FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


9350

Question Avis Travaux Plomberie : Plomberie ballon eau chaude et évacuation

eali84
Membre inscrit
eali84
5 messages
Bonjour.

J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel.
Merci d'avance.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tuyauterie.jpegballon cable non encastre.jpegballon eau chaude absence evacuation 2.jpeg

13 février 2023 à 16:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour eali84. Tout dépend par ce que l'on entend par "professionnel". Vous ne précisez rien concernant le "professionnel", origine et qualification réelle prouvée et reconnue ou non.

Le passage de canalisations en tubes multicouches sertis est à la portée de n'importe qui. Pas besoin d'être passé par des formations qualifiantes reconnues au niveau du métier.
Le multicouche ne se prête pas à des installations propres ou la rectitude des conduits visibles est difficile. C'est pourquoi les canalisations cuivre sont préférables, mais au détriment du prix de revient et du temps à passer.

Ici c'est un peu le comble, quelqu'un qui passait par là sans connaissance de l'esthétique et avec conscience professionnelle déficiente. Mais il a peut-être fait ce qu'on lui a demandé, avec des moyens qu'il n'a pas choisis.

Maintenant, si le "professionnel" en question est d'origine indéterminée, sans compétences connues autres que sertir des tubes, il faut s'attendre à ce résultat.

Un bon point quand même pour la fixation de l'alimentation du WC avec une très belle courbe.

Vous n'avez pas précisé dans quelles conditions vous avez été amené à faire faire ces travaux, et à quelles conditions, on pense au travail dissimulé sans facture.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 février 2023 à 09:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

eali84
Membre inscrit
eali84
5 messages
Bonjour,

Le professionnel en question est une entreprise tout corps d'état. L'objet du contrat était une surélévation de toiture avec rénovation complète du logement.

Voici l'extrait du devis :
6.b : W.C :
=> Après dépose avec précaution du WC existant (pm)
6.b.1 - fourniture et pose de reprises d’alimentation EC en tuyaux de type "PER" du récupéré à son nouvel emplacement y compris raccordements.
6.b.2 - fourniture et pose d’une reprise d’évacuation du WC en PVC 40/50 mm y compris raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées existant.
6.b.3 – Fourniture et pose d’un nouveau WC de type "posé au sol" y compris réservoir à double commandes et scellement.

1 Pourquoi dites-vous conscience professionnelle déficiente svp ? Vous confirmez mes inquiétudes. Ce n'est pas normal.
Lorsque j'ai demandé à l'artisan pourquoi l'ensemble des câbles n'a pas été encastré, il m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans le mur. J'ai trouvé ça bizarre.

2 A quoi correspond le matériel rond au sol ?

3 SVP, au niveau du chauffe-eau, y a-t-il une anomalie au niveau de la sécurité ?

Merci d'avance.
Cordialement.
14 février 2023 à 11:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Re.
Citation :
Pourquoi dites vous conscience professionnel déficiente svp?
C'est évident, vous vous posez des questions légitimes. Il semble que le résultat ne vous convienne pas. Sur l'écran, ce qu'on voit est horrible.
Citation :
Vous confirmez mes inquiétudes. Ce n'est pas normal
Qu'est-ce qui n'est pas normal ? Vos inquiétudes ou la confirmation ?
Citation :
reprise d’évacuation du WC en PVC 40/50 mm
La sortie d'un WC et un raccordement sur une canalisation existante se fait en PVC de 100 mm.
Citation :
il m'a dit qu'il n y avait pas de place dans le mur. J'ai trouvé ça bizarre.
Dans ce cas il fait de l'apparent en cuivre.
2. On dirait un compteur. Que fait-il là ? Pourquoi il n'y a pas de vanne d'arrêt ?
3. On ne voit pas bien. Il faut un raccordement du siphon vers l'évacuation.

Tout corps d'état = spécialiste en rien, sauf exception, et il faut s'en inquiéter avant. Ce semble un peu tard.
On ne scelle pas un WC ; on le pose sur une assise plane et on le visse sur la dalle ou le carrelage.

Ce qu'on voit tient plus d'une installation provisoire pour camping, et encore, ce ne serait pas toléré. L'intervenant ne ferait pas ainsi chez lui.

Ce qui est certain c'est que l'intervenant a raccordé rapidement les tubes sans se soucier le moins du monde de l'esthétique. D'où la conclusion : "Pourquoi dites vous conscience professionnel déficiente svp?". La photo d'ensemble est explicite.
Un bricoleur consciencieux, et il y en a beaucoup sur le forum, ne travaillerait pas ainsi.
Votre recours serait des liaisons en cuivre à partir de l'arrivée d'eau froide. Avec un niveau en bon état.
Cordialement.
14 février 2023 à 12:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

eali84
Membre inscrit
eali84
5 messages
La question :
Est-ce que c'est rattrapable ?

S'il ne veut pas, je l'assignerai et ferai jouer la garantie décennale.
14 février 2023 à 13:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Citation :
Est-ce que c'est rattrapable ?
Oui, avec du cuivre. Mais comme ce n'est pas sur le devis, il y aura une plus-value.
Vous avez tiré un mauvais numéro.
14 février 2023 à 14:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

eali84
Membre inscrit
eali84
5 messages
Normalement, tout (y compris le compteur) doit être encastré, sauf :
Le tuyau de la chasse d'eau qui est relié au mur.
L'évacuation qui doit être reliée directement au mur.

Quand vous dites qu'il faut du cuivre, est-ce juste à la place du tuyau reliant la chasse d'eau au mur ou même les parties qui auraient dû être encastrées, s'il vous plaît ?

Je vous remercie grandement.
14 février 2023 à 15:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

azzor
Membre inscrit
azzor
161 messages
Bonjour,
C'est sûr que pour un professionnel, il ne s'est pas embêté, un apprenti plombier aurait fait mieux et en cuivre, en plus.
Bon, allez, bon courage.
Azzor.
14 février 2023 à 17:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
C'est du cuivre partout avec des parties horizontales et des angles droits. Les tubes étant fixés en applique.
Citation :
il ne s'est pas embêté...
Pas de conscience professionnelle. De toute façon, ce n'est pas du travail de pro. Même pas de bricoleur du dimanche équipé d'un niveau.
14 février 2023 à 18:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum plomberie

Plomberie ballon eau chaude et évacuation


Invité
invité
Bonjour.

Citation :
Le professionnel en question est une entreprise tout corps d'état
Selon moi, (et cette opinion n'engage que moi), une entreprise qui fait tout ne fait rien de bien...

GC
15 février 2023 à 08:26

Proposer une réponse à Plomberie ballon eau chaude et évacuation



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
    N°2282 : Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du...
  • 2. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
    N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
    N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
  • 5. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 6. Évacuation trop plein ballon d'eau chaude dans la douche
    N°9755 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Le tuyau d'évacuation de notre ballon d'eau chaude se déverse dans la douche. Un tuyau en cuivre traverse le mur qui sépare la douche du ballon d'eau chaude et se déverse directement dans...
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
    N°53 : Problème sur un ballon d'eau chaude : J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la...
  • 9. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
    N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
>>> Résultats suivants pour : Plomberie ballon eau chaude et évacuation >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite