Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
7199
Question Forum Plomberie : Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
Bonjour.
Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue.
Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et thermocouple), j'ai un problème lorsque je veux redémarrer la chaudière (j'ai dû m'absenter pendant une semaine et je l'avais arrêtée).
En mode veilleuse, nickel, la flamme est belle, bien bleutée.
Dès que je veux passer en mode brûleur (i.e je tourne le bouton d'un quart de tour), la veilleuse s’éteint et bien évidemment les rampes de gaz ne s'allument pas.
Le technicien SAV opte pour un changement du bloc gaz. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
jm
Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue.
Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et thermocouple), j'ai un problème lorsque je veux redémarrer la chaudière (j'ai dû m'absenter pendant une semaine et je l'avais arrêtée).
En mode veilleuse, nickel, la flamme est belle, bien bleutée.
Dès que je veux passer en mode brûleur (i.e je tourne le bouton d'un quart de tour), la veilleuse s’éteint et bien évidemment les rampes de gaz ne s'allument pas.
Le technicien SAV opte pour un changement du bloc gaz. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
jm
04 décembre 2017 à 21:50
Réponse 1 forum plomberie Bricovidéo
Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
Bonsoir,
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Si non, pouvez-vous nous dire avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne tient pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un vers la bougie d'allumage et l'autre vers le thermocouple) ?
- Votre veilleuse date t-elle de la chaudière ou est-elle neuve ?
- Votre injecteur et le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Votre thermocouple est neuf mais est-ce une pièce DE DIETRICH d'origine ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La sécurité de surchauffe quand elle est en série avec le thermocouple,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur).
"En tout état de cause, sur ce type de chaudière avec veilleuse permanente, il faut toujours utiliser des pièces d'origine constructeur (veilleuse, injecteur, bougie d'allumage et thermocouple) : pas de thermocouple adaptable !!!"
Trop de petit malin utilise des thermocouples universels (avec des raccords d'adaptation laitons) : ils n'ont ni les caractéristiques, ni la qualité, ni la durée de vie d'une pièce d'origine.
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Si non, pouvez-vous nous dire avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle (G20, G25,G31) ?
Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne tient pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un vers la bougie d'allumage et l'autre vers le thermocouple) ?
- Votre veilleuse date t-elle de la chaudière ou est-elle neuve ?
- Votre injecteur et le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Votre thermocouple est neuf mais est-ce une pièce DE DIETRICH d'origine ?
Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La sécurité de surchauffe quand elle est en série avec le thermocouple,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur).
"En tout état de cause, sur ce type de chaudière avec veilleuse permanente, il faut toujours utiliser des pièces d'origine constructeur (veilleuse, injecteur, bougie d'allumage et thermocouple) : pas de thermocouple adaptable !!!"
Trop de petit malin utilise des thermocouples universels (avec des raccords d'adaptation laitons) : ils n'ont ni les caractéristiques, ni la qualité, ni la durée de vie d'une pièce d'origine.
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 19:16
Réponse 2 forum plomberie Bricovidéo
Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
Bonsoir et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Concernant mon problème de chaudière, oui je l'ai réglé moi-même.
Pour rappel mon chauffagiste avait réalisé l'entretien (nettoyage du corps de chauffe, changement complet du système de veilleuse et du thermocouple. Le tout de provenance De Dietrich).
La veilleuse était très belle (en mode veilleuse) ==> pas de problème de la sécurité surchauffe en série car sinon elle se serait éteinte.
Mon chauffagiste ayant jeté l'éponge, je me suis intéressé au bloc gaz.
En général, un bloc gaz à veilleuse permanente c'est inusable, hormis le système de commande.
Et c'est bien cela qui était en cause.
Le ressort sous le bouton de commande était inopérant. J'ai donc acheté chez De Dietrich un bloc gaz identique, (malheureusement pas de pièce de rechange pour le bouton de commande, il faut acheter le bloc gaz en entier), l'ai monté et depuis tout fonctionne à merveille.
La chaudière a 25 ans et elle repartie pour quelques années encore enfin... j’espère.
Cordialement.
Miguel
Concernant mon problème de chaudière, oui je l'ai réglé moi-même.
Pour rappel mon chauffagiste avait réalisé l'entretien (nettoyage du corps de chauffe, changement complet du système de veilleuse et du thermocouple. Le tout de provenance De Dietrich).
La veilleuse était très belle (en mode veilleuse) ==> pas de problème de la sécurité surchauffe en série car sinon elle se serait éteinte.
Mon chauffagiste ayant jeté l'éponge, je me suis intéressé au bloc gaz.
En général, un bloc gaz à veilleuse permanente c'est inusable, hormis le système de commande.
Et c'est bien cela qui était en cause.
Le ressort sous le bouton de commande était inopérant. J'ai donc acheté chez De Dietrich un bloc gaz identique, (malheureusement pas de pièce de rechange pour le bouton de commande, il faut acheter le bloc gaz en entier), l'ai monté et depuis tout fonctionne à merveille.
La chaudière a 25 ans et elle repartie pour quelques années encore enfin... j’espère.
Cordialement.
Miguel
05 janvier 2018 à 22:01