Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
7520
Question Forum Plomberie : Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
Bonjour,
Chauffe bain installé dans la cuisine.
Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ;
- Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la cuisine après utilisation.
- Du crachat de vapeur sort du robinet d'eau chaude de la cuisine (de temps en temps), avant l'écoulement de l'eau chaude.
- L'ouverture du robinet d'eau chaude au niveau de la sale de bain, n'enclenche pas le chauffe bain ou faiblement.
- Une petite fuite d'eau (voir photo N°1).
- L'eau est moins chaude que d'habitude, parfois tiède, parfois assez chaude sans être extrêmement chaude comme c'était avant (mais la flamme est bleue).
Par ailleurs, j'ai déjà changé le klixon, car avant tout ça, la flamme s'éteignait et mettait beaucoup de temps pour se maintenir (problème d'allumage et de maintien réglé).
Le thermocouple, visuellement a l'air en règle (sa tête n'est pas fissurée).
J'ai démonté et vérifié ce qui sert à régler le débit d'eau (la valve à eau, si je ne me trompe pas sur sa dénomination) y'avait un peu de calcaire que j'ai nettoyé (voir photo N°2).
J'ai vérifié le filtre (c'était pas bouché).
De ce qui précède.
1- Dans un premier temps, faut-il vérifier la membrane et comment s'y prendre ?
2- Pour régler la fuite d'eau (cause de joint ?) faut-il démonter le corps à gaz ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Chauffe bain installé dans la cuisine.
Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ;
- Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la cuisine après utilisation.
- Du crachat de vapeur sort du robinet d'eau chaude de la cuisine (de temps en temps), avant l'écoulement de l'eau chaude.
- L'ouverture du robinet d'eau chaude au niveau de la sale de bain, n'enclenche pas le chauffe bain ou faiblement.
- Une petite fuite d'eau (voir photo N°1).
- L'eau est moins chaude que d'habitude, parfois tiède, parfois assez chaude sans être extrêmement chaude comme c'était avant (mais la flamme est bleue).
Par ailleurs, j'ai déjà changé le klixon, car avant tout ça, la flamme s'éteignait et mettait beaucoup de temps pour se maintenir (problème d'allumage et de maintien réglé).
Le thermocouple, visuellement a l'air en règle (sa tête n'est pas fissurée).
J'ai démonté et vérifié ce qui sert à régler le débit d'eau (la valve à eau, si je ne me trompe pas sur sa dénomination) y'avait un peu de calcaire que j'ai nettoyé (voir photo N°2).
J'ai vérifié le filtre (c'était pas bouché).
De ce qui précède.
1- Dans un premier temps, faut-il vérifier la membrane et comment s'y prendre ?
2- Pour régler la fuite d'eau (cause de joint ?) faut-il démonter le corps à gaz ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







09 décembre 2018 à 11:31
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
Bonjour Raiback.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Problème réglage vitesse ventilateur split
Une réponse de votre part serait la bienvenue.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation de bricovideo.com.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Problème réglage vitesse ventilateur split
Une réponse de votre part serait la bienvenue.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation de bricovideo.com.
09 décembre 2018 à 11:39
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
Bonjour.
Pour le retour d'expérience, c'était la membrane à changer et en même temps j'ai dégrippé le piston du bloc à gaz.
Pour la petite fuite, j'ai changé le jeu intérieur.
Cordialement.
Pour le retour d'expérience, c'était la membrane à changer et en même temps j'ai dégrippé le piston du bloc à gaz.
Pour la petite fuite, j'ai changé le jeu intérieur.
Cordialement.
25 janvier 2020 à 14:08