Régulation débit d'eau maison
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
9673
Conseils Forum Plomberie : Régulation débit d'eau maison
Bonjour.
J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage.
Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre distribue l'eau pour l’extérieur (jardin au RDC) + un petit lavabo.
Il y a aussi la chaudière, réglée sur 1.5 bar. Et tout ça alimente des tuyaux qui vont vers les étages supérieurs.
Au RDC, WC + petit lavabo, puis évier + frigo + lave vaisselle.
Et aussi chauffage au sol (donc tuyaux sous le carrelage)
A l'étage, un WC, une salle d'eau (douche + 1 lavabo) et une salle de bain (baignoire + 2 lavabos). Et aussi 5 radiateurs.
Mon problème : Si je prend une douche, tout va bien, jusqu'à ce que quelqu'un tire de l'eau ailleurs (ex évier de cuisine au RDC).
A ce moment, la pression ou le débit (je ne sais dire), diminue.
Mon souhait : Prendre une douche avec pression/débit constant, même si quelqu'un tire la chasse entre temps.
Questions :
Y a-t-il des solutions ?
- Les choses que j'ai déjà faites :
- Sous-sol : changer le réducteur de pression
- Sous-sol : contrôle de la chaudière
- Sous-sol : contrôle de l'adoucisseur
- Étage : changement des pommeaux de douches et baignoire
- Étage : purge d'un des radiateurs
- Ouvrir plusieurs robinets : la pression dynamique peut varier, mais tourne autour de 2 bars en moyenne.
Merci.
J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage.
Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre distribue l'eau pour l’extérieur (jardin au RDC) + un petit lavabo.
Il y a aussi la chaudière, réglée sur 1.5 bar. Et tout ça alimente des tuyaux qui vont vers les étages supérieurs.
Au RDC, WC + petit lavabo, puis évier + frigo + lave vaisselle.
Et aussi chauffage au sol (donc tuyaux sous le carrelage)
A l'étage, un WC, une salle d'eau (douche + 1 lavabo) et une salle de bain (baignoire + 2 lavabos). Et aussi 5 radiateurs.
Mon problème : Si je prend une douche, tout va bien, jusqu'à ce que quelqu'un tire de l'eau ailleurs (ex évier de cuisine au RDC).
A ce moment, la pression ou le débit (je ne sais dire), diminue.
Mon souhait : Prendre une douche avec pression/débit constant, même si quelqu'un tire la chasse entre temps.
Questions :
Y a-t-il des solutions ?
- Les choses que j'ai déjà faites :
- Sous-sol : changer le réducteur de pression
- Sous-sol : contrôle de la chaudière
- Sous-sol : contrôle de l'adoucisseur
- Étage : changement des pommeaux de douches et baignoire
- Étage : purge d'un des radiateurs
- Ouvrir plusieurs robinets : la pression dynamique peut varier, mais tourne autour de 2 bars en moyenne.
Merci.
08 août 2023 à 02:34
Questions / Réponses Plomberie 1
Régulation débit d'eau maison
Bonjour Keil. Quelques idées en passant.
Enlever le réducteur de pression en le remplaçant par un flexible de bonne section, ou le régler à fond pour avoir la pression statique maximum.
2 bars en dynamique est insuffisant.
Bipasser l'adoucisseur, vérifier que le filtre en amont n'est pas colmaté.
Vérifier le débit eau froide des sorties directes en amont de l'adoucisseur.
Vous pouvez aussi faire un essai de débit directement en sortie du robinet général avec un flexible qui débiterait dans un seau ou directement à l'extérieur. Vous verrez alors si pression / débit réseau amont est suffisant.
C'est le premier essai à effectuer sans instrument de mesure.
Si la vanne sous la route n'est pas ouverte à fond, elle peut affecter le débit. Cela est arrivé chez un proche.
Pour qu'il y ait débit, il faut une pression suffisante en amont, et peu de pertes de charge dans les tuyaux (donc section suffisante).
En électricité c'est pareil ; pour qu'il y ait du courant (débit) il faut une tension suffisante aux bornes du circuit (pression), et des pertes en ligne petites (résistance des conducteurs minimum, donc sections adaptées).
Pas d'expérience concernant le chauffage au sol.
Vu d'ici on met en cause le réducteur de pression ou le réseau d'alimentation.
Cordialement.
Enlever le réducteur de pression en le remplaçant par un flexible de bonne section, ou le régler à fond pour avoir la pression statique maximum.
2 bars en dynamique est insuffisant.
Bipasser l'adoucisseur, vérifier que le filtre en amont n'est pas colmaté.
Vérifier le débit eau froide des sorties directes en amont de l'adoucisseur.
Vous pouvez aussi faire un essai de débit directement en sortie du robinet général avec un flexible qui débiterait dans un seau ou directement à l'extérieur. Vous verrez alors si pression / débit réseau amont est suffisant.
C'est le premier essai à effectuer sans instrument de mesure.
Si la vanne sous la route n'est pas ouverte à fond, elle peut affecter le débit. Cela est arrivé chez un proche.
Pour qu'il y ait débit, il faut une pression suffisante en amont, et peu de pertes de charge dans les tuyaux (donc section suffisante).
En électricité c'est pareil ; pour qu'il y ait du courant (débit) il faut une tension suffisante aux bornes du circuit (pression), et des pertes en ligne petites (résistance des conducteurs minimum, donc sections adaptées).
Pas d'expérience concernant le chauffage au sol.
Vu d'ici on met en cause le réducteur de pression ou le réseau d'alimentation.
Cordialement.
08 août 2023 à 11:27
Questions / Réponses Plomberie 2
Invité

Régulation débit d'eau maison
Invité

Bonsoir.
Question bête puisque vous avez changé le réducteur de pression....
Quels sont les diamètres de vos divers tuyaux ?....
GC
Question bête puisque vous avez changé le réducteur de pression....
Quels sont les diamètres de vos divers tuyaux ?....
GC
08 août 2023 à 19:52
Questions / Réponses Plomberie 3
Régulation débit d'eau maison
Bonsoir. Je viens de revérifier.
En ouvrant plusieurs robinets et en tirant la chasse, pression dynamique : 3.6 bars
Débit de l'eau du jardin (RDC) : remplissage de 5L en 34 secondes
Débit de l'eau d'évier (RDC) : remplissage de 5L en 51 secondes
Débit de l'eau de la baignoire (Etage) : remplissage de 5L en 51 secondes
Le bypass de l'adoucisseur ne change rien.
Diamètre des tuyaux flexibles :
- 16mm : Robinet exterieur + 2 eau chaude + 2 eau froide
- 12mm : Le reste
Du coup, je suspecte la chaudière de faire de la rétention.
En ouvrant plusieurs robinets et en tirant la chasse, pression dynamique : 3.6 bars
Débit de l'eau du jardin (RDC) : remplissage de 5L en 34 secondes
Débit de l'eau d'évier (RDC) : remplissage de 5L en 51 secondes
Débit de l'eau de la baignoire (Etage) : remplissage de 5L en 51 secondes
Le bypass de l'adoucisseur ne change rien.
Diamètre des tuyaux flexibles :
- 16mm : Robinet exterieur + 2 eau chaude + 2 eau froide
- 12mm : Le reste
Du coup, je suspecte la chaudière de faire de la rétention.
09 août 2023 à 18:45
Questions / Réponses Plomberie 4
Régulation débit d'eau maison
Re.
12 mm semble petit. On trouve facilement les sections adaptées sur le net, à partir d'une arrivée cuivre en 18 mm.
Mots clés : diametre tuyau cuivre installation
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas seule l'eau chaude serait concernée ?
Du coup, je suspecte la chaudière de faire de la rétention.
12 mm semble petit. On trouve facilement les sections adaptées sur le net, à partir d'une arrivée cuivre en 18 mm.
Mots clés : diametre tuyau cuivre installation
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 août 2023 à 21:16
Questions / Réponses Plomberie 5
Régulation débit d'eau maison
Bonjour OK.
J'ai revérifié la pression de la chaudière, elle est à 0.9 bars en fait.
Une chaudière à gaz ne renvoie que de l'eau chaude ?
Le tuyau rigide qui alimente la chaudière fait 2mm de diamètre.
En sortie de chaudière, il y a toute une tuyauterie rigide qui fait soit 16 soit 20mm.
Le tuyau souple qui alimente le robinet du jardin fait 16mm et ne passe pas par la chaudière.
Mais effectivement, les autres tuyaux souples qui alimentent le RDC et l'étage font pour la plupart 12mm.
Je n'ai pas de tuyaux en cuivre (à part pour le gaz).
L'installation a environ 12 ans, c'est une maison assez récente.
J'ai revérifié la pression de la chaudière, elle est à 0.9 bars en fait.
Une chaudière à gaz ne renvoie que de l'eau chaude ?
Le tuyau rigide qui alimente la chaudière fait 2mm de diamètre.
En sortie de chaudière, il y a toute une tuyauterie rigide qui fait soit 16 soit 20mm.
Le tuyau souple qui alimente le robinet du jardin fait 16mm et ne passe pas par la chaudière.
Mais effectivement, les autres tuyaux souples qui alimentent le RDC et l'étage font pour la plupart 12mm.
Je n'ai pas de tuyaux en cuivre (à part pour le gaz).
L'installation a environ 12 ans, c'est une maison assez récente.
10 août 2023 à 02:06
Questions / Réponses Plomberie 6
Régulation débit d'eau maison
Bonjour Keil. Si le phénomène date depuis 12 ans, il y a peut-être un défaut de conception.
Vous devriez faire effectuer une expertise par un plombier chauffagiste expérimenté, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic à partir duquel des modifications pourraient être envisageables.
Le débit du robinet jardin montre qu'avec une bonne section le débit est acceptable.
Vous pouvez toujours faire débiter directement l'eau en sortie de robinet général avant réducteur de pression, en remplissant un seau ou une lessiveuse. Vous verrez alors si la section des tubes en aval est en cause, ce qui ne serait pas étonnant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous devriez faire effectuer une expertise par un plombier chauffagiste expérimenté, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic à partir duquel des modifications pourraient être envisageables.
Le débit du robinet jardin montre qu'avec une bonne section le débit est acceptable.
Vous pouvez toujours faire débiter directement l'eau en sortie de robinet général avant réducteur de pression, en remplissant un seau ou une lessiveuse. Vous verrez alors si la section des tubes en aval est en cause, ce qui ne serait pas étonnant.
Citation :Plutôt 12, plutôt 20 ? On espère 20 mm.
Le tuyau rigide qui alimente la chaudière fait 2mm de diamètre.
Citation :En entrée c'est insuffisant.
elle est à 0.9 bars en fait.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 août 2023 à 08:33
Questions / Réponses Plomberie 7
Régulation débit d'eau maison
Alors pour donner suite.
Mardi, jour de "chance", le nouveau petit ami d'une amie a checker rapidement.
Il m'a montré la vanne pour remettre de la pression dans la chaudière et m'a expliqué que ça n'allait pas changer quoi que ce soit au niveau eau sanitaire puisque la pression de la chaudière c'est pour l'eau du chauffage. En effet...
Mes tuyaux qui alimentent l'étage selon lui sont bons et il me dit que de toute façon, c'est un peu "tard" pour les remplacer. En effet, l'inconfort n'est pas si important pour justifier que je casse les murs de ma maison pour remplacer des tuyaux qui, potentiellement, ne résoudra pas le problème.
Le gars qui entretien ma chaudière est venu quelques jours plus tard. Je lui ai montré un tuyau entartré, mais il me dit que ce tuyau ne peut pas être responsable du manque de débit. (Au passage, il semble que le glycol de mes panneaux solaires ne circule plus). Il doit revenir vers moi avec un devis.
Mais concernant le débit, il n'a pas vraiment d'idée. Il insistait pour augmenter la pression au niveau du réducteur, mais je l'en ai dissuadé car j'ai déjà fait cette manip, ça n'a rien changé à part faire du mal à l'adoucisseur.
Bref, toujours dans le flou sur cette histoire de débit.
Maintenant que j'y pense, je me demande si c'est possible de bypasser les circuits de la chaudière.
Mais bon, mais non plus envie de dépense 7000€ dans une nouvelle chaudière.
Bonus : autre info que j'ai eu pour ceux qui ont trop chaud chez eux. Il existerait des chaudières qui permettent de faire circuler de l'eau froide dans le circuits de chauffage au sol.
Ça rafraichirait les sols et ferait descendre la température des pièces.
Mardi, jour de "chance", le nouveau petit ami d'une amie a checker rapidement.
Il m'a montré la vanne pour remettre de la pression dans la chaudière et m'a expliqué que ça n'allait pas changer quoi que ce soit au niveau eau sanitaire puisque la pression de la chaudière c'est pour l'eau du chauffage. En effet...
Mes tuyaux qui alimentent l'étage selon lui sont bons et il me dit que de toute façon, c'est un peu "tard" pour les remplacer. En effet, l'inconfort n'est pas si important pour justifier que je casse les murs de ma maison pour remplacer des tuyaux qui, potentiellement, ne résoudra pas le problème.
Le gars qui entretien ma chaudière est venu quelques jours plus tard. Je lui ai montré un tuyau entartré, mais il me dit que ce tuyau ne peut pas être responsable du manque de débit. (Au passage, il semble que le glycol de mes panneaux solaires ne circule plus). Il doit revenir vers moi avec un devis.
Mais concernant le débit, il n'a pas vraiment d'idée. Il insistait pour augmenter la pression au niveau du réducteur, mais je l'en ai dissuadé car j'ai déjà fait cette manip, ça n'a rien changé à part faire du mal à l'adoucisseur.
Bref, toujours dans le flou sur cette histoire de débit.
Maintenant que j'y pense, je me demande si c'est possible de bypasser les circuits de la chaudière.
Mais bon, mais non plus envie de dépense 7000€ dans une nouvelle chaudière.
Bonus : autre info que j'ai eu pour ceux qui ont trop chaud chez eux. Il existerait des chaudières qui permettent de faire circuler de l'eau froide dans le circuits de chauffage au sol.
Ça rafraichirait les sols et ferait descendre la température des pièces.
21 août 2023 à 01:24