Installation d'un réducteur de pression
Actuellement
10 491
questions dans le
forum plomberie
5033
Réponses plomberie : Installation d'un réducteur de pression
Invité

Bonjour
J'ai fait venir un plombier pour faire un devis pour l'installation d'un réducteur de pression.
Il préconise d'installer le réducteur juste après le compteur général, à la place du clapet anti-pollution, à la place de celui-ci en l'enlevant.
Je suis réticent pour l'enlever, mais il m'assure que le réducteur de pression fait aussi clapet anti-retour.
Je suis pas sûr de ça moi.
Mais, après mes recherches sur le net, j'ai vu que l'installation, dans les règles de l'art, possède un réducteur de pression et juste après, un clapet anti-retour.
Alors qu'est-ce qu'il en est de cela ?
Est-ce qu'on peut retirer le clapet anti-retour et mettre le réducteur de pression à la place ? Ou faut-il obligatoirement garder le clapet anti-retour et mettre le réducteur de pression ailleurs ?
Merci de vos conseils
J'ai fait venir un plombier pour faire un devis pour l'installation d'un réducteur de pression.
Il préconise d'installer le réducteur juste après le compteur général, à la place du clapet anti-pollution, à la place de celui-ci en l'enlevant.
Je suis réticent pour l'enlever, mais il m'assure que le réducteur de pression fait aussi clapet anti-retour.
Je suis pas sûr de ça moi.
Mais, après mes recherches sur le net, j'ai vu que l'installation, dans les règles de l'art, possède un réducteur de pression et juste après, un clapet anti-retour.
Alors qu'est-ce qu'il en est de cela ?
Est-ce qu'on peut retirer le clapet anti-retour et mettre le réducteur de pression à la place ? Ou faut-il obligatoirement garder le clapet anti-retour et mettre le réducteur de pression ailleurs ?
Merci de vos conseils
03 juin 2010 à 08:56
Astuces 1 plomberie maison
Installation d'un réducteur de pression
Bonjour
Un réducteur de pression ne fait pas clapet anti-retour.
Par contre, certains compteurs en sont équipés, à vérifier en desserrant l'écrou du clapet anti- pollution !
Cordialement,
Un réducteur de pression ne fait pas clapet anti-retour.
Par contre, certains compteurs en sont équipés, à vérifier en desserrant l'écrou du clapet anti- pollution !
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:39