Question Forum Plomberie : Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?

xendercage
Membre inscrit
xendercage
6 messages
Bonjour à tous,
Merci tout d'abord à ceux qui voudront bien me répondre.

Voici ma situation :
Contexte
Appartement dans une copropriété de 1800.
Appartement au 3ème et dernier étage de l'immeuble (de grands étages qui correspondent à un bon 4ème).
Canalisation de l'immeuble entièrement refaite en 2013.
Réducteur de pression unique au niveau du sous sol pour tout l'immeuble.
Installation de mon appartement refaite à neuf il y a deux ans, avec chaudière neuve.

Problème
Depuis notre arrivée nous avons constaté un manque de pression d'eau.
Un peu gênant sous la douche mais pas trop grave.
Par contre impossible de faire monter la chaudière a plus de 1 bar de pression.
Plusieurs plombiers sont venus : verdict il manque de la pression due à mon étage élevé.
Il faut voir avec la copro.

Cependant nous sommes 3 à l'étage et je suis le seul a avoir le problème d’où ma question.

Question
Le plombier qui a refait mon installation (un gars pas très perfectionniste) a fait un coude bizarre juste après mon compteur. Cf les photos.
Je soupçonne ce coude ou la vieillesse de mon compteur de jouer un rôle dans mon manque de pression.
J'ai un segment de tuyau plus petit pour faire le coude.... et je me demande si ça peut jouer...

Alors chez spécialistes, une question : un morceau de tuyau plus étroit et/ou un coude mal fait peuvent-ils diminuer la pression ?
Ou alors mon très très vieux compteur peut-il jouer un rôle ? Ça vaut le coup de le changer ?
Ou alors je refais faire la section ?
Merci.
17 septembre 2017 à 19:13
Réponse 1 du forum plomberie

Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 466 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo affiche déchirée. Photo Patrice Faro. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Galerie Affiches Déchirées galerie photos consacrée aux affiches. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
17 septembre 2017 à 19:52
Réponse 2 du forum plomberie

Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?

xendercage
Membre inscrit
xendercage
6 messages
Bonjour.
Je viens de les envoyer à l'instant !
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème manque de pressionproblème manque de pression

17 septembre 2017 à 19:55
Réponse 3 du forum plomberie

Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour. Tout d'abord on ne change pas le compteur, celui-ci appartient au distributeur d'eau. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, il faut effectuer une mesure de pression en sortie de compteur, à débit nul et à débit normal. Le plombier est apte à faire cette mesure. Ensuite, en fonction du résultat, vous verrez si la pression est telle qu'il faille modifier la répartition des pressions. Je ne sais pas si c'est l'usage de réduire la pression au rez de chaussée, mais dans ce cas le dernier étage dispose d'une pression réduite.
Les mesures devraient être à la charge de la copropriété. On espère.
L'influence du petit coude ne doit pas être bien grande ; on peut penser que le plombier n'a pas trop fait d'efforts pour respecter la continuité de la section.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 10:48

Proposer une réponse à Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 2. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 3. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
    N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
  • 5. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 6. Bruit compteur d'eau voisin dans mon tuyau
    N°3110 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru le forum, je me permets de poster mon problème, puisque les messages déjà postés, concernant les bruits de tuyauterie, traitent surtout du coup de bélier ! Mon appartement est collé au...
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
    N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
    N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
  • 9. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
    N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
>>> Résultats suivants pour : Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ? >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales