Question forum dépannage plomberie : Problème fuites cumulus Atlantic
Bonjour,
Je possède un cumulus Atlantic 300 Litres posé sur le sol et il a été installé avec un robinet en bas à droite.
L'achat a été fait il y a quelques semaines.
Depuis quelques jours (mais peut-être plus car comme j'ai un compteur jour nuit je ne passe pas ma vie devant le chauffe-eau à ces heures là), je me suis rendu compte que le robinet laisse filer de l'eau, à raison de quelques verres à chaque fois lorsque le ballon est en chauffe.
Comme j'ai acheté ce matériel sur un site internet, je me demande si on ne m'a pas refilé un matériel en mauvais état
ou s'il est normal 
que je vois de l'eau sortir comme ça presque tous les soirs.
Merci pour vos réponses.
Je possède un cumulus Atlantic 300 Litres posé sur le sol et il a été installé avec un robinet en bas à droite.
L'achat a été fait il y a quelques semaines.
Depuis quelques jours (mais peut-être plus car comme j'ai un compteur jour nuit je ne passe pas ma vie devant le chauffe-eau à ces heures là), je me suis rendu compte que le robinet laisse filer de l'eau, à raison de quelques verres à chaque fois lorsque le ballon est en chauffe.
Comme j'ai acheté ce matériel sur un site internet, je me demande si on ne m'a pas refilé un matériel en mauvais état




Merci pour vos réponses.
28 janvier 2016 à 12:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème fuites cumulus Atlantic
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
28 janvier 2016 à 13:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème fuites cumulus Atlantic
Bonjour.
D’après ce que vous dites c'est le groupe de sécurité qui coulerait.
Vous avez un souci quelque part niveau pression.
Demandez l'avis de celui qui l'a monté.
Je ne pense pas que le matériel soit en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
M.
D’après ce que vous dites c'est le groupe de sécurité qui coulerait.
Vous avez un souci quelque part niveau pression.
Demandez l'avis de celui qui l'a monté.
Je ne pense pas que le matériel soit en cause.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
M.
28 janvier 2016 à 13:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème fuites cumulus Atlantic
Bonjour.
Quelques verres par 24 heures pendant la période de chauffe ne constituent pas une anomalie de fonctionnement, sachant que la capacité d'échappement de l'eau par un groupe de sécurité (en bon état) peut aller jusqu’à 3% de la contenance du ch-eau.
Si la pression du réseau intérieur ne dépasse pas 4 bars, cet écoulement est normal, si la pression excède les 4 bars, il faut installer un réducteur de pression.
Commencez par vérifier cette pression, manœuvre à faire avant toute intervention.
Cordialement.
Quelques verres par 24 heures pendant la période de chauffe ne constituent pas une anomalie de fonctionnement, sachant que la capacité d'échappement de l'eau par un groupe de sécurité (en bon état) peut aller jusqu’à 3% de la contenance du ch-eau.
Si la pression du réseau intérieur ne dépasse pas 4 bars, cet écoulement est normal, si la pression excède les 4 bars, il faut installer un réducteur de pression.
Commencez par vérifier cette pression, manœuvre à faire avant toute intervention.
Cordialement.
28 janvier 2016 à 13:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème fuites cumulus Atlantic
Invité

Le rôle d'un groupe de sécurité est justement de couler pendant la chauffe pour éviter une trop forte augmentation de pression.
Il peut couler jusqu'à 3% du volume du cumulus lors d'une chauffe complète : 9 litres dans votre cas.
Tout est normal.
GC
Il peut couler jusqu'à 3% du volume du cumulus lors d'une chauffe complète : 9 litres dans votre cas.
Tout est normal.
GC
28 janvier 2016 à 14:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème fuites cumulus Atlantic
OK merci à tous.
28 janvier 2016 à 15:38