Réponses plomberie : Ballon et Groupe sécurité récents écoulement d’eau froide


Invité
invité
Mon ballon et groupe de sécurité sont récents (3 mois) seulement. J’ai un filet d’eau froide qui s’écoule par le groupe de sécurité pendant la nuit.. Pourquoi ? Normalement c’est le ballon qui libère de l’eau chaude quand ce dernier atteint une certaine pression.. Mais là, je ne vois pas pourquoi de l’eau froide (entrée du ballon) s’écoule. J’ai essayé même de réduire l’entrée d’eau froide en jouant sur le levier du groupe, mais cela s écoule toujours malgré tout. Je suis obligé de couper au compteur.
08 mai 2008 à 16:10
Questions plomberie maison 1

Ballon et Groupe sécurité récents écoulement d’eau froide


Invité
invité
Bonsoir,
C'est bien de l'eau froide qui doit s'échapper du groupe et non de l'eau chaude, donc normal.
Celui-ci s'écoule quand vous êtes en chauffe car la pression augmente dans le cumulus, mais si votre pression d'entrée est supérieure à 3 bars, vous montez plus vite en pression ;
Si c'est le cas, installez un réducteur de pression.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23

Proposer une réponse à Ballon et Groupe sécurité récents écoulement d’eau froide



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
    N°5847 : Bonjour, Quand je tire de l'eau chaude il y a un bruit d'écoulement du ballon d'eau chaude pendant 30 secondes... après plus rien. Est-ce que cela est normal ? (je ne connais pas du tout le fonctionnement d'un ballon d'eau...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
    N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème écoulement groupe sécurité ballon
    N°5335 : Bonjour. Ayant installé un mitigeur thermostatique, j'ai un écoulement d'eau chaude sur le groupe de sécurité ballon d'eau chaude, celui-ci cesse lorsque je coupe l'eau froide d'alimentation du mitigeur. Avez-vous une...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
    N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
  • 6. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
  • 7. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
    N°8605 : Bonjour. Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je...
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
    N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
  • 9. Plomberie groupe de sécurité
    N°452 : Bonjour, suite à un écoulement d'eau assez prononcé du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, j'ai effectué le remplacement de ce groupe par le même groupe, mais en neuf. Malheureusement, je me retrouve toujours avec...
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
    N°674 : Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par...
>>> Résultats suivants pour : Ballon et Groupe sécurité récents écoulement d’eau froide >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermostat chauffe eau electriquethermostat ballondeclenchement groupe de securite 03 bricovideovidanger petit chauffe eau electrique



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite