Question Forum Plomberie : Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix évolution 25
Bonjour,
Je dispose d'une chaudière Hydromotrix évolution 25 en ventouse dans ma nouvelle résidence.
Cependant, j'ai un problème très gênant.
En effet, les radiateurs du bas fonctionnent sans problème tandis que les radiateurs du haut restent froids.
Le propriétaire disposait d'un thermostat pour le bas (livré avec la chaudière) et d'un thermostat rajouté (de la marque Honeywell) pour le haut avec communication par RF vers un boitier proche de la chaudière qui ouvre/ferme une électrovanne en fonction de la température souhaitée sur le deuxième thermostat que je positionne à l'étage évidemment.
Avez-vous une idée de là où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre aide.
Arnaud.
Je dispose d'une chaudière Hydromotrix évolution 25 en ventouse dans ma nouvelle résidence.
Cependant, j'ai un problème très gênant.
En effet, les radiateurs du bas fonctionnent sans problème tandis que les radiateurs du haut restent froids.
Le propriétaire disposait d'un thermostat pour le bas (livré avec la chaudière) et d'un thermostat rajouté (de la marque Honeywell) pour le haut avec communication par RF vers un boitier proche de la chaudière qui ouvre/ferme une électrovanne en fonction de la température souhaitée sur le deuxième thermostat que je positionne à l'étage évidemment.
Avez-vous une idée de là où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre aide.
Arnaud.
04 mai 2017 à 09:34
Réponse 1 du forum plomberie
Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix évolution 25
Bonjour.
Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?
Cyril
Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?
Cyril
04 mai 2017 à 18:26
Réponse 2 du forum plomberie
Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix évolution 25
C'est une chaudière de 2012 et il n'y a pas de manomètre.
En revanche il y a des led qui indiquent que la pression est correcte se situant d'après la notice entre 1 et 2 bars.
Mais je pense que le problème provient de l’électrovanne qui est pilotée par le 2e thermostat et qui ne s'ouvre pas ne libérant donc pas l'eau chaude vers les radiateurs du haut.
J'ai tapoté dessus avec un marteau mais rien n'y fait.
Je pense peut-être changer cette électrovanne...
En revanche il y a des led qui indiquent que la pression est correcte se situant d'après la notice entre 1 et 2 bars.
Mais je pense que le problème provient de l’électrovanne qui est pilotée par le 2e thermostat et qui ne s'ouvre pas ne libérant donc pas l'eau chaude vers les radiateurs du haut.
J'ai tapoté dessus avec un marteau mais rien n'y fait.
Je pense peut-être changer cette électrovanne...
04 mai 2017 à 19:15
Réponse 3 du forum plomberie
Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix évolution 25
Bonjour.
Vérifier, s'il y a une tension aux fils de cette électrovanne, lors de la demande de chaud, vous pouvez voir aussi en la sortant (clips, vis) une alimentation, un clac s'entend.
Il se peut aussi qu'une partie de votre réseau soit emboué.
Vérifier, s'il y a une tension aux fils de cette électrovanne, lors de la demande de chaud, vous pouvez voir aussi en la sortant (clips, vis) une alimentation, un clac s'entend.
Il se peut aussi qu'une partie de votre réseau soit emboué.
08 mai 2017 à 11:40