Bonjour, je viens de faire construire une maison dans un village où la pression de l'eau est assez faible. La pression étant assez faible, pour la salle de bain à l'étage, mon plombier a installé un surpresseur de marque DAB ("Getly Aquajet") avec un réservoir horizontal de 60 litres. Chaque fois que nous tirons de l'eau, le moteur se met en route pour remplir à nouveau le réservoir , et ce même pour une simple chasse d'eau en pleine nuit ! Cela fait évidemment beaucoup de bruit !
En plus si nous prenons une douche, le réservoir se remplit pendant un temps assez long et il n'y a alors quasiment plus d'eau (y compris au rez-de-chaussée). Ce surpresseur a-t-il été bien installé et réglé ? Est-ce bien le modèle qui convient pour une maison individuelle ? Certains voisins sont aussi équipés de surpresseurs mais ils sont beaucoup plus petits, sans réservoirs bien moins bruyants. Si vous avez des infos sur ce sujet, merci beaucoup de répondre.
En plus si nous prenons une douche, le réservoir se remplit pendant un temps assez long et il n'y a alors quasiment plus d'eau (y compris au rez-de-chaussée). Ce surpresseur a-t-il été bien installé et réglé ? Est-ce bien le modèle qui convient pour une maison individuelle ? Certains voisins sont aussi équipés de surpresseurs mais ils sont beaucoup plus petits, sans réservoirs bien moins bruyants. Si vous avez des infos sur ce sujet, merci beaucoup de répondre.
Normes plomberie maison 1
Invité

Installation surpresseur habitation individuelle
Invité

Je fais installer un surpresseur la pression est elle bonne.
Normes plomberie maison 2
Invité

Installation surpresseur habitation individuelle
Invité

Pour un surpresseur avec cuve de 60 litres, vous avez environ 18-20 litres de consommation entre deux déclenchements de la pompe.
Pour une douche, il est donc normal qu'il se déclenche (après un petit moment bien sûr), mais pas pour une chasse d'eau tirée après le rechargement de la cuve.
C'est même le principe fondamental du surpresseur avec cuve de ne pas se déclencher systématiquement à chaque ouverture d'un robinet.
Si il est réglable, demandez à votre plombier d'intervenir dans ce sens.
Pour ma part, étant donné que vous utiliser une douche et WC sur le surpresseur, je vous aurais conseillé une cuve de 300 litres.
En espérant vous avoir aidé.
Pour une douche, il est donc normal qu'il se déclenche (après un petit moment bien sûr), mais pas pour une chasse d'eau tirée après le rechargement de la cuve.
C'est même le principe fondamental du surpresseur avec cuve de ne pas se déclencher systématiquement à chaque ouverture d'un robinet.
Si il est réglable, demandez à votre plombier d'intervenir dans ce sens.
Pour ma part, étant donné que vous utiliser une douche et WC sur le surpresseur, je vous aurais conseillé une cuve de 300 litres.
En espérant vous avoir aidé.
19 octobre 2012 à 14:47