Pose receveur de douche céramique
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
5603
Question bricolage plomberie : Pose receveur de douche céramique
Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur !
Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. J'ai préparé avec du béton cellulaire une rehausse de 10 cm pour la bonde. Je vais ensuite le poser sur une chape maigre de 13 mm. Chape qui sera réalisée au dernier moment.
Comment régler la bonde si c'est en rigide, et peux-t-on avoir un petit jeu pour régler lors de la pose, l'axe de bonde est à 21 cm de l'angle.
Complément de ma question, concernant la pose du receveur une fois la bonde réglée, je fais un essai de pose avec de liteaux d'épaisseur de mon mortier maigre, mais....comment bien le positionner sans toucher la bonde vu son poids !!! Comment poser ensuite le receveur à plat vu son poids ?
Merci de votre aide car je suis bloqué !
Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. J'ai préparé avec du béton cellulaire une rehausse de 10 cm pour la bonde. Je vais ensuite le poser sur une chape maigre de 13 mm. Chape qui sera réalisée au dernier moment.
Comment régler la bonde si c'est en rigide, et peux-t-on avoir un petit jeu pour régler lors de la pose, l'axe de bonde est à 21 cm de l'angle.
Complément de ma question, concernant la pose du receveur une fois la bonde réglée, je fais un essai de pose avec de liteaux d'épaisseur de mon mortier maigre, mais....comment bien le positionner sans toucher la bonde vu son poids !!! Comment poser ensuite le receveur à plat vu son poids ?
Merci de votre aide car je suis bloqué !
29 mai 2013 à 12:12
Réponse 1 remplacer baignoire douche
Pose receveur de douche céramique
Bonjour. Chaque cas est unique. Néanmoins, vous pouvez consulter la question 5397 qui traite un problème identique.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.
Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.
La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.
Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.
Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.
En espérant avoir pu vous donner quelques idées.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.
Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.
La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.
Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.
Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.
En espérant avoir pu vous donner quelques idées.
29 mai 2013 à 13:49