Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
8754
Questions / Réponses Travaux de plomberie : Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Bonjour à toutes et à tous.
Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire.
J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une chaudière à gaz.
Tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques et sont en parallèle sur le circuit.
Suite à un manque de pression dans le circuit (c'est un autre problème que je règle provisoirement en rajoutant périodiquement de l'eau), deux des radiateurs de l'étage ne fonctionnent plus. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela peut-être à l'origine de la panne. Mais bon ?
J'ai testé les robinets : ils fonctionnent.
A l'aide du purgeur de chacun d'eux, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas d'air dans leur circuit et que le pression d'eau y était suffisante.
Apparemment, ces deux radiateurs sont en parallèle sur un même circuit.
Ce circuit est une dérivation sur le circuit principal.
La seule conclusion à laquelle j'arrive est que le tube qui alimente cette dérivation est obstrué.
Si tel est le cas, comment y remédier ?
Mais c'est peut-être autre chose. Des idées ?
Cordialement.
Pierre.
Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire.
J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une chaudière à gaz.
Tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques et sont en parallèle sur le circuit.
Suite à un manque de pression dans le circuit (c'est un autre problème que je règle provisoirement en rajoutant périodiquement de l'eau), deux des radiateurs de l'étage ne fonctionnent plus. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela peut-être à l'origine de la panne. Mais bon ?
J'ai testé les robinets : ils fonctionnent.
A l'aide du purgeur de chacun d'eux, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas d'air dans leur circuit et que le pression d'eau y était suffisante.
Apparemment, ces deux radiateurs sont en parallèle sur un même circuit.
Ce circuit est une dérivation sur le circuit principal.
La seule conclusion à laquelle j'arrive est que le tube qui alimente cette dérivation est obstrué.
Si tel est le cas, comment y remédier ?
Mais c'est peut-être autre chose. Des idées ?
Cordialement.
Pierre.
06 mars 2022 à 15:34
Réponse 1 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Bonjour,
Vérifier si les tés réglables des 2 radiateurs sont bien ouverts.
Il se peut aussi y avoir de la boue dans le bas du radiateur, à démonter et passer le tuyau d'arrosage.
Bon courage, Azzor.
Vérifier si les tés réglables des 2 radiateurs sont bien ouverts.
Il se peut aussi y avoir de la boue dans le bas du radiateur, à démonter et passer le tuyau d'arrosage.
Bon courage, Azzor.
06 mars 2022 à 17:32
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Sans en être certain à 100 %, je pense que les robinets thermostatiques fonctionnent. Ils fonctionnaient il y a quelques jours.
S'il y avait de la boue dans le bas des radiateurs, je n'aurais pas de pression au niveau des purgeurs lorsque que je ferme les robinets thermostatiques. Cette pression vient donc du circuit de retour.
Mais bon, je retiens l'idée de nettoyer ces radiateurs.
Cordialement.
Pierre.
S'il y avait de la boue dans le bas des radiateurs, je n'aurais pas de pression au niveau des purgeurs lorsque que je ferme les robinets thermostatiques. Cette pression vient donc du circuit de retour.
Mais bon, je retiens l'idée de nettoyer ces radiateurs.
Cordialement.
Pierre.
06 mars 2022 à 18:17
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Je ne parlais pas des thermostatiques, mais des tés en bas des radiateurs il faut dévisser le capuchon et dévisser la vis qui se trouve à l'intérieur.
Pour la boue, ça n’empêche pas la pression au niveau des purgeurs, mais ça freine la circulation d'eau après un nettoyage ne peut faire de tort.
Cordialement.
Azzor.
Pour la boue, ça n’empêche pas la pression au niveau des purgeurs, mais ça freine la circulation d'eau après un nettoyage ne peut faire de tort.
Cordialement.
Azzor.
06 mars 2022 à 19:34
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Désolé pour la confusion. En ce qui concerne les tés, je ne vois pas pourquoi ils seraient fermés, je n'y ai jamais touché et auparavant, les radiateurs fonctionnaient, donc ils ne peuvent qu'être ouverts.
Ces tés, ce sont donc des robinets ? Si je dévisse le capuchon, est-ce qu'il va couler de l'eau ou bien cela ne ferme que le circuit du radiateur ? Si tel est le cas, fermant ce té et le robinet thermostatique, j'isole totalement le radiateur et je peux donc le démonter ? oui, non ?
Cordialement.
Pierre.
