Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Actuellement
10 490
questions dans le
forum plomberie
2435
Questions Forum Plomberie : Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Bonjour,
J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau" la veilleuse s'éteint.
Un plombier est venu et m'a démontré que ça vient de "l'espèce de crayon (qui lui est relié à 2 sortes de fils de cuivre) en je ne sais pas quelle matière" qui est fixé au contact de la flamme.
Il a desserré le support, a remonté le crayon puis resserré et ça a marche jusqu'à il y a quelques mois (et a quand même empoché 80€ au passage pour desserrer un boulon !).
Bon passons, J'ai fait alors la même chose et refait la même chose régulièrement chaque fois que la veilleuse "ne tient pas le coup" après tournage du bouton pour passer de mode "allumeur" au mode "faire couler l'eau".
Mais voilà qu'aujourd'hui même en rapprochant ce "crayon" la flamme ne tient plus le coup et s'éteint quand même lors du changement de mode d'utilisation du chauffe-eau. Je suis mécano de métier et je pense comprendre les choses si on me les explique bien en détail.
Ma question est la suivante : comment marche ce système de crayon au contact de la flamme ?
Ce crayon se peut-il qu'il soit foutu et qu'il faille le changer ? Si oui, combien ça coûte ?
Quel est le vrai nom de ce crayon ?
En quoi c'est fait ? Aussi je voudrais savoir quel est le nom de ce type de chauffe-eau (un chauffe-eau, un ballon, une chaudière ou un convecteur, bref comment s'appelle cet appareil dans son vrai nom ?) ou est-ce que je peux voir où est écrite sa référence, si elle est écrite ?
Avis à tous, si je suis sur ce forum, c'est pour essayer de comprendre et pour tenter de réparer le problème, je ne me suis pas inscrit ici pour que des gens me disent "oh c'est foutu, t'embête pas change le !" si c'est pour me dire ça, ce n'est pas la peine de me répondre.
De plus je ne vois pas comment le changer, car paraît-il, les normes ont changé et ces chauffe-eaux seraient interdits (d'après ce que m'avait dit un plombier) et moi dans ma piaule je n'ai pas besoin d'un ballon car l'eau chaude je ne m'en sers pas souvent, et un chauffe-eau électrique, non merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau" la veilleuse s'éteint.
Un plombier est venu et m'a démontré que ça vient de "l'espèce de crayon (qui lui est relié à 2 sortes de fils de cuivre) en je ne sais pas quelle matière" qui est fixé au contact de la flamme.
Il a desserré le support, a remonté le crayon puis resserré et ça a marche jusqu'à il y a quelques mois (et a quand même empoché 80€ au passage pour desserrer un boulon !).
Bon passons, J'ai fait alors la même chose et refait la même chose régulièrement chaque fois que la veilleuse "ne tient pas le coup" après tournage du bouton pour passer de mode "allumeur" au mode "faire couler l'eau".
Mais voilà qu'aujourd'hui même en rapprochant ce "crayon" la flamme ne tient plus le coup et s'éteint quand même lors du changement de mode d'utilisation du chauffe-eau. Je suis mécano de métier et je pense comprendre les choses si on me les explique bien en détail.
Ma question est la suivante : comment marche ce système de crayon au contact de la flamme ?
Ce crayon se peut-il qu'il soit foutu et qu'il faille le changer ? Si oui, combien ça coûte ?
Quel est le vrai nom de ce crayon ?
En quoi c'est fait ? Aussi je voudrais savoir quel est le nom de ce type de chauffe-eau (un chauffe-eau, un ballon, une chaudière ou un convecteur, bref comment s'appelle cet appareil dans son vrai nom ?) ou est-ce que je peux voir où est écrite sa référence, si elle est écrite ?
Avis à tous, si je suis sur ce forum, c'est pour essayer de comprendre et pour tenter de réparer le problème, je ne me suis pas inscrit ici pour que des gens me disent "oh c'est foutu, t'embête pas change le !" si c'est pour me dire ça, ce n'est pas la peine de me répondre.
De plus je ne vois pas comment le changer, car paraît-il, les normes ont changé et ces chauffe-eaux seraient interdits (d'après ce que m'avait dit un plombier) et moi dans ma piaule je n'ai pas besoin d'un ballon car l'eau chaude je ne m'en sers pas souvent, et un chauffe-eau électrique, non merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





