FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Réducteur de pression mal placé

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


9697

Question Forum Plomberie : Réducteur de pression mal placé

ernesto_l_55
Membre inscrit
ernesto_l_55
2 messages
Bonjour,

Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé sur une branche d'une dérivation plutôt que sur tout le circuit. Il a certainement dû se dire qu'il fallait protéger le chauffe-eau. Mais le résultat c'est que l'eau froide qui alimente la douche et la cuisine est en surpression par rapport à l'eau chaude, ce qui cause au moins trois problèmes :
1. le réglage des mitigeurs thermostatiques (ils sont complètement à l'ouest),
2. des retours d'eau froide dans mon ballon d'eau chaude (en hiver, cinq minutes de douche suffisent à faire passer mon ballon de 70L de 65º à 45º),
3. beaucoup trop de débit d'eau froide...
L'espace où est cachée la tuyauterie est trop étroit pour que je me sente d'intervenir (tuyaux en "PER multicouche" qui sont apparemment pas évidents à travailler + les tuyaux sont cachés derrière un faux mur à travers duquel je n'ai qu'une petite fenêtre).
J'aimerais savoir s'il y avait un moyen pour moi de régler ce problème autrement.
Par exemple en mettant des réducteurs de pression plus près des robinets ?
Ou à l'inverse plus en amont, juste après le compteur d'eau individuel (mais dans les parties communes de l'immeuble) ?
Quelqu'un m'a suggéré de jouer sur le robinet d'arrêt général pour moduler la pression mais cela ne me semble pas être une bonne idée.
En vous remerciant d'avance pour vos avis.
19 août 2023 à 15:06
Questions / Réponses Plomberie 1

Réducteur de pression mal placé

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour Ernesto.
Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur d'eau, juste en aval du robinet général, et il faut qu'il soit muni d'un manomètre.
Citation :
Quelqu'un m'a suggéré de jouer sur le robinet d'arrêt général pour moduler la pression
Cette personne confond pression et débit. On vous suggère cette expérience : trouer un tuyau d'arrosage avec une aiguille fine, et essayer de boucher avec le pouce. Une petite expérience simple pour bien identifier pression et débit.
Citation :
...avait été très mal faite par le précédent propriétaire
Posséder des notions simples de physique peut aider. On ne s'improvise pas plombier, électricien ou autre sans un minimum de connaissances.

De nombreux sujets apparentés abordent des problèmes assez semblables.

Ici, vous enlevez le réducteur en le remplaçant par un flexible gros et court, et vous observerez les changements éventuels.
Cordialement.
19 août 2023 à 22:39
Questions / Réponses Plomberie 2

Réducteur de pression mal placé

ernesto_l_55
Membre inscrit
ernesto_l_55
2 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.

Citation :
Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur d'eau, juste en aval du robinet général

Je suis en train de me renseigner pour savoir si la copropriété permettra cela.
Citation :
Posséder des notions simples de physique peut aider. On ne s'improvise pas plombier, électricien ou autre sans un minimum de connaissances.

Oui effectivement.
Citation :
Ici, vous enlevez le réducteur en le remplaçant par un flexible gros et court, et vous observerez les changements éventuels.

Vous me conseillez d'enlever tout bonnement le réducteur de pression? Je comptais le laisser pour ne pas avoir à le remplacer (si j'ouvre le réducteur de pression au maximum, ça devrait agir comme un simple tuyau, non?)
Pour ce qui est des sujets apparentés, je n'ai pas trouvé d'autre qui pose la même question que moi, à savoir:
y a-t-il d'autres solutions pour réduire la pression que d'installer un réducteur de pression à la sortie du compteur individuel?
Merci encore.
20 août 2023 à 10:26
Questions / Réponses Plomberie 3

Réducteur de pression mal placé

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Re.
Citation :
y a-t-il d'autres solutions pour réduire la pression que d'installer un réducteur de pression
Non.
Citation :
Je comptais le laisser pour ne pas avoir à le remplacer
De toute façon il est mal placé. C'est pour cela qu'il faudrait le shunter.
On a une confiance moyenne dans ce type d'appareillage quand il est ancien, et possiblement entartré.

Pour aider à comprendre avec un peu de physique, là où est placé le réducteur, quand on ouvre un mélangeur eau chaude et eau froide les deux réseaux communiquent, et la pression est la même partout sauf peut-être en régime transitoire. On ne fera pas l'essai.

Il faudrait voir si vos voisins constatent des phénomènes identiques, et si leur distribution est équipée d'un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt.
L'avis personnel est que la copropriété n'a rien a voir avec la présence ou non d'un réducteur sur la partie de réseau qui vous appartient.

Par contre, l'utilité d'un réducteur est à démontrer, ce qui n'est pas fait. D'où la suggestion de demander aux voisins ou à la copropriété.
Cordialement.
20 août 2023 à 15:00

Proposer une réponse à Réducteur de pression mal placé



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place
    N°3286 : Bonjour. Mon groupe de sécurité fuit jour et nuit. Déjà changé 2 fois et mis un réducteur de pression taré à 3 bars. Que faire de plus ? Merci.
  • 2. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 3. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
    N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
  • 4. Remplacer réducteur de pression d'eau
    N°5438 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon réducteur de pression d'eau qui ne réduit plus rien (au moins 5 bars en sortie, et bien sûr le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude n'apprécie pas). Quelles précautions...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
    N°8298 : Bonjour, Dans mon appartement, j'ai installé une cabine de douche à la lace d'une baignoire. L'immeuble comporte 9 étages. La pression d'eau me semblait forte mon appartement se situant au 3ème. J'ai donc installé un...
  • 6. Pas de pression eau chaude
    N°7432 : Bonjour. Depuis quelque temps, je n'ai plus de pression eau chaude sur mes robinets (cuisine, salle de bain). J'ai un ballon d'eau chaude qui doit avoir 4/5 ans, c'est un 300 l Atlantico vertical sur socle (arrivée EF en bas et...
  • 7. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
    N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
  • 8. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 9. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
    N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression mal placé >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage plomberiecintreuse plomberieplomberie pvc collieridentification objet reeseau plomberie



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite