Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
7197
Question forum plomberie : Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
Bonjour à tous.
Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule mais ça n'a rien changé, il ne goutte plus.
C’est un chauffe eau de 200 litres, voilà cela m’inquiète quand même, peur que ça explose n’importe quand dans la nuit.
Merci pour vos réponses j’espère que vous pourrez me rassurer.
Bonne soirée à vous.
Voilà mon souci, mon groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses mon manomètre monte jusqu'à 10 bars pendant le temps de chauffe, j'ai tourné le bouton du groupe de sécurité, de l'eau goutte coule mais ça n'a rien changé, il ne goutte plus.
C’est un chauffe eau de 200 litres, voilà cela m’inquiète quand même, peur que ça explose n’importe quand dans la nuit.
Merci pour vos réponses j’espère que vous pourrez me rassurer.
Bonne soirée à vous.

03 décembre 2017 à 21:08
Réponse 1 Forum Plomberie
Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
Bonjour Emily 19. Il faut donc changer le groupe. Travail à votre portée si vous savez bricoler et que vous possédez de l'outillage.
Nota : un manomètre peut aussi se mettre à fuir. A quelques mètres d'ici il y en a un mais avec une petite vanne d'arrêt. Vanne installée après inondation un matin.
Cordialement.
Nota : un manomètre peut aussi se mettre à fuir. A quelques mètres d'ici il y en a un mais avec une petite vanne d'arrêt. Vanne installée après inondation un matin.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 22:27
Réponse 2 Forum Plomberie
Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
D'accord merci de votre réponse je changerai ce groupe de sécurité.
Pour le manomètre je ne vois pas de vanne, juste je sais que je peux augmenter ou descendre les bars avec un tournevis et je ne vois pas de fuite !
Puis-je dormir sur les 2 oreilles ou le ballon risque d'explosion car pas d'eau qui sort quand il chauffe ?
Pour le manomètre je ne vois pas de vanne, juste je sais que je peux augmenter ou descendre les bars avec un tournevis et je ne vois pas de fuite !
Puis-je dormir sur les 2 oreilles ou le ballon risque d'explosion car pas d'eau qui sort quand il chauffe ?
03 décembre 2017 à 22:46
Réponse 3 Forum Plomberie
Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
Il n'y a pas de risque d'explosion explosive mais 10 bars est quand même beaucoup. A la limite vous laissez couler un robinet goutte à goutte durant la chauffe. Pour dormir sur les deux oreilles.
On comprend que le manomètre est en direct sur le réducteur de pression. Il peut fuir aussi un jour ou jamais ; mais c'est comme pour les volcans, c'est imprévisible.
Cordialement.
On comprend que le manomètre est en direct sur le réducteur de pression. Il peut fuir aussi un jour ou jamais ; mais c'est comme pour les volcans, c'est imprévisible.
Cordialement.
03 décembre 2017 à 23:09
Réponse 4 Forum Plomberie
Groupe de sécurité ne goutte plus en heures creuses
Bonjour Emily. Du nouveau depuis une semaine ?
09 décembre 2017 à 22:02