Bonjour à tous.
Lorsque ma machine à laver le linge vidange, de l'eau déborde du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Le groupe de sécurité est relié au réseau d'évacuation par un tuyau en cuivre qui est raccordé au PVC de la machine, lui-même connecté à la colonne des eaux usées de l'immeuble.
Quelle est votre analyse de la situation et quelle solution envisageable pour résoudre ce problème ?
Merci.
Lorsque ma machine à laver le linge vidange, de l'eau déborde du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Le groupe de sécurité est relié au réseau d'évacuation par un tuyau en cuivre qui est raccordé au PVC de la machine, lui-même connecté à la colonne des eaux usées de l'immeuble.
Quelle est votre analyse de la situation et quelle solution envisageable pour résoudre ce problème ?
Merci.
25 avril 2024 à 18:40
Réponse 1 du forum plomberie
Eau lave-linge refoule du siphon du groupe de sécurité
Bonjour.
Problème de différence de niveau trop faible entre la sortie lave-linge et le siphon du groupe de sécurité, associé à un bouchon possible en aval de la jonction.
Un travail de plombier.
Cordialement.
Problème de différence de niveau trop faible entre la sortie lave-linge et le siphon du groupe de sécurité, associé à un bouchon possible en aval de la jonction.
Citation :Phénomène récent ou apparu depuis peu ?
de l'eau déborde du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Citation :Décaler le siphon en hauteur en le déconnectant du chauffe-eau tel qu'il est positionné actuellement.
quelle solution envisageable pour résoudre ce problème ?
Un travail de plombier.
Cordialement.
25 avril 2024 à 22:12
Réponse 3 du forum plomberie
Eau lave-linge refoule du siphon du groupe de sécurité
Re. Ce qu'on voit n'est pas un écoulement fait dans les règles.
Le raccordement cuivre PVC n'est pas des meilleurs. Un virage à 180 °, peut-être sans pente, ne favorise pas le débit.
Et pas de tampon de visite.
La différence de niveau n'a pas été évoquée. S'il n'y a que quelques centimètres, ce peut être insuffisant.
Le dysfonctionnement a-t-il été constaté par un plombier, apte à le résoudre ?
Bref, une rénovation de ces liaisons ne serait pas du luxe. Le cuivre dans le PVC est un bricolage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le raccordement cuivre PVC n'est pas des meilleurs. Un virage à 180 °, peut-être sans pente, ne favorise pas le débit.
Et pas de tampon de visite.
Citation :La question demeure.
Phénomène récent ou apparu depuis peu ?
La différence de niveau n'a pas été évoquée. S'il n'y a que quelques centimètres, ce peut être insuffisant.
Le dysfonctionnement a-t-il été constaté par un plombier, apte à le résoudre ?
Bref, une rénovation de ces liaisons ne serait pas du luxe. Le cuivre dans le PVC est un bricolage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 avril 2024 à 16:16
Réponse 4 du forum plomberie
Invité

Eau lave-linge refoule du siphon du groupe de sécurité
Invité

Faire un test.
En enlevant l’entonnoir à l’intérieur du siphon du groupe de sécurité, j’ai eu le même problème comme mes évier se vidanger, le siphon du groupe de sécurité refoulent, lorsque l’eau s’évacue de l’évier, cela fait un effet piston pousse l’air dans le siphon du groupe de sécurité.
En enlevant l’entonnoir à l’intérieur du siphon du groupe de sécurité, j’ai eu le même problème comme mes évier se vidanger, le siphon du groupe de sécurité refoulent, lorsque l’eau s’évacue de l’évier, cela fait un effet piston pousse l’air dans le siphon du groupe de sécurité.
11 juin 2024 à 23:27