Bonjour.

Je suis situé au dernier étage d'une immeuble, et je souhaite déplacer mon WC d'un mètre vers la droite pour des raisons de réorganisation de l'espace WC/buanderie (OK copro).

Le WC est actuellement directement relié à la chute (voir photo), je souhaitais "couper" cette pipe de branchement, y fixer une culotte de branchement pour créer l'évacuation partant vers la droite sur la photo modifiée.

Ma question est la suivante : quelle est la meilleure manière de procéder pour bien dégager l'évacuation existante sans détériorer la chute ?
Dois-je plutôt couper à ras des traits au marqueur noir, essayer de couper à ras du sol, opter pour une culotte à embout femelle ou plutôt mâle ... ?
Ma crainte est que la pipe ou le manchon central soient impossible à enlever, et que je ne puisse y coller ma culotte de branchement.

Merci d'avance !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
déplacement évacuation WC

01 février 2022 à 12:06
Réponse 1 du forum plomberie

Déplacement évacuation vers chute


Invité
invité
Bonjour

Le problème est que la photo ne permet pas de savoir quelles sont les pièces....
Pipe mâle?... Pipe femelle?....
Quel diamètre le tuyau (?) qui sort du sol ?.....

Avec un peu de savoir faire aucune pièce collée n'est indémontable....
Des précisions seraient bienvenues.
GC
01 février 2022 à 23:36
Réponse 2 du forum plomberie

Déplacement évacuation vers chute

ferriato
Membre inscrit
ferriato
2 messages
Bonjour.
Merci pour le retour.
La pipe est femelle. Elle s'insère dans une manchette mâle/femelle qui elle s'insère dans la chute mâle.
Le tout est d'un diamètre 100.

Merci.
04 février 2022 à 12:16
Réponse 3 du forum plomberie

Déplacement évacuation vers chute


Invité
invité
Bonsoir

Si vous êtes certain qu'au ras du sol c'est un tuyau en 100, Vous pouvez le scier et y insérer un manchon 93/100.
Vous pourrez alors repartir avec un tuyau en 100.

Meilleurs sentiments.
GC
04 février 2022 à 22:59

Proposer une réponse à Déplacement évacuation vers chute



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
    N°7865 : Bonjour à tous. Je sollicite votre avis afin de résoudre un petit problème de plomberie. Je dois repiquer une évacuation de douche en 40 sur une chute verticale en 80 (chute qui reçoit actuellement les eaux de la douche du...
  • 2. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
    N°6050 : Bonjour, Je voudrais refaire (ou faire faire) la rénovation de la plomberie de ma salle de bain. L'évacuation est en cuivre. Côté chute (en fonte), ça donne ça (désolé pour la photo pas terrible : il y a en fait 2...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
    N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
  • 4. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 5. Ralentir la chute d'eau dans une évacuation
    N°8072 : Bonjour, Comment ralentir la chute d'eau depuis un évier jusqu'à l'évacuation en sous sol ? De l'évier à l'évacuation il y a 2 mètres au moins, le diamètre du tuyau est de 1,4 et à l'arrivée 1,2. Est-ce que la mise en...
  • 6. Évacuation partielle vers un WC
    N°9798 : Bonjour. Nous avons fait installer un deuxième WC par un professionnel. Cependant nous avons la surprise de voir des matières provenant du WC 2 dans les WC 1 lorsque l'on tire la chasse d'eau dans l'autre sens cela n'arrive...
  • 7. Problème évacuation WC
    N°8435 : Bonjour à tous les bricoleurs ! J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à...
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
    N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
    N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
    N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement évacuation vers chute >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite