Groupe de sécurité et surpression
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
2848
Amélioration plomberie maison : Groupe de sécurité et surpression
Invité

Bonjour, suite à des travaux dans le village, il y a eu une surpression, et mon groupe de sécurité fuit. La surpression devrait durer une semaine. J'aimerais savoir s'il est possible que le groupe ne soit pas fichu et qu'il faille simplement attendre l'arrêt de la surpression, ou s'il est forcément HS. Par ailleurs, j'ai lu dans le forum qu'il fallait installer un "limiteur" de pression (je ne sais plus comment ça s'appelle). Faut-il obligatoirement vider le ballon pour l'installer ? Merci de votre aide.
09 avril 2008 à 14:52
Problèmes 1 plomberie maison
Invité

Groupe de sécurité et surpression
Invité

Bonjour, normalement il n y a pas de raison que votre groupe de sécurité ait été endomagé par cette surpression. attendez la baisse de pression et vous verez s il continu a fuire. pour installer un réducteur de pression (si votre pression est supérieure a 3 bars) vous fermez juste le robinet du groupe de sécurité pas besoin de vidanger le ballon.
10 avril 2008 à 13:17
Problèmes 2 plomberie maison
Invité

Groupe de sécurité et surpression
Invité

Bonjour. Attention, un réducteur de pression s'installe toujours à l'entrée d'eau froide dans la maison, après le robinet d'arrêt général. Denis
11 avril 2008 à 15:16