Bonjour.
J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans.
J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap).
A chaque fois que je suis allé voir si je pouvais assister à l’évacuation goutte à goutte en direct, rien ne se passait, aucun égouttement. Donc pour l’instant je n’ai pas vu le phénomène en direct, donc je me demande comment cette eau arrive autour du siphon puis au sol.
Mais j’en déduis que lors de l’évacuation, soit l’eau déborde du siphon, soit ce sont des éclaboussures. Mais la quantité récupérée au sol dans un bac en une journée représente approximativement un peu moins d’1cm d’un fond de verre d’eau.
Est-ce que cette au qui coule du siphon vers me sol est normale ?
Merci,
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans.
J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap).
A chaque fois que je suis allé voir si je pouvais assister à l’évacuation goutte à goutte en direct, rien ne se passait, aucun égouttement. Donc pour l’instant je n’ai pas vu le phénomène en direct, donc je me demande comment cette eau arrive autour du siphon puis au sol.
Mais j’en déduis que lors de l’évacuation, soit l’eau déborde du siphon, soit ce sont des éclaboussures. Mais la quantité récupérée au sol dans un bac en une journée représente approximativement un peu moins d’1cm d’un fond de verre d’eau.
Est-ce que cette au qui coule du siphon vers me sol est normale ?
Merci,
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 décembre 2021 à 09:37
Réponse 1 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Bonjour cblond.
De temps en temps on manipule le bouton rouge avec vigueur de façon à évacuer le calcaire éventuel interne au groupe.
Ce qui peut se produire est un débordement dû à la surpression provoquée dans le tube d'évacuation (et l'oscillation du niveau dans le siphon) si un gros débit apparaît lors du vidage d'un WC, lave-linge ou autre. Il faut donc voir ce qu'il y a derrière le mur et expérimenter des vidages tout en observant le siphon.
Cordialement.
Citation :Non. Le groupe de sécurité évacue la surpression lors de la chauffe avec un écoulement minime, mais largement supérieure à un verre. On enlève le bol blanc et on met une cuvette en dessous pour évaluer le volume perdu lors de la chauffe.
qui coule du siphon vers me sol est normale ?
De temps en temps on manipule le bouton rouge avec vigueur de façon à évacuer le calcaire éventuel interne au groupe.
Ce qui peut se produire est un débordement dû à la surpression provoquée dans le tube d'évacuation (et l'oscillation du niveau dans le siphon) si un gros débit apparaît lors du vidage d'un WC, lave-linge ou autre. Il faut donc voir ce qu'il y a derrière le mur et expérimenter des vidages tout en observant le siphon.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 11:03
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Merci pour votre réponse.
Je pense qu’une partie de l’eau est bien évacuée depuis le siphon vers la sortie des eaux usées, et que celle qui tombe au sol est due à un débordement du siphon ou un jet trop fort qui éclabousserait vers l’extérieur du siphon ?
Je n’ai pas bien compris votre préconisation pour avoir le plus de chances d’observer le phénomène, faut-il que je sollicite une grande quantité d’eau froide (WC) ou d’eau chaude (lave linge) ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je pense qu’une partie de l’eau est bien évacuée depuis le siphon vers la sortie des eaux usées, et que celle qui tombe au sol est due à un débordement du siphon ou un jet trop fort qui éclabousserait vers l’extérieur du siphon ?
Je n’ai pas bien compris votre préconisation pour avoir le plus de chances d’observer le phénomène, faut-il que je sollicite une grande quantité d’eau froide (WC) ou d’eau chaude (lave linge) ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
20 décembre 2021 à 12:27
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Amoureux. Photo Patrice Faro. Un couple amoureux sur le pont Saint-Louis derrière Notre Dame décembre 2021 Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Amoureux. Photo Patrice Faro. Un couple amoureux sur le pont Saint-Louis derrière Notre Dame décembre 2021 Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
20 décembre 2021 à 13:04
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Re.
L'eau qui tombe au sol n'est pas due à l'évacuation du chauffe-eau tant le débit est petit.
Par contre, quand on manœuvre le bouton rouge, il y a un engorgement rapide et des éclaboussures.
Cordialement.
Citation :Oui, pour voir si l'écoulement subit d'un grand volume n'engendre des variations de pression pouvant entraîner un léger débordement. Avec le WC, ou un seau d'eau déversé dans un évier. Si vous entendez des glouglous, cela est signe que des variations de pression se produisent ; c'est souvent le cas quand la canalisation d'évacuation principale n'est pas ventilée avec une bouche en toiture.
faut-il que je sollicite une grande quantité d’eau froide (WC) ou d’eau chaude (lave linge) ?
L'eau qui tombe au sol n'est pas due à l'évacuation du chauffe-eau tant le débit est petit.
Par contre, quand on manœuvre le bouton rouge, il y a un engorgement rapide et des éclaboussures.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 13:40
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Bonjour.
Nous avons pu observer en live ce qu'il se passait. La vidéo est dans le fichier ci-joint.
En fait c'est de l'eau qui remonte dans le siphon, par le tuyau d'évacuation.
Nous avons deux salles de bain, ça se produit quand on utilise la douche d'une des deux seulement.
Ce phénomène de glouglou et d'eau qui remonte se produit aussi dans l'évier de cette même salle de bain, quand on utilise la douche.
Quand on se sert de l'autre salle de bain, RAS.
Vidéo eau siphon
Merci.
Nous avons pu observer en live ce qu'il se passait. La vidéo est dans le fichier ci-joint.
En fait c'est de l'eau qui remonte dans le siphon, par le tuyau d'évacuation.
Nous avons deux salles de bain, ça se produit quand on utilise la douche d'une des deux seulement.
Ce phénomène de glouglou et d'eau qui remonte se produit aussi dans l'évier de cette même salle de bain, quand on utilise la douche.
Quand on se sert de l'autre salle de bain, RAS.
Vidéo eau siphon
Merci.
20 décembre 2021 à 22:41
Réponse 6 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Re. L'analyse était bonne.
Maintenant, il faut voir pourquoi l'eau remonte.
On peut supposer que la canalisation n'est pas mise à l'air. Donc il faut regarder comment les évacuations sont effectuées : pentes, distances, mise à l'air en toiture.
Un clapet d'équilibrage des pressions pourrait remédier au problème. Il faut voir où.
Une solution simple et efficace pour le moment consiste à mettre une cuvette sous le siphon.
Cordialement.
Maintenant, il faut voir pourquoi l'eau remonte.
On peut supposer que la canalisation n'est pas mise à l'air. Donc il faut regarder comment les évacuations sont effectuées : pentes, distances, mise à l'air en toiture.
Un clapet d'équilibrage des pressions pourrait remédier au problème. Il faut voir où.
Une solution simple et efficace pour le moment consiste à mettre une cuvette sous le siphon.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 23:56
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
Merci pour votre aide, j'ai donc mis une cuvette en attendant d'aller plus loin.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 décembre 2021 à 21:03