Bonjour.
Nous avons une installation ECS représentée par le schéma attaché en pièce jointe.
Nous avons 2 ballons solaires primaires (chauffés par une installation solaire thermique) puis 2 ballons d'appoint chauffés au gaz. Le tout est en série.
L'eau dans les ballons d'appoint est maintenue à 60°C. L'eau qui se déverse des ballons solaires vers les ballons d'appoint peut atteindre les 80°C maximum.
Pour éviter tout risque de brulure, un mitigeur a été installé après le dernier ballon d'appoints pour limiter la température de sortie à 60°C.
Depuis quelques temps nous avons remarqué un phénomène très inhabituel que nous ne savons pas expliquer : depuis plusieurs mois maintenant, l'eau chaude de nos ballons solaires n'est pas utilisée DU TOUT. Par exemple, lors d'une journée ensoleillée, la température des ballons solaires monte aux alentours des 70°C mais malgré le tirage d'eau chaude, nous ne constatons pas d'usage de cette eau, la température des ballons solaires ne baisse pas. Par ailleurs, le compteur d'eau des ballons n'augmente que très peu par rapport au compteur général.
Nous avons découvert que lorsque nous fermons la vanne d'eau froide du mitigeur, l'eau chaude des ballons solaires est cette fois-ci bien utilisée. Nous soupçonnons donc une défaillance du mitigeur mais avons tout de même certains doutes.
Auriez-vous une explication plus rationnelle ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons une installation ECS représentée par le schéma attaché en pièce jointe.
Nous avons 2 ballons solaires primaires (chauffés par une installation solaire thermique) puis 2 ballons d'appoint chauffés au gaz. Le tout est en série.
L'eau dans les ballons d'appoint est maintenue à 60°C. L'eau qui se déverse des ballons solaires vers les ballons d'appoint peut atteindre les 80°C maximum.
Pour éviter tout risque de brulure, un mitigeur a été installé après le dernier ballon d'appoints pour limiter la température de sortie à 60°C.
Depuis quelques temps nous avons remarqué un phénomène très inhabituel que nous ne savons pas expliquer : depuis plusieurs mois maintenant, l'eau chaude de nos ballons solaires n'est pas utilisée DU TOUT. Par exemple, lors d'une journée ensoleillée, la température des ballons solaires monte aux alentours des 70°C mais malgré le tirage d'eau chaude, nous ne constatons pas d'usage de cette eau, la température des ballons solaires ne baisse pas. Par ailleurs, le compteur d'eau des ballons n'augmente que très peu par rapport au compteur général.
Nous avons découvert que lorsque nous fermons la vanne d'eau froide du mitigeur, l'eau chaude des ballons solaires est cette fois-ci bien utilisée. Nous soupçonnons donc une défaillance du mitigeur mais avons tout de même certains doutes.
Auriez-vous une explication plus rationnelle ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2025 à 21:12
Questions / Réponses Plomberie 1
Installation ECS avec solaire mitigeur défectueux ?
Bonjour Terrien !
Il manque assez bien de données et mesures dans votre description.
Ce que vous décrivez est apparemment la théorie pas nécessairement la pratique.
Les questions :
- quelle est la température de l'ECS en sortie de mitigeur ? température à mesurer.
- quelle est la température de l'eau dans les ballons solaires primaires ? température à mesurer.
- quelle est la température de l'eau dans les ballons d'appoints ? température à mesurer.
On peut espérer qu'il y a au moins un système anti-retour sur le trajet entre l'eau froide et les ballons solaires.
Ah ? et donc comment obtenez-vous de l'eau chaude ?
Ma première impression est que les températures théoriques ne sont pas respectées et que l'eau dans les ballons est très chaude. Le mitigeur laisse passer un petit peu d'eau chaude et beaucoup d'eau froide pour garder une température de 60°. => le compteur ballon tourne peu et le compteur "ville" tourne beaucoup.
Très étrange car si le mitigeur fonctionne avec une cartouche thermostatique, si la température de l'eau chaude est plus grande que celle réglée et sans arrivée d'eau froide le mitigeur devrait couper l'arrivée d'eau chaude et donc il ne devrait sortir d'eau.
Cordialement, Martien-071
Il manque assez bien de données et mesures dans votre description.
Ce que vous décrivez est apparemment la théorie pas nécessairement la pratique.
Les questions :
- quelle est la température de l'ECS en sortie de mitigeur ? température à mesurer.
- quelle est la température de l'eau dans les ballons solaires primaires ? température à mesurer.
- quelle est la température de l'eau dans les ballons d'appoints ? température à mesurer.
On peut espérer qu'il y a au moins un système anti-retour sur le trajet entre l'eau froide et les ballons solaires.
Citation :
depuis plusieurs mois maintenant, l'eau chaude de nos ballons solaires n'est pas utilisée DU TOUT
Ah ? et donc comment obtenez-vous de l'eau chaude ?
Ma première impression est que les températures théoriques ne sont pas respectées et que l'eau dans les ballons est très chaude. Le mitigeur laisse passer un petit peu d'eau chaude et beaucoup d'eau froide pour garder une température de 60°. => le compteur ballon tourne peu et le compteur "ville" tourne beaucoup.
Citation :
lorsque nous fermons la vanne d'eau froide du mitigeur, l'eau chaude des ballons solaires est cette fois-ci bien utilisée
Très étrange car si le mitigeur fonctionne avec une cartouche thermostatique, si la température de l'eau chaude est plus grande que celle réglée et sans arrivée d'eau froide le mitigeur devrait couper l'arrivée d'eau chaude et donc il ne devrait sortir d'eau.
Cordialement, Martien-071
23 mars 2025 à 17:48