Bonjour.
Entre le groupe sécurité et le CE.
Mettre la pression adéquate à savoir moins de 7 Bars et plus que l'arrivée du réseau en règle générale 3 Bars.
Le fonctionnement est le suivant tout ce qui sort du CE lors de la chauffe ira dans le ballon et non à l'égout et une fois que vous tirerez de l'ECS (eau chaude sanitaire) la pression du ballon fera remonter l'eau dans le CE.
Cyril
Entre le groupe sécurité et le CE.
Mettre la pression adéquate à savoir moins de 7 Bars et plus que l'arrivée du réseau en règle générale 3 Bars.
Le fonctionnement est le suivant tout ce qui sort du CE lors de la chauffe ira dans le ballon et non à l'égout et une fois que vous tirerez de l'ECS (eau chaude sanitaire) la pression du ballon fera remonter l'eau dans le CE.
Cyril
13 juin 2017 à 16:37

Bonjour.
Je me suis permis de faire 2 schémas de comme j'ai compris l'histoire.
Si je me trompe l'intéressé pourra corriger et m'en excuse.
N’empêche c'est soit le GS qui a un problème, soit un tube plié.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me suis permis de faire 2 schémas de comme j'ai compris l'histoire.
Si je me trompe l'intéressé pourra corriger et m'en excuse.
N’empêche c'est soit le GS qui a un problème, soit un tube plié.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 mai 2017 à 17:34

Re.
Vous avez un surpresseur ? Un réducteur de pression ?
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne bien ?
Votre description me fait penser à l'écoulement d'un groupe de sécurité lors de la chauffe mais j'en suis pas sur et ne voit pas trop comment cela pourrait être possible surtout sur l'eau froide à moins que tout soit mort.
Les robinets qui fuit sont loin du CE ?
Vous avez un surpresseur ? Un réducteur de pression ?
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne bien ?
Votre description me fait penser à l'écoulement d'un groupe de sécurité lors de la chauffe mais j'en suis pas sur et ne voit pas trop comment cela pourrait être possible surtout sur l'eau froide à moins que tout soit mort.
Les robinets qui fuit sont loin du CE ?
21 mai 2017 à 19:50

Bonjour GC.
Je pense que si, car tout était inversé, le groupe de sécurité était branché sur la sortie eau chaude et l'eau "chaude" était récupérée sur l'arrivée l'eau froide sans groupe de sécurité via le brise jet, comme quand on vidange un Ce en gros...
J’espère que je me suis bien exprimé.
Ça sent le tube plié ça.
C'est comme ça depuis toujours j'imagine.
Je pense que si, car tout était inversé, le groupe de sécurité était branché sur la sortie eau chaude et l'eau "chaude" était récupérée sur l'arrivée l'eau froide sans groupe de sécurité via le brise jet, comme quand on vidange un Ce en gros...
J’espère que je me suis bien exprimé.
Ça sent le tube plié ça.
C'est comme ça depuis toujours j'imagine.
21 mai 2017 à 19:34

Re
Bon c'est déjà ça tant mieux, il est déporté mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y soit.
Le chauffe eau était branché à l'envers mais vous y avez remédié, eau froide arrive à droite.
La tuyauterie est en cuivre ? PER ?
Le mitigeur est un thermostatique ? Au robinet de cuisine il y a du débit ?
Bon c'est déjà ça tant mieux, il est déporté mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y soit.
Le chauffe eau était branché à l'envers mais vous y avez remédié, eau froide arrive à droite.
La tuyauterie est en cuivre ? PER ?
Le mitigeur est un thermostatique ? Au robinet de cuisine il y a du débit ?
21 mai 2017 à 18:06

Bonjour.
Vous n'avez pas de groupe de sécurité ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est obligatoire je serais vous je couperais électricité au tableau avant d'avoir remis tout ça aux normes.
Risque énorme lorsque l'eau va chauffer.
Allez au magasin acheter un groupe sécurité et un raccord diélectrique.
On vous expliquera comment brancher ça.
Si ce n'est pas indiscret qui a installé ça ?
Vous n'avez pas de groupe de sécurité ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est obligatoire je serais vous je couperais électricité au tableau avant d'avoir remis tout ça aux normes.
Risque énorme lorsque l'eau va chauffer.
Allez au magasin acheter un groupe sécurité et un raccord diélectrique.
On vous expliquera comment brancher ça.
Si ce n'est pas indiscret qui a installé ça ?
21 mai 2017 à 17:06

Bonjour
Vous avez l'eau chaude dans le garage ?
Vous avez l'eau chaude dans le garage ?
21 mai 2017 à 16:49

Bonjour.
Pour régler une pression, ouvrir un robinet d'eau légèrement, puis tourner la vis, après sans mano pas évident.
Pour réduire en desserrent la vis et inversement.
Cyril
Pour régler une pression, ouvrir un robinet d'eau légèrement, puis tourner la vis, après sans mano pas évident.
Pour réduire en desserrent la vis et inversement.
Cyril
18 mai 2017 à 17:51

Bonjour.
Moi je coupe direct l'acétylène sinon belle flammèche bien noire et chez le client c'est pas propre, ça vole partout.
Pour allumage pareil un peu d'oxy si non belle flammèche noire.
En atelier vous pouvez faire l'inverse car la flammèche on s'en moque.
Voilà pour moi.
Cyril
Moi je coupe direct l'acétylène sinon belle flammèche bien noire et chez le client c'est pas propre, ça vole partout.
Pour allumage pareil un peu d'oxy si non belle flammèche noire.
En atelier vous pouvez faire l'inverse car la flammèche on s'en moque.
Voilà pour moi.
Cyril
15 mai 2017 à 18:03

