Profil du membre Alma1
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
Membre inscrit Alma1 sur le forum Plomberie

a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour bricodrame.
Généralement la lunette à des inserts / écrous reliés à des tiges filetées qui traversent la cuvette et qui sont serrées par des écrous simples ou des écrous à oreilles / ailettes.
Pour démonter, il peut être préférable d'utiliser une clé tube ou une clé à œil.
Malheureusement tiges et écrous sont souvent corrodés.
La solution ( elle vous a été donnée...) est celle indiquée par GL, le sciage, par dessous ou par dessus dans l'angle du pivotement avec ensuite utilisation d'une pince coupante.
Il y a peut être à ce niveau des éléments clipsés cachant les fixations.
Pour le remplacement, il existe de nombreux modèles variables en dimension, en qualité et en prix.
Relevez bien les dimensions, entraxes des trous (au centre...) la distance par rapport à l'avant et la largeur.
Contrôlez- bien les modèles dits "standard".
Tenez-nous au courant pour nous indiquer le mode de fixation rencontré.
Cordialement. Gad
Généralement la lunette à des inserts / écrous reliés à des tiges filetées qui traversent la cuvette et qui sont serrées par des écrous simples ou des écrous à oreilles / ailettes.
Pour démonter, il peut être préférable d'utiliser une clé tube ou une clé à œil.
Malheureusement tiges et écrous sont souvent corrodés.
La solution ( elle vous a été donnée...) est celle indiquée par GL, le sciage, par dessous ou par dessus dans l'angle du pivotement avec ensuite utilisation d'une pince coupante.
Il y a peut être à ce niveau des éléments clipsés cachant les fixations.
Pour le remplacement, il existe de nombreux modèles variables en dimension, en qualité et en prix.
Relevez bien les dimensions, entraxes des trous (au centre...) la distance par rapport à l'avant et la largeur.
Contrôlez- bien les modèles dits "standard".
Tenez-nous au courant pour nous indiquer le mode de fixation rencontré.
Cordialement. Gad
23 décembre 2024 à 10:45

Bonjour Znet.
En bref et sans rentrer dans des polémiques... et sans remplacement d'une certaine longueur de tuyaux, les possibilités pourraient être :
- Utiliser des manchons femelles du commerce en PVC avec ajout de chute de tuyau si besoin.
- Préparer une chute de tuyau manchonnée à chaud aux deux extrémités.
- Dans le cas de besoin d'accès éventuel de nettoyage installer un T avec chute de tuyau à la demande et un tuyau vertical avec bouchon.
- Faire un regard en béton avec plaque ciment ou acier de fermeture.
Cordialement à tous. Gad
En bref et sans rentrer dans des polémiques... et sans remplacement d'une certaine longueur de tuyaux, les possibilités pourraient être :
- Utiliser des manchons femelles du commerce en PVC avec ajout de chute de tuyau si besoin.
- Préparer une chute de tuyau manchonnée à chaud aux deux extrémités.
- Dans le cas de besoin d'accès éventuel de nettoyage installer un T avec chute de tuyau à la demande et un tuyau vertical avec bouchon.
- Faire un regard en béton avec plaque ciment ou acier de fermeture.
Cordialement à tous. Gad
11 juin 2024 à 11:24

Bonjour Gwenod1.
Plutôt que de rechercher la responsabilité de tel ou tel tuyau, il semble important de revoir au plus tôt le problème de VMC que vous signalez.
C'est au propriétaire d'assurer l'entretien des réseaux tous les 3 à 5 ans suivant l'importance et de remplacer la motorisation si besoin.
Pour un collectif, il faut s'adresser au syndic.
Le locataire doit nettoyer régulièrement les bouches d'extraction, ce qui est souvent oublié.
Comme indiqué plus haut, il faut obligatoirement une entrée d'air, généralement en partie haute d'une fenêtre.
En cas d'absence de fenêtre, un jeu de 1 cm sous la porte de communication est obligatoire.
Cordialement. Gad
Plutôt que de rechercher la responsabilité de tel ou tel tuyau, il semble important de revoir au plus tôt le problème de VMC que vous signalez.
C'est au propriétaire d'assurer l'entretien des réseaux tous les 3 à 5 ans suivant l'importance et de remplacer la motorisation si besoin.
Pour un collectif, il faut s'adresser au syndic.
Le locataire doit nettoyer régulièrement les bouches d'extraction, ce qui est souvent oublié.
Comme indiqué plus haut, il faut obligatoirement une entrée d'air, généralement en partie haute d'une fenêtre.
En cas d'absence de fenêtre, un jeu de 1 cm sous la porte de communication est obligatoire.
Cordialement. Gad
18 mai 2024 à 10:42

Bonjour gl72
Une idée, en passant...
Votre cuvette à clapet peut en effet être utile dans un coin de jardin.
L'absence de réservoir donne un ensemble moins sensible au gel.
La base en fonte peut être renforcée par un enrobage, un genre de cube en béton avec ajout des quelques fers de 6 ou 8 mm .
Si vous préférez une forme moins " rigide", vous pouvez faire un coffrage à partir d'un seau plastique découpé avec un panneau ajouté à l' arrière.
Si en plus , cela vous semble un peu triste, vous pouvez coller des carreaux 2 x 2 sur ce socle..
Et si ...vous préférez rechercher un modèle d'occasion, chez Emmaüs de Millesse en 72 ou, ailleurs, peut-être.
Cordialement. Gad
Une idée, en passant...
Votre cuvette à clapet peut en effet être utile dans un coin de jardin.
L'absence de réservoir donne un ensemble moins sensible au gel.
La base en fonte peut être renforcée par un enrobage, un genre de cube en béton avec ajout des quelques fers de 6 ou 8 mm .
Si vous préférez une forme moins " rigide", vous pouvez faire un coffrage à partir d'un seau plastique découpé avec un panneau ajouté à l' arrière.
Si en plus , cela vous semble un peu triste, vous pouvez coller des carreaux 2 x 2 sur ce socle..
Et si ...vous préférez rechercher un modèle d'occasion, chez Emmaüs de Millesse en 72 ou, ailleurs, peut-être.
Cordialement. Gad
20 octobre 2023 à 15:02

