Conseils réparation plomberie : Réparation section Fibrociment

Znet
Membre inscrit
Znet
8 messages
Bonjour.

A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout..
Nous avons découvert une ancienne réparation :
Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment.

Afin de réparer, je souhaite sectionner la section de chaque côté du tuyau recouvert de ciment pour remettre au propre avec un tuyau PVC 150.

Ma question est : comment faire les jonctions ? manchon ? emboîtement / scellement ?
Quelque chose d’étanche pour éviter le retour des racines !cry

J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas !
Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !
Je vous remercie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Réparation section Fibrociment

06 juin 2024 à 20:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment


Invité
invité
Bonjour.
Citation :
Nous avons découvert une ancienne réparation :
Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment.
C'est loin d'être la réparation la plus idiote smile

GC
07 juin 2024 à 11:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Znet
Membre inscrit
Znet
8 messages
Citation :
C'est loin d'être la réparation la plus idiote

Sauf que celle ci n'a pas était efficace car les racines sont passées entre le ciment et le PVC.
Nous avons découvert cette réparation via inspection camera.

Ne pas hésiter a donner une orientation dans la recherche de solution.
07 juin 2024 à 12:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
D'accord avec GC concernant la réparation.

Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !

Cordialement, Martien-071
07 juin 2024 à 12:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Znet
Membre inscrit
Znet
8 messages
Citation :
Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !


On est a 40 cm de profondeur ! la photo ne met pas la perspective en évidence.
Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci.
07 juin 2024 à 13:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
@Znet :

Lors d'une question, d'une réponse ou d'un post il est permis (et même souhaité) d'être POLI !
Entre autres choses ( parce qu'un "autre" viendra plus loin ) on commence son message par saluer, un bonjour est de mise. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des nombreux post des forum de Bricovideo.

La langue française écrite a ses limites au niveau interprétation en effet il n'y a que le texte et pas d'intonation renforçant ou non la teneur des propos.

Dans votre "Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci." que dois-je comprendre ?
Vous n'êtes pas content que je vienne mettre ma petite pierre ?
Au niveau de la réparation j'ai indiqué être d'accord avec GC.
"J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas ! Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !"
Hé oui je suppose que la personne qui a effectué cette réparation a du se trouver dans le même cas et que c'est la meilleure chose qu'il a trouvé.

Concernant la profondeur à laquelle se trouve la conduite et les gaines, rien ne l'indiquait et vous admettez vous même que la photo ne rend pas les perspectives. ( J'ai beau regarder et regarder encore cette photo, la hauteur de terre devant recouvrir la conduite me semble toujours fortement en dessous de 40cm.

Si réellement vous désirez un conseil de ma part, c'est de remplacer l'entièreté de la conduite par une conduite en PVC.
Le matériau est cassant et si comme vous l'indiquez cette conduite est entourée de racines un problème identique risque de se produire.

Encore une fois, si mes interventions ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'en référer à un administrateur/modérateur du forum ou (et là ce n'est que ma position ...) aller faire un tour ailleurs.

Cordialement quand même (il convient de rester poli)
Martien-071
07 juin 2024 à 15:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Znet
Membre inscrit
Znet
8 messages
SLT,

Oui tout à fait mon msg refléter ma surprise dans un forum "de solution" par rapport à deux réponses qui donne un avis sur la situation / description sans pour autant apporter une piste dans la recherche d’une solution.
Étonnant ou peut-être je ne suis pas habitué aux uses et coutumes du site.

Oui le tuyau n’est pas profond l’égout sur le trottoir qui est tout prêt ne l’est pas non plus. C’est un fait.

Oui il y a une réparation qui date de je ne sais pas quand (pas d’info précèdent propriétaire).
A prendre comme le postulat de départ qui est à l’origine du souci, donc pas besoin d’un avis sur la qualité vue que dans tous les cas il faut intervenir dessus.
Si la réparation précédente peut sembler correcte, elle complique la tâche notamment avec le dôme de ciment qui empêche une action localisée.

