Problème retour d'eau froide robinet thermostatique
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
8474
Questions Forum Plomberie : Problème retour d'eau froide robinet thermostatique
Bonjour à toutes et tous.
J'ai constaté un retour d'eau froide dans mon arrivée d'eau chaude.
Cela est d'autant plus problématique sue le chauffe-eau est collectif dans mon immeuble et que cela a des répercussions sur les appartements de ma colonne...
Aussi, pensant que c'était peut-être dû à la cartouche du robinet thermostatique, je l'ai changée mais voilà, c'est encore pire et l'écoulement d'eau froide dans mon conduit d'eau chaude encore plus important...
Aussi, comment expliquer le "pire que mieux"?
Je précise que la cartouche que j'ai utilisée en remplacement était "supposément neuve" (selon les dires de l'ancien propriétaire qui l'avait laissée dans l'appartement) mais n'en avait pas l'apparence...
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
Cordialement.
Dimegab
J'ai constaté un retour d'eau froide dans mon arrivée d'eau chaude.
Cela est d'autant plus problématique sue le chauffe-eau est collectif dans mon immeuble et que cela a des répercussions sur les appartements de ma colonne...
Aussi, pensant que c'était peut-être dû à la cartouche du robinet thermostatique, je l'ai changée mais voilà, c'est encore pire et l'écoulement d'eau froide dans mon conduit d'eau chaude encore plus important...
Aussi, comment expliquer le "pire que mieux"?
Je précise que la cartouche que j'ai utilisée en remplacement était "supposément neuve" (selon les dires de l'ancien propriétaire qui l'avait laissée dans l'appartement) mais n'en avait pas l'apparence...
Merci d'avance pour vos retours et votre aide.
Cordialement.
Dimegab
09 octobre 2021 à 14:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Problème retour d'eau froide robinet thermostatique
Bonjour Terrien !
Bizarre autant qu'étrange cette situation ...
En général les mitigeurs thermostatiques sont munis de clapets antiretour au niveau des arrivées eau chaude et eau froide ce qui empêche le phénomène que vous observez de se produire.
Les clapets sont-ils encore présents ? Sont-ils bloqués ouverts ? Pour cela il faudra démonter le mitigeur de l'installation.
Cordialement, Martien-071
Bizarre autant qu'étrange cette situation ...

En général les mitigeurs thermostatiques sont munis de clapets antiretour au niveau des arrivées eau chaude et eau froide ce qui empêche le phénomène que vous observez de se produire.
Les clapets sont-ils encore présents ? Sont-ils bloqués ouverts ? Pour cela il faudra démonter le mitigeur de l'installation.
Cordialement, Martien-071
09 octobre 2021 à 15:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie
Problème retour d'eau froide robinet thermostatique
Bonjour Martien.
Je vais vérifier cela, merci pour votre réponse.
Cordialement.
Dimegab
Je vais vérifier cela, merci pour votre réponse.
Cordialement.
Dimegab
09 octobre 2021 à 16:20