Surconsommation pompe de circulation ECS
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
7387
Question Forum Plomberie : Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour à tous.
J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril.
Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne m'inquiète pas je mets ça sur les essais d'eau chaude après l'intervention.
Je rentre mardi soir et m'aperçois qu'il ne reste plus que 2 douchettes au lieu de 5 en général (symbole sur l'écran digital), 10 minutes après sans toucher à l'eau il ne reste plus qu'une douchette et je le vois se rallumer alors que souvent il ne s'allume que le soir vers 22h.
Par curiosité je regarde la conso électricité et là elle a triplé d'une semaine à l'autre sur certains jours ou en forte augmentation.
Je précise que j'ai mis une horloge programmable pour justement optimiser la consommation électrique.
Je ne comprends pas ce qui se passe ? L'artisan doit me rappeler.
J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril.
Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne m'inquiète pas je mets ça sur les essais d'eau chaude après l'intervention.
Je rentre mardi soir et m'aperçois qu'il ne reste plus que 2 douchettes au lieu de 5 en général (symbole sur l'écran digital), 10 minutes après sans toucher à l'eau il ne reste plus qu'une douchette et je le vois se rallumer alors que souvent il ne s'allume que le soir vers 22h.
Par curiosité je regarde la conso électricité et là elle a triplé d'une semaine à l'autre sur certains jours ou en forte augmentation.
Je précise que j'ai mis une horloge programmable pour justement optimiser la consommation électrique.
Je ne comprends pas ce qui se passe ? L'artisan doit me rappeler.
06 mai 2018 à 16:47
Réponse 1 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour Adriano.
Le fait de maintenir l'eau à une température constante nécessite de la chauffer davantage. Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Il faut surtout qu'il vienne.
L'artisan doit me rappeler.
Le fait de maintenir l'eau à une température constante nécessite de la chauffer davantage. Vous n'avez peut-être pas eu une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 mai 2018 à 18:34
Réponse 2 forum plomberie Bricovidéo
Invité

Surconsommation pompe de circulation ECS
Invité

Avez-vous isolé la conduite de la pompe ?
06 mai 2018 à 19:29
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Invité

Surconsommation pompe de circulation ECS
Invité

Bonjour.
Il y a de toute évidence un "sac de nœuds"....
L'artisan a une obligation de résultat et doit intervenir gratuitement car il s'agit de SAV....
Il n'avait qu'à faire un travail correct la première fois...
JP
Il y a de toute évidence un "sac de nœuds"....
L'artisan a une obligation de résultat et doit intervenir gratuitement car il s'agit de SAV....
Il n'avait qu'à faire un travail correct la première fois...
JP
06 mai 2018 à 20:18
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonsoir.
Il faut programmer le circulateur pour qu'il fonctionne à certaines heures pas très longtemps genre le matin 6h30 pour la douche de 6h45 pareil le soir.
Pas toute la journée sinon ça sert à rien hormis refroidir l'eau du ballon + conso électrique de fou.
Il faut programmer le circulateur pour qu'il fonctionne à certaines heures pas très longtemps genre le matin 6h30 pour la douche de 6h45 pareil le soir.
Pas toute la journée sinon ça sert à rien hormis refroidir l'eau du ballon + conso électrique de fou.
06 mai 2018 à 22:12
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
La nouvelle conduite qui sert à faire la boucle est isolée en PER isolant.
Oui j'attends qu'il se déplace constater.
Je vais essayer de modifier la programmation pour voir l'effet sur la consommation.
Oui j'attends qu'il se déplace constater.
Je vais essayer de modifier la programmation pour voir l'effet sur la consommation.
06 mai 2018 à 23:17
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Programmation modifiée avec fonctionnement par plage d'un quart d'heure.
On va voir la différence de consommation...
On va voir la différence de consommation...
07 mai 2018 à 14:05
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour adriano.
D'après vos dires, il semble que depuis le raccordement d'un bouclage d'ECS, vous avez moins de quantité d'eau chaude ?
Si c'est bien le cas, demandez à votre installateur de mettre le clapet de retenue, qui doit manquer, là où il devrait être, c'est à dire près du ballon sur le retour d'ECS, et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement.
D'après vos dires, il semble que depuis le raccordement d'un bouclage d'ECS, vous avez moins de quantité d'eau chaude ?
Si c'est bien le cas, demandez à votre installateur de mettre le clapet de retenue, qui doit manquer, là où il devrait être, c'est à dire près du ballon sur le retour d'ECS, et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement.
07 mai 2018 à 16:51
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour.
La photo n'est pas très parlante, on ne sait où est le ballon et la pompe, si vous pouvez ajouter d'autres vues de l'installation, elles seront les bienvenues.
Dans l'attente... Cordialement.
La photo n'est pas très parlante, on ne sait où est le ballon et la pompe, si vous pouvez ajouter d'autres vues de l'installation, elles seront les bienvenues.
Dans l'attente... Cordialement.
09 mai 2018 à 07:40
Réponse 10 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour.
La pomme est dans le vide sanitaire, j'ai vu l'artisan hier qui me dit que vu que mon ballon n'était pas équipé d'un retour d'eau chaude qui doit se raccorder environ à mi hauteur du ballon.
Il a dû faire le système que vous voyez sur la première photo en se raccordant sur l'eau froide en bas du ballon.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La pomme est dans le vide sanitaire, j'ai vu l'artisan hier qui me dit que vu que mon ballon n'était pas équipé d'un retour d'eau chaude qui doit se raccorder environ à mi hauteur du ballon.
Il a dû faire le système que vous voyez sur la première photo en se raccordant sur l'eau froide en bas du ballon.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2018 à 09:58
Réponse 11 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Je me rends compte que si je veux prendre un bain le soir je n'ai pas assez d'eau pour remplir ma baignoire.
De plus j'ai regardé les paramètres heures creuses, il est bien sélectionné mais il est indiqué dans les paramètres avancés singles heures creuses non détectées.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
De plus j'ai regardé les paramètres heures creuses, il est bien sélectionné mais il est indiqué dans les paramètres avancés singles heures creuses non détectées.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
10 mai 2018 à 22:19
Réponse 12 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour.
Demandez à votre installateur de mettre le clapet (le plus gros) avant le té, et non après.
Si les raccordements et leurs accessoires sont installés correctement, le circuit doit fonctionner.
A en juger par les photos, telle que l'installation est faite, la pompe ouvre le clapet sur l'arrivée d'eau froide qui devrait rester fermé sans qu'il y ait soutirage, il y a donc mélange permanent chaud et froid, consommation bien plus élevée et manque d'eau chaude puisque mitigée.
Cordialement.
Demandez à votre installateur de mettre le clapet (le plus gros) avant le té, et non après.
Si les raccordements et leurs accessoires sont installés correctement, le circuit doit fonctionner.
A en juger par les photos, telle que l'installation est faite, la pompe ouvre le clapet sur l'arrivée d'eau froide qui devrait rester fermé sans qu'il y ait soutirage, il y a donc mélange permanent chaud et froid, consommation bien plus élevée et manque d'eau chaude puisque mitigée.
Cordialement.
11 mai 2018 à 07:37
Réponse 13 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
OK je le contacte semaine prochaine, parce-qu'avec ce système même en réduisant les plages de déclenchement du circulateur je n'arriverai pas à avoir suffisamment d'eau chaude pour remplir ma baignoire donc ce n'est pas normal.
12 mai 2018 à 07:34
Réponse 14 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonsoir, adriano.
Bien reçu l'information, faites faire cette transformation et revenez nous dire la bonne nouvelle quant au résultat.
Cordialement.
Bien reçu l'information, faites faire cette transformation et revenez nous dire la bonne nouvelle quant au résultat.
Cordialement.
12 mai 2018 à 19:53
Réponse 15 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour BP84.
Le clapet est installé à gauche du té.
Quand vous dites avant le té vous entendez par là à droite du té ?
Je l'ai eu par SMS il doit m’appeler.
Le clapet est installé à gauche du té.
Quand vous dites avant le té vous entendez par là à droite du té ?
Je l'ai eu par SMS il doit m’appeler.
14 mai 2018 à 13:28
Réponse 16 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonsoir.
Effectivement, il s'agit de positionner le clapet avant le té, donc, avant le piquage du retour d'ECS, ou à droite si vous préférez. Cordialement.
Effectivement, il s'agit de positionner le clapet avant le té, donc, avant le piquage du retour d'ECS, ou à droite si vous préférez. Cordialement.
14 mai 2018 à 18:40
Réponse 17 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
L'installateur me dit que son installation est conforme et qu'il faudrait agir sur le réglage du ballon au niveau des plages de fonctionnement, mais ça lui arrive de tourner la journée, donc que faut-il faire ?
Vous confirmez le changement de côté ?
Là où est installé le clapet, c'est bien le tuyau d'eau froide qui arrive depuis le VS et qui vient alimenter le ballon en eau.
Vous confirmez le changement de côté ?
Là où est installé le clapet, c'est bien le tuyau d'eau froide qui arrive depuis le VS et qui vient alimenter le ballon en eau.
15 mai 2018 à 19:06
Réponse 19 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour.
Si votre installateur est certain de son travail, qu'il dise pourquoi la modification qu'il a faite ne correspond pas à vos attentes.
Qu'il change ce clapet de place et nous verrons bien le résultat.
L'explication fournie dans la réponse 12 devrait lui suffire.
Peu importe les heures de programmation que avez effectuées, ce qui retient l'attention, c'est que depuis cette modification, selon vos dires, vous n'avez plus la quantité d'eau chaude désirée.
C'est à vous de voir. Cordialement.
Si votre installateur est certain de son travail, qu'il dise pourquoi la modification qu'il a faite ne correspond pas à vos attentes.
Qu'il change ce clapet de place et nous verrons bien le résultat.
L'explication fournie dans la réponse 12 devrait lui suffire.
Peu importe les heures de programmation que avez effectuées, ce qui retient l'attention, c'est que depuis cette modification, selon vos dires, vous n'avez plus la quantité d'eau chaude désirée.
C'est à vous de voir. Cordialement.
16 mai 2018 à 07:41
Réponse 20 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour,
Il me fait comprendre que mon ballon doit fonctionner en 24/24 pour être sûr d'avoir de l'eau chaude mais quand les plages programmées duraient plus longtemps le ballon se rallumait la journée.
S'il est vraiment en heures creuses, il ne peut se remettre en route que pendant les heures creuses c'est bien cela ?
Je revois avec lui pour le clapet, oui il m'est arrivé de ne plus avoir d'eau chaude en fin de journée avec une programmation qui allait de 8h à 22h un samedi et donc surconsommation.
Il me fait comprendre que mon ballon doit fonctionner en 24/24 pour être sûr d'avoir de l'eau chaude mais quand les plages programmées duraient plus longtemps le ballon se rallumait la journée.
S'il est vraiment en heures creuses, il ne peut se remettre en route que pendant les heures creuses c'est bien cela ?
Je revois avec lui pour le clapet, oui il m'est arrivé de ne plus avoir d'eau chaude en fin de journée avec une programmation qui allait de 8h à 22h un samedi et donc surconsommation.
16 mai 2018 à 21:22
Réponse 21 forum plomberie Bricovidéo
Invité

Surconsommation pompe de circulation ECS
Invité

Le message signal heures creuses non détecté venait du fait que le ballon n'était pas en route dans les heures creuses au moment où j'étais dans les paramètres.
18 mai 2018 à 07:13
Réponse 22 forum plomberie Bricovidéo
Invité

Surconsommation pompe de circulation ECS
Invité

Je reviens donc vers vous après 2 semaines de test les jours de week-end où il y a plus de programmation dans la journée, en fin de journée il reste à peine 100 litres d'eau et en plus je vis tout seul.
Mon artisan me dit de mettre le ballon en 24/24 j'aurais donc toujours de l'eau chaude disponible c'est bien cela ?
Est-ce que du coup ça va consommer plus ?
Ou alors le ballon ne tournera pas aux mêmes heures mais la conso restera plus ou moins identique ?
Merci.
Mon artisan me dit de mettre le ballon en 24/24 j'aurais donc toujours de l'eau chaude disponible c'est bien cela ?
Est-ce que du coup ça va consommer plus ?
Ou alors le ballon ne tournera pas aux mêmes heures mais la conso restera plus ou moins identique ?
Merci.
24 mai 2018 à 18:46
Réponse 23 forum plomberie Bricovidéo
Surconsommation pompe de circulation ECS
Bonjour.
Le changement de circulateur ne devrait pas entraîner de modification de température d'eau chaude sanitaire.
Attention le plombier a du faire des tests avec l'écran de programmation du cumulus.
La température ou le mode éco peut-être.
JB
Le changement de circulateur ne devrait pas entraîner de modification de température d'eau chaude sanitaire.
Attention le plombier a du faire des tests avec l'écran de programmation du cumulus.
La température ou le mode éco peut-être.

JB
27 novembre 2022 à 11:15