Ces tés, ce sont donc des robinets ? Si je dévisse le capuchon, est-ce qu'il va couler de l'eau ou bien cela ne ferme que le circuit du radiateur ? Si tel est le cas, fermant ce té et le robinet thermostatique, j'isole totalement le radiateur et je peux donc le démonter ? oui, non ?
Cordialement.
Pierre.
06 mars 2022 à 20:11
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Bonjour Pierre.
Sur les tés, le chauffagiste les a peut-être un peu fermés pour avantager la chauffe sur d'autres radiateurs.
Vous pouvez enlever le capuchon l'eau ne coulera pas ou quelques gouttes et oui si les 2 côtés sont fermés, on peut enlever le radiateur.
Sur les tés, le chauffagiste les a peut-être un peu fermés pour avantager la chauffe sur d'autres radiateurs.
Vous pouvez enlever le capuchon l'eau ne coulera pas ou quelques gouttes et oui si les 2 côtés sont fermés, on peut enlever le radiateur.
07 mars 2022 à 12:29
Réponse 6 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
J'ai démonté ces tés, mesuré le nombre de tours pour les fermer (2.5 tours pour la salle de bain et 7 tours pour le bureau).
Je les ai fermés et ouvert les robinets thermostatiques ainsi que les purgeurs de chacun des radiateurs (l'un après l'autre). Comme je pensais à une obstruction des tuyaux, je m'attendais à ce qu'aucune eau ne coule.
A ma grande surprise, l'eau coulait fort dans ces purgeurs et, au bout de quelques temps (entre un demi et un litre d'écoulement), je me suis aperçu que l'eau devenait chaude !
Donc, il n'y avait pas d’obstruction.
J'ai alors ré-ouvert les tés à ce qu'il étaient et je me suis aperçu que l'eau refroidissait.
Ma conclusion provisoire est alors que ces tés étaient trop ouverts. je les ai refermés jusqu'à ne laisser qu'un demi-tour d'ouverture.
J'attends ce soir lorsque la chaudière se mettra à vraiment chauffer pour voir si mes radiateurs redeviennent chauds.
Hypothèse sur ce qui a pu se passer. Auparavant, ces deux radiateurs chauffaient bien.
En janvier j'ai fait faire l'entretien de ma chaudière par un spécialiste. J'ai été surpris lorsqu'il a monté la pression à plus d'un bar et demi, mais bon ! Je ne me souviens pas avoir remis en fonctionnement ces deux radiateurs depuis.
C'est tout dernièrement, suite à une baisse de pression, que j'ai compensée, que je les ai remis en fonctionnement et constaté qu'ils ne chauffaient plus.
Peut-être que le surplus de pression qu'a mis le technicien, au lieu d'obstruer les conduites comme je le pensais, cela les a au contraire dégagés d'éventuelles obstructions préexistantes.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Pierre.
Je les ai fermés et ouvert les robinets thermostatiques ainsi que les purgeurs de chacun des radiateurs (l'un après l'autre). Comme je pensais à une obstruction des tuyaux, je m'attendais à ce qu'aucune eau ne coule.
A ma grande surprise, l'eau coulait fort dans ces purgeurs et, au bout de quelques temps (entre un demi et un litre d'écoulement), je me suis aperçu que l'eau devenait chaude !
Donc, il n'y avait pas d’obstruction.
J'ai alors ré-ouvert les tés à ce qu'il étaient et je me suis aperçu que l'eau refroidissait.
Ma conclusion provisoire est alors que ces tés étaient trop ouverts. je les ai refermés jusqu'à ne laisser qu'un demi-tour d'ouverture.
J'attends ce soir lorsque la chaudière se mettra à vraiment chauffer pour voir si mes radiateurs redeviennent chauds.
Hypothèse sur ce qui a pu se passer. Auparavant, ces deux radiateurs chauffaient bien.
En janvier j'ai fait faire l'entretien de ma chaudière par un spécialiste. J'ai été surpris lorsqu'il a monté la pression à plus d'un bar et demi, mais bon ! Je ne me souviens pas avoir remis en fonctionnement ces deux radiateurs depuis.
C'est tout dernièrement, suite à une baisse de pression, que j'ai compensée, que je les ai remis en fonctionnement et constaté qu'ils ne chauffaient plus.
Peut-être que le surplus de pression qu'a mis le technicien, au lieu d'obstruer les conduites comme je le pensais, cela les a au contraire dégagés d'éventuelles obstructions préexistantes.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Pierre.
07 mars 2022 à 13:35
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Mon hypothèse n'était pas valable : les radiateurs ne fonctionnent toujours pas.
J'ai fait une autre manip : J'ai ré-ouvert les tés de ces deux radiateurs à ce qu'ils étaient. Puis, j'ai fermé tous les autres radiateurs et n'ai ouvert qu’un des deux qui ne fonctionnent pas ... Oh miracle, celui-ci s'est remis à fonctionner. Je l'ai alors fermé et j'ai ouvert l'autre qui ne fonctionnait pas et ... il s'est aussi mis à fonctionner.
J'ai refermé ces deux radiateurs et j'ai remis tous les autres dans leur configuration normale.
Ce matin, dans la configuration normale de tous les autres radiateurs, j'ai ouvert les deux à problème et ils ont fonctionné.
Le problème semble a priori résolu.
Pourquoi ? Ma "nouvelle" hypothèse est la suivante : lors de mes tests, lorsque j'avais fermé les tés de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais constaté que l'eau circulait et même qu'elle devenait chaude au bout d'un moment.
C'est donc que le circuit montant de l'eau n'était pas obstrué.
Lors de ces tests, lorsque j'avais fermé les robinets thermostatiques de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais aussi constaté que l'eau circulait.
J'en avais conclu que le circuit descendant n'était pas non plu obstrué.
Mais je pense que c'est là mon erreur car dans cette manip, je faisais circuler de l'eau "montante" dans un circuit "descendant". L'obstruction devait être directionnelle, comme un clapet.
C'est pourquoi m'est venu l'idée de mettre toute la pression dynamique de la chaudière au seul profit de ces deux radiateurs en fermant tous les autres. Apparemment, cela à suffit à débloquer l'obstruction.
Après ces manips, j'ai démonté le collecteur magnétique de saleté qui se trouve dans le circuit de retour et j'ai constaté qu'il était bien chargé ... peut être celles de l'obstruction ?
J'espère mon problème résolu.
Cordialement.
Pierre.
J'ai fait une autre manip : J'ai ré-ouvert les tés de ces deux radiateurs à ce qu'ils étaient. Puis, j'ai fermé tous les autres radiateurs et n'ai ouvert qu’un des deux qui ne fonctionnent pas ... Oh miracle, celui-ci s'est remis à fonctionner. Je l'ai alors fermé et j'ai ouvert l'autre qui ne fonctionnait pas et ... il s'est aussi mis à fonctionner.
J'ai refermé ces deux radiateurs et j'ai remis tous les autres dans leur configuration normale.
Ce matin, dans la configuration normale de tous les autres radiateurs, j'ai ouvert les deux à problème et ils ont fonctionné.
Le problème semble a priori résolu.
Pourquoi ? Ma "nouvelle" hypothèse est la suivante : lors de mes tests, lorsque j'avais fermé les tés de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais constaté que l'eau circulait et même qu'elle devenait chaude au bout d'un moment.
C'est donc que le circuit montant de l'eau n'était pas obstrué.
Lors de ces tests, lorsque j'avais fermé les robinets thermostatiques de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais aussi constaté que l'eau circulait.
J'en avais conclu que le circuit descendant n'était pas non plu obstrué.
Mais je pense que c'est là mon erreur car dans cette manip, je faisais circuler de l'eau "montante" dans un circuit "descendant". L'obstruction devait être directionnelle, comme un clapet.
C'est pourquoi m'est venu l'idée de mettre toute la pression dynamique de la chaudière au seul profit de ces deux radiateurs en fermant tous les autres. Apparemment, cela à suffit à débloquer l'obstruction.
Après ces manips, j'ai démonté le collecteur magnétique de saleté qui se trouve dans le circuit de retour et j'ai constaté qu'il était bien chargé ... peut être celles de l'obstruction ?
J'espère mon problème résolu.
Cordialement.
Pierre.
08 mars 2022 à 10:44
Réponse 8 du forum travaux plomberie
Deux radiateurs ne fonctionnent plus
Bonjour Pierre.
C'est très bien de fermer tous les radiateurs et ne laisser ouverts que ceux qui chauffent mal, ça force la circulation et aide à disperser d'éventuelles saletés.
C'est pour ça qu'il faut jouer avec les vis des tés.
Bon courage.
Azzor.
C'est très bien de fermer tous les radiateurs et ne laisser ouverts que ceux qui chauffent mal, ça force la circulation et aide à disperser d'éventuelles saletés.
C'est pour ça qu'il faut jouer avec les vis des tés.
Bon courage.
Azzor.
08 mars 2022 à 13:16