Problème unité extérieure chauffe-eau thermodynamique
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
9973
Question Forum Plomberie : Problème unité extérieure chauffe-eau thermodynamique
Bonjour.
Le ventilateur de l'unité extérieure de mon chauffe-eau Thermor Aeromax split ronflait en permanence.
Le test de fonctionnement en vitesse lente ne lançait pas le ventilo.
Le test en vitesse rapide lui permettait de tourner lentement après l'avoir lancé à la main.
J'ai changé le condensateur du ventilo (1,5UM situé dans l'unité extérieure), et il fonctionne maintenant normalement en vitesse lente et rapide.
Mon problème est que le ventilateur tourne constamment à très petite vitesse hors des phase de déclenchement (ou en test sur OFF).
Manifestement, il reçoit au repos une tension résiduelle alors qu'elle devrait être à 0V.
Avez-vous un conseil à me donner avant de changer la carte de régulation du ballon ? (elle comporte peut-être des composants à changer, relais, condensateurs ?)
Merci.
Le ventilateur de l'unité extérieure de mon chauffe-eau Thermor Aeromax split ronflait en permanence.
Le test de fonctionnement en vitesse lente ne lançait pas le ventilo.
Le test en vitesse rapide lui permettait de tourner lentement après l'avoir lancé à la main.
J'ai changé le condensateur du ventilo (1,5UM situé dans l'unité extérieure), et il fonctionne maintenant normalement en vitesse lente et rapide.
Mon problème est que le ventilateur tourne constamment à très petite vitesse hors des phase de déclenchement (ou en test sur OFF).
Manifestement, il reçoit au repos une tension résiduelle alors qu'elle devrait être à 0V.
Avez-vous un conseil à me donner avant de changer la carte de régulation du ballon ? (elle comporte peut-être des composants à changer, relais, condensateurs ?)
Merci.
29 janvier 2024 à 10:49