Donc si le PVC (cassant) n'est pas un bon choix y a t-il une possibilité avec un tuyau béton ?
Même question dans ce cas pour les raccords et l'étanchéité ?
Je vous remercie pour votre échange.
07 juin 2024 à 15:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Sans doute me suis-je mal exprimé quant au matériaux "cassant", je ne désignais pas le PVC mais bien le fibrociment.
La profondeur d'installation a selon moi une certaine importance : rester dans la profondeur "hors gel" assure une évacuation correcte même par temps froid et évite que les matériaux constituant la conduite soient soumis à des différences de température importante et préjudiciable leur tenue dans le temps.

La réparation précédente quoique intéressante vous a posé un problème à cause de racines.
Je suppose que les racines se sont introduites par des fentes entre le dôme de ciment ou la portion de tuyau PVC et la conduite.
Outre le remplacement complet de la conduite par du PVC, je vois deux autres options :

- Placer une chambre de visite qui permettra le cas échéant de déboucher la partie aval ou amont de la conduite.
- Utiliser la même technique que celle utilisée actuellement mais au lieu de recouvrir d'une bonne couche de ciment, confectionner un coffrage englobant la réparation et noyer le tout dans un béton.
Bien entendu aucun accès à la conduite ne pourra plus avoir lieu au niveau de ce bloc de béton par contre les racines auront certainement beaucoup de mal à transpercer le béton.

Cordialement, Martien-071
07 juin 2024 à 19:46
Réponse 8 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour Znet.

En bref et sans rentrer dans des polémiques... et sans remplacement d'une certaine longueur de tuyaux, les possibilités pourraient être :
- Utiliser des manchons femelles du commerce en PVC avec ajout de chute de tuyau si besoin.
- Préparer une chute de tuyau manchonnée à chaud aux deux extrémités.
- Dans le cas de besoin d'accès éventuel de nettoyage installer un T avec chute de tuyau à la demande et un tuyau vertical avec bouchon.
- Faire un regard en béton avec plaque ciment ou acier de fermeture.

Cordialement à tous. Gad
11 juin 2024 à 11:24
Réponse 9 d'un contributeur du forum plomberie

Réparation section Fibrociment

Znet
Membre inscrit
Znet
8 messages
Bonjour Alma1.

Sans trouver de manchette pvc/fibro à la bonne taille.
Fibrociment diamètre extérieur 170 et 150 intérieur c'est compliqué.

Résultat la meilleure solution trouvée est :
Raccord multi matériaux Norham Flex Seal Plus SC 175 diamètre 150/175 mm + tuyau PVC 160.
En espérant que ça tienne un certain temps.

Merci pour vos réponses.

13 juin 2024 à 19:44

Proposer une réponse à Réparation section Fibrociment



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
    N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
  • 2. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
    N°5811 : Bonjour à tous, Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
  • 4. Tourner ouverture WC dans colonne eaux usées fibrociment
    N°3744 : Bonjour, Je voudrais changer la position d'un WC. Pour cela il est nécessaire que je tourne l'ouverture pour l'évacuation de WC sur une colonne d'évacuation en fibrociment qui passe dans mon appartement. Il me semble que les...
  • 5. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 6. Fuite tuyau fibrociment
    N°1070 : Quel produit employer pour reboucher une fissure dans un tuyau fibrociment sanitaire ?
  • 7. Section des tuyaux réseau d'eau chaude
    N°1077 : Bonjour, Je souhaite réaliser la plomberie de ma maison. J'ai fait mes plans en tenant compte des diamètres de tuyaux qu'il est conseillé d'utiliser. En respectant le calcul, il me faut, au départ de l'installation, un tuyau de...
  • 8. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
    N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
  • 9. Fuite noire tuyau d'évacuation
    N°10075 : Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des membres qui font vivre ce forum. On y trouve nombre de renseignements très utiles et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit afin de pouvoir à mon...
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Réparation section Fibrociment >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite