Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
7169
Question Forum Plomberie : Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
Bonjour,
Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m).
Installation actuelle :
- Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22 pour la chaudière,
- Tube 22 sur 3 m de la chaudière jusqu"& un réducteur de 22/18,
- Tube de 18 jusqu'à la plaque de cuisson à l'étage.
Installation de la nouvelle chaudière :
- Tube 22 à partir de l'ancienne chaudière jusqu'à un T 22/18/22 connecté avec l'ancien tube de 18 de la plaque de cuisson,
- Tube 22 jusqu'à la chaudière avec réducteur de 16 pour la connexion avec la chaudière.
Donc ma question est de savoir si je peux prolonger l'actuelle canalisation par un tube en diamètre 22 sur lequel je me repique avec un T 22/18/22 pour la plaque de cuisson et prolonger jusqu'à la chaudière en tube 22 ?
Où dois-je impérativement conserver le diamètre 28 jusqu'à la chaudière ? La chaudière fait 25 kW.
Merci.
Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m).
Installation actuelle :
- Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22 pour la chaudière,
- Tube 22 sur 3 m de la chaudière jusqu"& un réducteur de 22/18,
- Tube de 18 jusqu'à la plaque de cuisson à l'étage.
Installation de la nouvelle chaudière :
- Tube 22 à partir de l'ancienne chaudière jusqu'à un T 22/18/22 connecté avec l'ancien tube de 18 de la plaque de cuisson,
- Tube 22 jusqu'à la chaudière avec réducteur de 16 pour la connexion avec la chaudière.
Donc ma question est de savoir si je peux prolonger l'actuelle canalisation par un tube en diamètre 22 sur lequel je me repique avec un T 22/18/22 pour la plaque de cuisson et prolonger jusqu'à la chaudière en tube 22 ?
Où dois-je impérativement conserver le diamètre 28 jusqu'à la chaudière ? La chaudière fait 25 kW.
Merci.
14 novembre 2017 à 15:37
Réponse 1 forum plomberie Bricovidéo
Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
Bonjour.
Rien d'inscrit sur le livret d'installation ?
Si écrou 20/27 le 22 sera largement suffisant.
N'oubliez pas de faire valider votre installation avant la mise en route.
Et pas de cuivre recuit emboîture joint fibre tout est interdit etc.
Le gaz ce n'est pas de l'eau.
Bon courage.
Rien d'inscrit sur le livret d'installation ?
Si écrou 20/27 le 22 sera largement suffisant.
N'oubliez pas de faire valider votre installation avant la mise en route.
Et pas de cuivre recuit emboîture joint fibre tout est interdit etc.
Le gaz ce n'est pas de l'eau.
Bon courage.
14 novembre 2017 à 17:33
Réponse 2 forum plomberie Bricovidéo
Invité

Depuis quand ?
Une phrase des normes n'était pas claire il y a une quinzaine d'années, mais ça a été corrigé depuis...
GC
Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
Invité

Citation :Ah bon ??
pas de cuivre recuit
Depuis quand ?

Une phrase des normes n'était pas claire il y a une quinzaine d'années, mais ça a été corrigé depuis...
GC
14 novembre 2017 à 18:15
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
Il s'agit d'une chaudière à condensation.
Seule figure sur le livret d'installation la procédure de branchement interne de la chaudière.
Est livrée la plaque de raccordement de la marque avec les vannes du gaz, eau chaude sanitaire et chauffage.
D’ailleurs le raccord pour le gaz se fait par écrou prisonnier et donc avec un joint fibré (fourni avec la chaudière).
Donc parce que l'entrée gaz de la chaudière est en 18, un tube 22 en amont est suffisant.
Seule figure sur le livret d'installation la procédure de branchement interne de la chaudière.
Est livrée la plaque de raccordement de la marque avec les vannes du gaz, eau chaude sanitaire et chauffage.
D’ailleurs le raccord pour le gaz se fait par écrou prisonnier et donc avec un joint fibré (fourni avec la chaudière).
Donc parce que l'entrée gaz de la chaudière est en 18, un tube 22 en amont est suffisant.
14 novembre 2017 à 20:24
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
GC bonsoir.
Oui ce n'est pas interdit si vous achetez du recuit d'usine ça c'est OK.
Mais si vous utilisez du recuit pour cintrer de l'écroui je crois que l'on a pas le droit.
Je pense que Sébastien part sur des barres en écroui et non pas des couronnes ou rouleau.
Enfin moi je l'ai compris comme cela.
Mais je peux me tromper, plus j'en apprends et mieux cela est.
Bonsoir Sébastien, je pense que vous êtes largement bon en 22.
Oui ce n'est pas interdit si vous achetez du recuit d'usine ça c'est OK.
Mais si vous utilisez du recuit pour cintrer de l'écroui je crois que l'on a pas le droit.
Je pense que Sébastien part sur des barres en écroui et non pas des couronnes ou rouleau.
Enfin moi je l'ai compris comme cela.
Mais je peux me tromper, plus j'en apprends et mieux cela est.
Bonsoir Sébastien, je pense que vous êtes largement bon en 22.
15 novembre 2017 à 19:21