Bonjour.
Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour.
Nous avons fait intervenir un plombier a priori reconnu et expérimenté dans le coin par chez nous qui nous a présenté un devis.
Il compte nous installer 2 réducteurs de pression :
- Un juste avant le chauffe eau et spécifique pour le chauffe-eau noté "réducteur de pression chauffe eau" à 56 Euros la pièce
- Un autre en amont pour l'installation générale notée : "réducteur de pression 3/4" avec manomètre et réglable à 98 Euros pièce.
Est-ce normal d'installer deux réducteurs de pression ? Je ne comprends pas trop la logique.
Le plombier me dit : ce ne sont pas les mêmes pièces, celui pour le chauffe-eau est spécifique chauffe-eau taré à 6 bars je crois de mémoire.
Vous comprendrez que du coup la main d’œuvre est plus chère.
Merci pour vos éclaircissements.
Sylvain.
Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour.
Nous avons fait intervenir un plombier a priori reconnu et expérimenté dans le coin par chez nous qui nous a présenté un devis.
Il compte nous installer 2 réducteurs de pression :
- Un juste avant le chauffe eau et spécifique pour le chauffe-eau noté "réducteur de pression chauffe eau" à 56 Euros la pièce
- Un autre en amont pour l'installation générale notée : "réducteur de pression 3/4" avec manomètre et réglable à 98 Euros pièce.
Est-ce normal d'installer deux réducteurs de pression ? Je ne comprends pas trop la logique.
Le plombier me dit : ce ne sont pas les mêmes pièces, celui pour le chauffe-eau est spécifique chauffe-eau taré à 6 bars je crois de mémoire.
Vous comprendrez que du coup la main d’œuvre est plus chère.
Merci pour vos éclaircissements.
Sylvain.
12 janvier 2022 à 11:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Invité

Bonjour.
Un seul sur le général.
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Non, c'est même contre-indiqué.
Est-ce normal d'installer deux réducteurs de pression ?
Un seul sur le général.
Citation :C'est idiot.
Le plombier me dit : ce ne sont pas les même pièces, celui pour le chauffe eau est spécifique chauffe eau
Meilleurs sentiments.
GC
12 janvier 2022 à 15:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie
Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Merci GC.
Mais du coup, comme celui pour le chauffe eau doit être taré à 3 bars, cela veut que toute mon installation sera à 3 bars, or on se pose la question d’une pression suffisante pour les pièces du haut ou une dépendance que nous avons attenante et légèrement plus haute que notre maison.
Je suis perdu, car cela semblait être tellement naturel pour lui :-/
Mais du coup, comme celui pour le chauffe eau doit être taré à 3 bars, cela veut que toute mon installation sera à 3 bars, or on se pose la question d’une pression suffisante pour les pièces du haut ou une dépendance que nous avons attenante et légèrement plus haute que notre maison.
Je suis perdu, car cela semblait être tellement naturel pour lui :-/
12 janvier 2022 à 21:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie
Invité

Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Invité

À 1 bar, l'eau monte à 10 mètres ;
À 2 bars l'eau monte à 20 mètres ;
À 3 bars l'eau monte à 30 mètres.
Le groupe de sécurité du cumulus est taré à 7 bars : rien ne vous empêche d'aller plus haut que 3 bars.
Vous habitez un gratte ciel ?....
GC
À 2 bars l'eau monte à 20 mètres ;
À 3 bars l'eau monte à 30 mètres.
Le groupe de sécurité du cumulus est taré à 7 bars : rien ne vous empêche d'aller plus haut que 3 bars.
Vous habitez un gratte ciel ?....

GC
12 janvier 2022 à 23:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie
Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Bonjour Sylvain.
Certaines marques proposent des réducteurs ainsi "Ce réducteur de pression Altech est spécialisé pour les groupes de sécurité". Cela se conçoit, mais n'est pas recommandé du fait de la différence de pression des circuits eau chaude eau froide, surtout quand un mitigeur ouvre les deux circuits à la fois.
Un peu de technologie ici (page 4) : Technique réducteurs de pression
Il faudrait donc qu'il pose un réducteur associé à un manomètre en entrée de l'installation, donc en sortie de compteur. Voir un exemple ici Installation manomètre sur réducteur de pression
La gamme de prix est large. Voir ici https://www.cedeo.fr/c/regulateurs-de-pression/x4snv4_dig_2027960R7
Conclusion : un seul réducteur de qualité placé en sortie de compteur. Réglé à 3 bars d'office, mais rien n'empêche de monter un peu plus haut si le débit vous semble réduit aux points éloignés.
Cordialement.
Citation :Effectivement, on comprend que vous soyez dubitatif. Quelques précisions ci après.
Je suis perdu, car cela semblait être tellement naturel pour lui
Certaines marques proposent des réducteurs ainsi "Ce réducteur de pression Altech est spécialisé pour les groupes de sécurité". Cela se conçoit, mais n'est pas recommandé du fait de la différence de pression des circuits eau chaude eau froide, surtout quand un mitigeur ouvre les deux circuits à la fois.
Un peu de technologie ici (page 4) : Technique réducteurs de pression
Il faudrait donc qu'il pose un réducteur associé à un manomètre en entrée de l'installation, donc en sortie de compteur. Voir un exemple ici Installation manomètre sur réducteur de pression
La gamme de prix est large. Voir ici https://www.cedeo.fr/c/regulateurs-de-pression/x4snv4_dig_2027960R7
Citation :La pression du réseau est forte (valeur ?).
notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour.
Conclusion : un seul réducteur de qualité placé en sortie de compteur. Réglé à 3 bars d'office, mais rien n'empêche de monter un peu plus haut si le débit vous semble réduit aux points éloignés.
Cordialement.
13 janvier 2022 à 08:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie
Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Bonjour.
Sur ce lien il est expliqué que l’arrivé du groupe de sécurité doit se faire a 3 bar afin de garantir que meme en periode de chauffe la pression du ballon d’eau chaude ne dépasse par 7 bars.
Du coup je suis perplexe : Dois-je demander a installer un réducteur de pression uniquement pour le chauffe eau, taré a 3 bars, sans manomètre
ou un réducteur de pression générale pour toute mon installation ?
https://www.sos-plomberie-sanitaire.com/installation-reducteur-pression-chauffe-eau/
Help, je y connais rien du tout et j’ai des avis contraire.
Pourtant l’installation d’un chauffe eau un truc de base, je pensais qu’il y aurait un consensus..
Merci pour vos conseils.
Sur ce lien il est expliqué que l’arrivé du groupe de sécurité doit se faire a 3 bar afin de garantir que meme en periode de chauffe la pression du ballon d’eau chaude ne dépasse par 7 bars.
Du coup je suis perplexe : Dois-je demander a installer un réducteur de pression uniquement pour le chauffe eau, taré a 3 bars, sans manomètre
ou un réducteur de pression générale pour toute mon installation ?
https://www.sos-plomberie-sanitaire.com/installation-reducteur-pression-chauffe-eau/
Help, je y connais rien du tout et j’ai des avis contraire.
Pourtant l’installation d’un chauffe eau un truc de base, je pensais qu’il y aurait un consensus..

Merci pour vos conseils.
14 janvier 2022 à 11:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie
Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Bonjour Kheops 1789. les avis et la documentation jointe ont dû vous permettre de comprendre le fonctionnement du réseau domestique. Le mélange eau chaude eau froide par les mitigeurs thermostatiques ou les mélangeurs classiques font que les réseaux sont en communication.
Il est expliqué dans les documents pourquoi un réducteur en sortie de compteur limite la pression dans l'ensemble des tubes.
Le groupe de sécurité est taré à 7 bars, et réducteur en amont ou pas, il y aura un écoulement pendant la chauffe.
On peut constater, pendant la chauffe au bout d'une heure ou deux, que la pression dans le réseau eau chaude augmente, rien qu'au bruit que fait l'écoulement alors que la pression chute.
Une autre raison pour installer un réducteur de pression en sortie de compteur. Sur le contrat de fourniture d'eau, il est rappelé que le distributeur n'est pas responsable des dégâts des eaux consécutifs à une augmentation anormale de la pression. Il doit être rappelé également que c'est au client de se prémunir des augmentations de pression par la pose (facultative) d'un réducteur de pression en sortie de compteur.
Ici cela est arrivé lors de la mise en service d'un nouveau château d'eau. Des inondations un peu partout, et la queue chez Cedeo pour approvisionner des réducteurs un samedi matin.
Les contributeurs vous ont bien renseigné, il n'y a aucun problème chez vous, il faut juste poser un réducteur en sortie de compteur (pas un premier prix) associé à un manomètre muni d'une vanne à bille. Vous pourrez probablement entendre certains dire que la vanne n'a pas d'utilité. Dans le sujet en lien il est expliqué pourquoi la vanne peut être utile, avant l'accident.
Concernant le lien que vous proposez.
On arrêtera là la critique de l'article. Il y a des incohérences.
En espérant vous avoir renseigné.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il est expliqué dans les documents pourquoi un réducteur en sortie de compteur limite la pression dans l'ensemble des tubes.
Citation :De toute façon, elle montera au dessus du fait de la dilatation de l'eau quand la température augmente. Une fois cette pression atteinte, la soupape du groupe s'ouvre et la pression reste sensiblement constante.
en periode de chauffe la pression du ballon d’eau chaude ne dépasse par 7 bars.
Le groupe de sécurité est taré à 7 bars, et réducteur en amont ou pas, il y aura un écoulement pendant la chauffe.
On peut constater, pendant la chauffe au bout d'une heure ou deux, que la pression dans le réseau eau chaude augmente, rien qu'au bruit que fait l'écoulement alors que la pression chute.
Citation :C'est la préconisation des contributeurs du forum depuis de nombreuses années.
ou un réducteur de pression générale pour toute mon installation ?
Une autre raison pour installer un réducteur de pression en sortie de compteur. Sur le contrat de fourniture d'eau, il est rappelé que le distributeur n'est pas responsable des dégâts des eaux consécutifs à une augmentation anormale de la pression. Il doit être rappelé également que c'est au client de se prémunir des augmentations de pression par la pose (facultative) d'un réducteur de pression en sortie de compteur.
Ici cela est arrivé lors de la mise en service d'un nouveau château d'eau. Des inondations un peu partout, et la queue chez Cedeo pour approvisionner des réducteurs un samedi matin.
Les contributeurs vous ont bien renseigné, il n'y a aucun problème chez vous, il faut juste poser un réducteur en sortie de compteur (pas un premier prix) associé à un manomètre muni d'une vanne à bille. Vous pourrez probablement entendre certains dire que la vanne n'a pas d'utilité. Dans le sujet en lien il est expliqué pourquoi la vanne peut être utile, avant l'accident.
Concernant le lien que vous proposez.
Citation :Charabia. Pression et débit sont deux grandeurs différentes, comme tension et intensité du courant en électrocinétique.
la pression du débit d’eau...
Citation :Non. Ce qui use le chauffe-eau est la corrosion principalement, et le dépôt de calcaire. Quand de ll'eau couleur rouille commence à apparaître à des endroits sensibles, on s'inquiète.
Avec trop de pression au point de livraison, le ballon électrique d’eau chaude s’use prématurément.
Citation :Et qu'en est-il du réseau eau froide ?
le réducteur de pression pour chauffe-eau protège l’installation sanitaire.
Citation :On peut comprendre que si la pression réseau diminue, le réducteur de pression rétablit la situation. Les lois de la physique sont maltraitées.
Un réducteur de pression de chauffe-eau réglable permet de compenser cette chute de pression d’eau.
On arrêtera là la critique de l'article. Il y a des incohérences.