Bonjour.
Je vais prochainement commencer la rénovation de mes circuits sanitaires (pour l'instant en cuivre) pour passer en PER.
Je voudrais en profiter pour poser un réducteur de pression.
Dernièrement, j'ai remarqué quelque chose sur mon installation existante, situé juste à côté de mon compteur d'eau à la cave et j'aurais souhaité savoir ce que ça peut bien être (voir images). Cet élément semble être en laiton mais j'ignore totalement à quoi ça peut bien servir.
J'aurais, en même temps, 2 ou 3 autres questions :
- Je voudrais installer un robinet extérieur pour mon jardin.
J'ai vu ici et là sur des tutos qu'il était recommandé de placer le circuit de ce robinet avant le réducteur pression.
Qu'en pensez-vous ?
- Un clapet anti retour est-il vraiment nécessaire sur une installation ?
- Que pensez-vous des raccords américains pour le cuivre ?
Merci d'avance pour les renseignements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vais prochainement commencer la rénovation de mes circuits sanitaires (pour l'instant en cuivre) pour passer en PER.
Je voudrais en profiter pour poser un réducteur de pression.
Dernièrement, j'ai remarqué quelque chose sur mon installation existante, situé juste à côté de mon compteur d'eau à la cave et j'aurais souhaité savoir ce que ça peut bien être (voir images). Cet élément semble être en laiton mais j'ignore totalement à quoi ça peut bien servir.
J'aurais, en même temps, 2 ou 3 autres questions :
- Je voudrais installer un robinet extérieur pour mon jardin.
J'ai vu ici et là sur des tutos qu'il était recommandé de placer le circuit de ce robinet avant le réducteur pression.
Qu'en pensez-vous ?
- Un clapet anti retour est-il vraiment nécessaire sur une installation ?
- Que pensez-vous des raccords américains pour le cuivre ?
Merci d'avance pour les renseignements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 novembre 2023 à 02:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau
Bonjour Terrien !
Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre
Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)
Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.
Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !
Cordialement, Martien-071
Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre
Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)
Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.
Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !
Cordialement, Martien-071
06 novembre 2023 à 10:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie
Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau
Bonjour et merci pour tous ces renseignements qui m'aident beaucoup.
Est-ce que sur ce clapet anti-retour je peux réduire la pression ou un réducteur reste-t-il préconisé ?
Cordialement.
Est-ce que sur ce clapet anti-retour je peux réduire la pression ou un réducteur reste-t-il préconisé ?
Cordialement.
06 novembre 2023 à 16:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie
Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau
Bonjour Terrien !
Un clapet anti-retour ne sert qu'à laisser l'eau passer dans une seule direction, il n'agit pas sur la pression.
Pour réduire la pression il faut installer un réducteur/régulateur de pression.
Lors de l'installation du réducteur prévoyez une vanne en amont et une en aval pour pouvoir démonter le réducteur sans devoir tout vidanger.
Si vous placez le réducteur juste après le clapet anti-retour, il suffirait de placer une vanne juste en aval de celui-ci.
Cordialement, Martien-071
Un clapet anti-retour ne sert qu'à laisser l'eau passer dans une seule direction, il n'agit pas sur la pression.
Pour réduire la pression il faut installer un réducteur/régulateur de pression.
Lors de l'installation du réducteur prévoyez une vanne en amont et une en aval pour pouvoir démonter le réducteur sans devoir tout vidanger.
Si vous placez le réducteur juste après le clapet anti-retour, il suffirait de placer une vanne juste en aval de celui-ci.
Cordialement, Martien-071
06 novembre 2023 à 17:33