Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
4219
Matériaux écologique plomberie : Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation
Invité

Bonsoir,
Est-ce que la vanne d'arrêt doit être mise après le raccord polyéthylène et cuivre 22 en dehors de l'habitation ou à l'intérieur ? Merci.
Est-ce que la vanne d'arrêt doit être mise après le raccord polyéthylène et cuivre 22 en dehors de l'habitation ou à l'intérieur ? Merci.
30 juillet 2009 à 18:41
Conseils dépannage 1 plomberie
Invité

Raccordement polyéthylène et cuivre 22 à un mètre de l'habitation
Invité

La vanne d'arrêt doit se trouver à l'intérieur de la maison.
03 août 2009 à 21:20