08 janvier 2008 à 14:31
Conseil 1 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Bonjour,
Ce crayon c'est un thermocouple, c'est une sécurité qui lorsque la flamme s'éteint l'arrivée de gaz est coupée.
Il est relié à un électro-aimant qui tant que le crayon est chauffé retient un petit clapet qui laisse passer le gaz, si la flamme s'éteint le mini courant électrique produit par la chaleur de la flamme n'est plus et donc plus d'aimant, donc clapet relâché, donc plus de gaz.
Il est tout à fait possible qu'il soit usé avec le temps, le prix de la pièce n est pas cher, le plus dur sera de retrouver la même et de la changer.
Sinon pour info en général une chaudière c'est pour le chauffage, si elle est mixte elle fait chauffage et eau chaude, un ballon c'est une réserve d'eau chaude chauffée électriquement (chauffe-eau électrique, cumulus) ou par une chaudière, un chauffe-eau gaz c'est pour alimenter un puisage d'eau chaude (cuisine) et un chauffe-bain (cuisine, salle de bain) si je me trompe pas ça doit être ça que vous avez et je pense qu'il est non raccordé (pas de conduit pour les gaz brûlés) d'où la remarque du plombier.
Voilà monsieur, le mécano maintenant vous savez tout, à vous de jouer !
Ce crayon c'est un thermocouple, c'est une sécurité qui lorsque la flamme s'éteint l'arrivée de gaz est coupée.
Il est relié à un électro-aimant qui tant que le crayon est chauffé retient un petit clapet qui laisse passer le gaz, si la flamme s'éteint le mini courant électrique produit par la chaleur de la flamme n'est plus et donc plus d'aimant, donc clapet relâché, donc plus de gaz.
Il est tout à fait possible qu'il soit usé avec le temps, le prix de la pièce n est pas cher, le plus dur sera de retrouver la même et de la changer.
Sinon pour info en général une chaudière c'est pour le chauffage, si elle est mixte elle fait chauffage et eau chaude, un ballon c'est une réserve d'eau chaude chauffée électriquement (chauffe-eau électrique, cumulus) ou par une chaudière, un chauffe-eau gaz c'est pour alimenter un puisage d'eau chaude (cuisine) et un chauffe-bain (cuisine, salle de bain) si je me trompe pas ça doit être ça que vous avez et je pense qu'il est non raccordé (pas de conduit pour les gaz brûlés) d'où la remarque du plombier.
Voilà monsieur, le mécano maintenant vous savez tout, à vous de jouer !
21 janvier 2008 à 02:55
Conseil 2 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Excellente réponse faite par votre premier interlocuteur.
Mais bien souvent aussi la veilleuse s'encrasse car le gaz à sa sortie entraîne les impuretés de l'air ambiant qui se stabilisent sur le trou de la veilleuse (petite mèche).
La couleur de la flamme n'a plus son dard bleu mais plutôt jaune, et n'a pas la température nécessaire pour le bon fonctionnement du thermocouple d'où une mise en sécurité immédiate.
Mais bien souvent aussi la veilleuse s'encrasse car le gaz à sa sortie entraîne les impuretés de l'air ambiant qui se stabilisent sur le trou de la veilleuse (petite mèche).
La couleur de la flamme n'a plus son dard bleu mais plutôt jaune, et n'a pas la température nécessaire pour le bon fonctionnement du thermocouple d'où une mise en sécurité immédiate.
07 février 2008 à 01:34
Conseil 3 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Salut, j'ai exactement le même type de problème et sur le même chauffe-eau Leblanc.
27 avril 2008 à 20:30
Conseil 4 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Il s'agit du thermocouple de la veilleuse qui est HS. Changez-le et vous verrez, miracle...
29 août 2008 à 00:32
Conseil 5 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Le prix entre 10 à 20 € maximum, achetez un thermocouple universel.
11 novembre 2009 à 01:12
Conseil 6 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Bonjour,
La pièce décrite est un thermocouple, son prix doit avoisiner les 56 euros, votre appareil est un chauffe-eau à gaz.
La pièce décrite est un thermocouple, son prix doit avoisiner les 56 euros, votre appareil est un chauffe-eau à gaz.
25 décembre 2009 à 17:12
Conseil 7 forum dépannage plomberie
Invité

Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
Invité

Changer votre thermocouple et le problème sera résolu.
30 décembre 2011 à 21:18