Bonjour.
Suite au détartrage de ma chaudière VSC 196 posée au sol, et remplacement de certaines pièces, j'ai dû arrêter la chaudière pendant 4 semaines.
J'ai démonté ma pompe de circulation ECS pour la nettoyer de l'intérieur au cas où celle-ci soit entartrée... mails elle n'avait rien. Alors j'ai tout remonté.
Une fois la chaudière relancée, tout ce qui concerne le chauffage fonctionne super.
En revanche pas d'eau chaude, et après inspection, j'ai remarqué que ma pompe de circulation ECS ne donne pas signe de vie.
La pompe de circulation ECS reste inactive...
Mon axe tourne librement avec un tournevis, pourrait-il s'agir d'un problème de condensateur de la pompe ?
Le relais qui enclenche la pompe qui est sur la carte électrique de la chaudière n'arrête pas de faire clic, clic, clic, clic, clic...
Avant ça faisait clic, et ensuite la pompe démarrait.
Merci.
Suite au détartrage de ma chaudière VSC 196 posée au sol, et remplacement de certaines pièces, j'ai dû arrêter la chaudière pendant 4 semaines.
J'ai démonté ma pompe de circulation ECS pour la nettoyer de l'intérieur au cas où celle-ci soit entartrée... mails elle n'avait rien. Alors j'ai tout remonté.
Une fois la chaudière relancée, tout ce qui concerne le chauffage fonctionne super.
En revanche pas d'eau chaude, et après inspection, j'ai remarqué que ma pompe de circulation ECS ne donne pas signe de vie.
La pompe de circulation ECS reste inactive...
Mon axe tourne librement avec un tournevis, pourrait-il s'agir d'un problème de condensateur de la pompe ?
Le relais qui enclenche la pompe qui est sur la carte électrique de la chaudière n'arrête pas de faire clic, clic, clic, clic, clic...
Avant ça faisait clic, et ensuite la pompe démarrait.
Merci.
08 juin 2022 à 08:23
Réponse 1 du forum plomberie
Problème pompe de circulation chaudière Vaillant
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ...
Le clic clic clic clic clic et encore clic du relais n'augure rien de très bon et en semble pas vouloir indiquer que la pompe ou son condensateur soit impliqués.
Je vous propose de connecter une lampe témoin (douille + ampoule) à la place de la pompe et d'observer ce qui se passe :
- Pas de lumière => le courant ne parvient pas/plus à la pompe.
Le problème se situe en amont de la pompe.
Brancher la pompe en direct sur du 230V. Ça tourne => problème sur la carte sur laquelle sont situés les relais, ça ne tourne pas => Problème au niveau de la pompe ET sur la carte.
Ce test pour vérifier si ce n'est pas la pompe qui a provoqué le problème.
- Lumière => problème au niveau de la pompe même.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste ...
Le clic clic clic clic clic et encore clic du relais n'augure rien de très bon et en semble pas vouloir indiquer que la pompe ou son condensateur soit impliqués.
Je vous propose de connecter une lampe témoin (douille + ampoule) à la place de la pompe et d'observer ce qui se passe :
- Pas de lumière => le courant ne parvient pas/plus à la pompe.
Le problème se situe en amont de la pompe.
Brancher la pompe en direct sur du 230V. Ça tourne => problème sur la carte sur laquelle sont situés les relais, ça ne tourne pas => Problème au niveau de la pompe ET sur la carte.
Ce test pour vérifier si ce n'est pas la pompe qui a provoqué le problème.
- Lumière => problème au niveau de la pompe même.
Cordialement, Martien-071
09 juin 2022 à 12:06