Problème évacuation WC
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
8435
Question Forum Plomberie : Problème évacuation WC
Bonjour à tous les bricoleurs !
J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à l'évacuation "finale" (voir schéma).
Problème : l'évacuation des WC se fait "mal" : on a l'impression que l'eau a du mal à être "chassée". J'avais le même problème sur mes WC du bas (qui sont sur une sortie complètement différente car pas du tout au même endroit), et le fait d'avoir rajouté un clapet aérateur sur l'évacuation a résolu le problème.
Sur les WC du haut, j'ai également rajouté un clapet aérateur sur le tuyaux qui part vers le tout à l'égout, mais ça n'a rien amélioré :( Les 2 WC sont exactement du même modèle, il n'y a pas de problème de débit de chasse d'eau, le tuyau n'est absolument pas bouché...
Mon hypothèse est un manque de ventilation primaire... mais je ne peux vraiment pas faire sortir de tuyaux dans les combles/sur le toit à cet emplacement :( Est-ce que vous pensez que mettre un nouvel aérateur au sommet de la chute améliorerait la situation ?
Merci d'avance de vos bons conseils, soyez indulgents si tout ceci n'est pas très "académique", j'essaye de faire au mieux avec les contraintes de la maison et l'état de mes connaissances...
Merci !
David

J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à l'évacuation "finale" (voir schéma).
Problème : l'évacuation des WC se fait "mal" : on a l'impression que l'eau a du mal à être "chassée". J'avais le même problème sur mes WC du bas (qui sont sur une sortie complètement différente car pas du tout au même endroit), et le fait d'avoir rajouté un clapet aérateur sur l'évacuation a résolu le problème.
Sur les WC du haut, j'ai également rajouté un clapet aérateur sur le tuyaux qui part vers le tout à l'égout, mais ça n'a rien amélioré :( Les 2 WC sont exactement du même modèle, il n'y a pas de problème de débit de chasse d'eau, le tuyau n'est absolument pas bouché...
Mon hypothèse est un manque de ventilation primaire... mais je ne peux vraiment pas faire sortir de tuyaux dans les combles/sur le toit à cet emplacement :( Est-ce que vous pensez que mettre un nouvel aérateur au sommet de la chute améliorerait la situation ?
Merci d'avance de vos bons conseils, soyez indulgents si tout ceci n'est pas très "académique", j'essaye de faire au mieux avec les contraintes de la maison et l'état de mes connaissances...
Merci !
David

18 septembre 2021 à 13:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Problème évacuation WC
Bonjour David4485.
Il faut qu'il soit directement au niveau de WC haut, plus haut que la sortie WC, vers le milieu du réservoir.
Il faut éviter que le clapet se remplisse d'eau, comme le dessin le montre en bas. Il faut surélever.
On fait le test de débit en balançant d'un coup un grand seau d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
Citation :
Est-ce que vous pensez que mettre un nouvel aérateur au sommet de la chute améliorerait la situation ?
Citation :Finalement, y a t-il un clapet aérateur en haut ?
Sur les WC du haut, j'ai également rajouté un clapet aérateur
Il faut qu'il soit directement au niveau de WC haut, plus haut que la sortie WC, vers le milieu du réservoir.
Il faut éviter que le clapet se remplisse d'eau, comme le dessin le montre en bas. Il faut surélever.
On fait le test de débit en balançant d'un coup un grand seau d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
18 septembre 2021 à 17:57