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite