Problème réseau eau froide
Actuellement
10 491
questions dans le
forum plomberie
1595
Panne Plomberie : Problème réseau eau froide
Invité

Bonjour, je souhaiterais savoir comment arrêter un bruit de grincement, uniquement à l'ouverture des robinets d'eau froide ? Les réponses trouvées dans votre forum ne corresponde pas exactement à mon problème, je tiens à préciser que le bruit est sur tous les lavabos et seulement à l'ouverture de l'eau froide, donc j'attends d'autre suggestions ? Merci d'avance. Benoît
Réponses 1 aux problèmes plomberie
Invité

Problème réseau eau froide
Invité

Peut-être trop de pression, donc mettre un réducteur.
Réponses 2 aux problèmes plomberie
Invité

Problème réseau eau froide
Invité

Il faut attacher les tuyaux au mur, le bruit vient des vibrations. Cordialement.
Réponses 3 aux problèmes plomberie
Invité

Problème réseau eau froide
Invité

Certainement le groupe de sécurité qui ne fait plus office de clapet anti-retour. Contrôler la température de l'eau chaude le matin car si trop élevée elle pousse sur l'eau froide ; d'où bruit de grincement ou de trompette. NP Service
Réponses 4 aux problèmes plomberie
Invité

Problème réseau eau froide
Invité

Vérifier siège et joint de robinet, voir aussi en appartement bruit compteur et fixation tuyauterie. Gérald
20 mars 2010 à 14:58
Réponses 5 aux problèmes plomberie
Invité

Problème réseau eau froide
Invité

Un anti bélier et fini les grincements à l'ouverture et fermeture des robinets, voir lien : brossette.fr fiche technique Antibélier
(09/04/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Document Brossette
(09/04/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Document Brossette
10 avril 2010 à 00:21
Réponses 6 aux problèmes plomberie
Invité

Problème réseau eau froide
Invité

J'ai le même problème. Comment savoir si cela vient du groupe de sécurité ?
24 août 2010 à 23:49