Bonjour Phil585,
Si vous envisagez l'implantation d'une VMC, il faudra faire faire une étude précise.
Le fait que votre logement soit à deux niveaux modifie les installations classiques (entrées d'air et évacuation).
Dans les WC, un faux plafond isolé serait souhaitable, avec une trappe de visite.
Cordialement. Gad
Si vous envisagez l'implantation d'une VMC, il faudra faire faire une étude précise.
Le fait que votre logement soit à deux niveaux modifie les installations classiques (entrées d'air et évacuation).
Dans les WC, un faux plafond isolé serait souhaitable, avec une trappe de visite.
Cordialement. Gad
02 février 2023 à 12:53

Bonjour Phil585,
Je suppose que vous n'avez pas de VMC. Une paroi chaude et une paroi froide, la condensation est "normale", entretenue et guidée par le tuyau d'évacuation en zone froide. (Un problème presque identique a été résolu : un pot de protection de spot avec un tuyau faisant cheminée débouchant dans les combles, résultat : condensation à la base du spot.)
Il est regrettable que le sol n'ait pas été dressé avant la pose du bac.
On peut penser qu'une fuite amènerait plus d'eau.
A défaut de VMC pour WC et salle d'eau, une grille pourrait peut-être être placée en plafond des WC en perçant le hourdis au plus près du bac et en installant dans la salle d'eau, comme vous l'indiquez, un extracteur. Prévoir un jeu de 8 mm sous les deux portes. Un isolant relativement rigide, comme du liège, pourrait être glissé sous le bac.
En espérant que ces indications amélioreront les échanges avec votre épouse et aussi... ceux de l'aération des locaux concernés.
Cordialement, Gad
Je suppose que vous n'avez pas de VMC. Une paroi chaude et une paroi froide, la condensation est "normale", entretenue et guidée par le tuyau d'évacuation en zone froide. (Un problème presque identique a été résolu : un pot de protection de spot avec un tuyau faisant cheminée débouchant dans les combles, résultat : condensation à la base du spot.)
Il est regrettable que le sol n'ait pas été dressé avant la pose du bac.
On peut penser qu'une fuite amènerait plus d'eau.
A défaut de VMC pour WC et salle d'eau, une grille pourrait peut-être être placée en plafond des WC en perçant le hourdis au plus près du bac et en installant dans la salle d'eau, comme vous l'indiquez, un extracteur. Prévoir un jeu de 8 mm sous les deux portes. Un isolant relativement rigide, comme du liège, pourrait être glissé sous le bac.
En espérant que ces indications amélioreront les échanges avec votre épouse et aussi... ceux de l'aération des locaux concernés.
Cordialement, Gad
31 janvier 2023 à 11:25

Bonsoir Bobinefrenchi.
Ce n'est pas avec des photos que l'on peut répondre si en 118 cm c'est possible.
C'est à vous, quand vous choisirez votre porte, que vous devrez contrôler les largeurs maxi et minium adaptables.
Vraisemblablement, 120 cm est la largeur entre cloisons, avant pose des carrelages.
Il n'y a pas de non conformité. C'est classique.
Cordialement. Gad
Ce n'est pas avec des photos que l'on peut répondre si en 118 cm c'est possible.
C'est à vous, quand vous choisirez votre porte, que vous devrez contrôler les largeurs maxi et minium adaptables.
Vraisemblablement, 120 cm est la largeur entre cloisons, avant pose des carrelages.
Il n'y a pas de non conformité. C'est classique.
Cordialement. Gad
27 septembre 2022 à 20:32

Bonjour Clo87
De passage sur ce Forum,votre situation m'interpelle.
Si j'ai bien compris, vous avez fait intervenir une première entreprise qui avait une obligation de résultat et, qui n'a pratiquement rien trouvé...
Le plombier, ensuite a "réparé". J'espère que ces interventions ne vous ont pas été trop coûteuses.
Vous auriez dû faire une déclaration de dégâts des eaux à votre assurance, l'expert, qui aurait pu se déplacer aurait peut-être trouvé la source de vos soucis.
Ce qui arrive parfois : fuite du vase d'expansion en combles, percement de tuyau noyé dans un mur.
Cordialement. Gad
De passage sur ce Forum,votre situation m'interpelle.
Si j'ai bien compris, vous avez fait intervenir une première entreprise qui avait une obligation de résultat et, qui n'a pratiquement rien trouvé...
Le plombier, ensuite a "réparé". J'espère que ces interventions ne vous ont pas été trop coûteuses.
Vous auriez dû faire une déclaration de dégâts des eaux à votre assurance, l'expert, qui aurait pu se déplacer aurait peut-être trouvé la source de vos soucis.
Ce qui arrive parfois : fuite du vase d'expansion en combles, percement de tuyau noyé dans un mur.
Cordialement. Gad
10 août 2021 à 09:41
