Je n'ai plus d'eau froide, quand mon mitigeur est côté eau chaude il en sort de la vapeur et quand je le met côté eau froide, il en sort une eau bouillante.
Que puis-je faire ? Merci de vos réponses, je pense que je vais faire appel à un plombier mais je voudrais quand même avoir votre avis. Merci.
Que puis-je faire ? Merci de vos réponses, je pense que je vais faire appel à un plombier mais je voudrais quand même avoir votre avis. Merci.
Questions panne plomberie 1
Invité

Plus eau froide
Invité

A la question que puis-je faire, je vous dirais : coupez immédiatement l'alimentation électrique du chauffe-eau. Il y a 2 problèmes.
1) Le thermostat est certainement bloqué fermé d'où une chauffe permanente.
2) Le clapet anti-retour du groupe de sécurité est défectueux d'où un refoulement de l'eau bouillante dans le circuit eau froide. Quand vous aurez coupé le courant, faites couler l'eau froide de manière à tiédir le contenu du ballon. Voyez très vite un plombier, votre chauffe-eau est prêt à exploser.
Bon courage.
1) Le thermostat est certainement bloqué fermé d'où une chauffe permanente.
2) Le clapet anti-retour du groupe de sécurité est défectueux d'où un refoulement de l'eau bouillante dans le circuit eau froide. Quand vous aurez coupé le courant, faites couler l'eau froide de manière à tiédir le contenu du ballon. Voyez très vite un plombier, votre chauffe-eau est prêt à exploser.
Bon courage.