Siphon WC à sec en 3 mois
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
8152
Question Forum Plomberie : Siphon WC à sec en 3 mois
Bonjour,
Je suis confronté à un étonnant problème...
Dans un T2 de 30m² en Normandie, dans un immeuble de 4 étages de 1974 (VMC simple), après 3 mois d'absence (chauffage collectif à 19°C), j'ai trouvé en soulevant l'abattant, le siphon des WC entièrement à sec !?!
=> problèmes d'odeurs et d'hygiène fort gênants !
Qu'a-t-il pu se passer ?
L'évaporation de toute l'eau du siphon, abattant fermé, en 3 mois frais (Nov., Déc.,Jan.), semble peu probable, non ?
Un voisin représentant des copropriétaires auprès du syndic m'a dit qu'aucune intervention n'a eu lieu ces 3 derniers mois sur la colonne d'évacuation.
Les proprios de ce T2 n'ont jamais vu ce phénomène depuis 2 ans qu'ils profitent par intermittence de ce T2.
J'ai lu qu'il pouvait y avoir aspiration de l'eau d'un siphon de WC en cas d'absence ou d'obstruction de prise d'air au sommet de la colonne d'évacuation, lorsqu'un voisin tire une chasse d'eau.
Il a fait exceptionnellement très froid sur plusieurs jours en Normandie (jusqu'à -8°C !) la semaine dernière.
Le givre pourrait-il être responsable de l'obstruction de la prise d'air en sommet de colonne ?
Avez-vous d'autres explications ? ...et des solutions ?
Merci d'apporter vos avis de pros éclairés.
@+ Steve.
Je suis confronté à un étonnant problème...
Dans un T2 de 30m² en Normandie, dans un immeuble de 4 étages de 1974 (VMC simple), après 3 mois d'absence (chauffage collectif à 19°C), j'ai trouvé en soulevant l'abattant, le siphon des WC entièrement à sec !?!
=> problèmes d'odeurs et d'hygiène fort gênants !
Qu'a-t-il pu se passer ?
L'évaporation de toute l'eau du siphon, abattant fermé, en 3 mois frais (Nov., Déc.,Jan.), semble peu probable, non ?
Un voisin représentant des copropriétaires auprès du syndic m'a dit qu'aucune intervention n'a eu lieu ces 3 derniers mois sur la colonne d'évacuation.
Les proprios de ce T2 n'ont jamais vu ce phénomène depuis 2 ans qu'ils profitent par intermittence de ce T2.
J'ai lu qu'il pouvait y avoir aspiration de l'eau d'un siphon de WC en cas d'absence ou d'obstruction de prise d'air au sommet de la colonne d'évacuation, lorsqu'un voisin tire une chasse d'eau.
Il a fait exceptionnellement très froid sur plusieurs jours en Normandie (jusqu'à -8°C !) la semaine dernière.
Le givre pourrait-il être responsable de l'obstruction de la prise d'air en sommet de colonne ?
Avez-vous d'autres explications ? ...et des solutions ?

Merci d'apporter vos avis de pros éclairés.
@+ Steve.
22 février 2021 à 00:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Siphon WC à sec en 3 mois
Bonjour Steve. Plutôt que l'évaporation assez improbable, on peut faire les mêmes suppositions que vous.
Il faudra écouter les glouglou éventuels quand d'autres occupants utiliseront leur WC.
Pas d'idée autres que les vôtres.
Vu le diamètre de la prise d'air, il aurait fallu une grosse obstruction. Mais qui sait ?
Avant de vider le gros siphon d'un WC il y a tous les autres chez vous qui auraient dû se vider.
De toute façon, vous n'aurez pas la réponse.
Cordialement.
Il faudra écouter les glouglou éventuels quand d'autres occupants utiliseront leur WC.
Pas d'idée autres que les vôtres.
Vu le diamètre de la prise d'air, il aurait fallu une grosse obstruction. Mais qui sait ?
Avant de vider le gros siphon d'un WC il y a tous les autres chez vous qui auraient dû se vider.
De toute façon, vous n'aurez pas la réponse.
Cordialement.
22 février 2021 à 14:05