Bonjour.
Si vous avez un système de by-pass avec plusieurs vannes 1/4 de tour non pas besoin.
Juste à vous de fermer les vannes et ouvrir l'autre.
Sinon il faut reprendre la tuyauterie oui.
Si vous avez un système de by-pass avec plusieurs vannes 1/4 de tour non pas besoin.
Juste à vous de fermer les vannes et ouvrir l'autre.
Sinon il faut reprendre la tuyauterie oui.
10 mai 2017 à 09:59

Bonjour.
Des bouchons existent mais là vu comment c'est cassée pas simple à moins d'arriver à décoller la partie cassée.
Après vous pouvez toujours essayer de les fermer avec du gros sotch alu en mode un peu barbare...
Cyril
Des bouchons existent mais là vu comment c'est cassée pas simple à moins d'arriver à décoller la partie cassée.
Après vous pouvez toujours essayer de les fermer avec du gros sotch alu en mode un peu barbare...
Cyril
09 mai 2017 à 18:53

Bonsoir.
Ça fuit d'où exactement ?
Une photo est possible peut-être ?
S'il est percé faudrait le changer, après ce n'est pas obligatoire si c'est autre chose.
L'histoire du gaz c'est bizarre.
Vous êtes situé où ?
Ça fuit d'où exactement ?
Une photo est possible peut-être ?
S'il est percé faudrait le changer, après ce n'est pas obligatoire si c'est autre chose.
L'histoire du gaz c'est bizarre.
Vous êtes situé où ?
09 mai 2017 à 18:49

Bonjour.
Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?
Cyril
Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?
Cyril
04 mai 2017 à 18:26

Bonjour.
Un groupe de sécurité qui coule en permanence sans chauffe n'est pas normal.
Peut-être avez-vous trop de pression à l'entrée genre 7 bars et +, vous êtes en appartement ?
Un vase récupère l'eau qui est en trop lors de la dilatation de l'eau (lors de la chauffe) pour la réinjecter quand il y a la place au lieu de prendre de l'eau au compteur.
Après si vous avez 7 bars et + un vase ne servira à rien.
Un groupe de sécurité qui coule en permanence sans chauffe n'est pas normal.
Peut-être avez-vous trop de pression à l'entrée genre 7 bars et +, vous êtes en appartement ?
Un vase récupère l'eau qui est en trop lors de la dilatation de l'eau (lors de la chauffe) pour la réinjecter quand il y a la place au lieu de prendre de l'eau au compteur.
Après si vous avez 7 bars et + un vase ne servira à rien.
02 mai 2017 à 19:16

Bonjour.
Essayer de fermer le compteur eau chaude et tirer de l'eau froide.
Faites de même avec le compteur eau froide en tirant toujours de l'eau froide et dites nous ce qui se passe.
Bonne soirée.
Essayer de fermer le compteur eau chaude et tirer de l'eau froide.
Faites de même avec le compteur eau froide en tirant toujours de l'eau froide et dites nous ce qui se passe.
Bonne soirée.
24 avril 2017 à 17:40

Bonjour.
Attention tout de même avec l’électricité !!!
Le ballon est mort là faut changer rapidement.
Attention tout de même avec l’électricité !!!
Le ballon est mort là faut changer rapidement.
24 avril 2017 à 17:37

Bonjour
Le support ballon a été recoupé car là il est vraiment proche du sol le groupe de sécurité, bref de toute façon vous n'avez pas d’évacuation.
Si vous avez la place, mettez un Té entre le groupe de sécurité et l'entrée CE pour y brancher un vase d'expansion sanitaire ça évitera que le goutte à goutte ne coule au sol, ce sera recyclé au moins.
Si non après il vous faudra investir dans une pompe de relevage si aucune évacuation n'est possible à cette hauteur.
Cyril
Le support ballon a été recoupé car là il est vraiment proche du sol le groupe de sécurité, bref de toute façon vous n'avez pas d’évacuation.
Si vous avez la place, mettez un Té entre le groupe de sécurité et l'entrée CE pour y brancher un vase d'expansion sanitaire ça évitera que le goutte à goutte ne coule au sol, ce sera recyclé au moins.
Si non après il vous faudra investir dans une pompe de relevage si aucune évacuation n'est possible à cette hauteur.
Cyril
15 avril 2017 à 07:18

Bonjour.
Les 2 sont de bonne qualité après faut voir l'utilité de la pince.
Le compression donc glissement est moins cher mais un poil plus long sur chaque raccord qu'une pince à sertir.
Pour ce qui est des vannes prenez celle qu'il vous faut et après vous adaptez avec ce type de raccord à sertir ou à glissement suivant le choix en écrou libre.
Raccord à sertir écrou libre multicouche
Bon courage dans vos choix.
Les 2 sont de bonne qualité après faut voir l'utilité de la pince.
Le compression donc glissement est moins cher mais un poil plus long sur chaque raccord qu'une pince à sertir.
Pour ce qui est des vannes prenez celle qu'il vous faut et après vous adaptez avec ce type de raccord à sertir ou à glissement suivant le choix en écrou libre.
Raccord à sertir écrou libre multicouche
Bon courage dans vos choix.
13 avril 2017 à 18:52

Bonjour.
Pouvez-vous mettre une photo de la douche ?
900€ c'est une blague ou ils changent tout alors...
Pouvez-vous mettre une photo de la douche ?
900€ c'est une blague ou ils changent tout alors...
16 mars 2017 à 17:25