Bonjour,
Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le mur extérieur et la maison sur une longueur de 3M.
Mais ce conduit est en fibro-ciment et est enterrée à 40 cm.
Peut-il le faire ?
Merci.
Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le mur extérieur et la maison sur une longueur de 3M.
Mais ce conduit est en fibro-ciment et est enterrée à 40 cm.
Peut-il le faire ?
Merci.
06 novembre 2012 à 11:56
Réponses 1 forum plomberie
Invité

Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
Invité

Bonsoir. NON, les conduites de gaz doivent ètre apparentes.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
06 novembre 2012 à 20:27
Réponses 2 forum plomberie
Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
Bonjour.
C'est à l'installateur de connaître et d'appliquer les normes. S'il a la qualification Qualigaz c'est normalement une garantie.
Pour ce renseignement particulier, appelez le numéro indigo de Qualigaz 0 826 628 628.
"Les installations nouvelles, modifiées ou complétées doivent faire l’objet d’un Certificat de Conformité (arrêté ministériel du 2 août 1977 modifié). Le certificat doit être établi et signé par le professionnel ou le particulier qui a réalisé les travaux et validé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Industrie. L’association Qualigaz est l’organisme agréé de référence depuis 1990."
Comment la nouvelle chaudière sera-t-elle ventilée ?
C'est à l'installateur de connaître et d'appliquer les normes. S'il a la qualification Qualigaz c'est normalement une garantie.
Pour ce renseignement particulier, appelez le numéro indigo de Qualigaz 0 826 628 628.
"Les installations nouvelles, modifiées ou complétées doivent faire l’objet d’un Certificat de Conformité (arrêté ministériel du 2 août 1977 modifié). Le certificat doit être établi et signé par le professionnel ou le particulier qui a réalisé les travaux et validé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Industrie. L’association Qualigaz est l’organisme agréé de référence depuis 1990."
Comment la nouvelle chaudière sera-t-elle ventilée ?
06 novembre 2012 à 23:11
Réponses 3 forum plomberie
Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
Bonsoir,
On ne comprend pas si c'est les gaz brûlés ou bien l'alimentation.
Si c'est l'alimentation il a le droit à partir du moment où le conduit est bouché côté maison et ouvert sur l'extérieur, c'est tout simplement pour éviter les poches de gaz qui seraient de vraies bombes si fuite il y avait.
Bien sûr il a le droit à la seule condition, c'est qu'il y ait une autre ventilation qui remplace celle empruntée.
Cordialement.
On ne comprend pas si c'est les gaz brûlés ou bien l'alimentation.
Si c'est l'alimentation il a le droit à partir du moment où le conduit est bouché côté maison et ouvert sur l'extérieur, c'est tout simplement pour éviter les poches de gaz qui seraient de vraies bombes si fuite il y avait.
Bien sûr il a le droit à la seule condition, c'est qu'il y ait une autre ventilation qui remplace celle empruntée.
Cordialement.
07 novembre 2012 à 18:08
Réponses 4 forum plomberie
Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
Je vous remercie pour vos réponses à mon problème, cela m'a bien aidé.
Cordialement.
Henri140
Cordialement.
Henri140
08 novembre 2012 à 13:30