Bonjour,
J'ai du bruit dans un radiateur en fonte qui ne disparaît pas après plusieurs purges du radiateur et j'ai démonté le robinet thermostatique Danfoss.
Il se trouve que le corps de vanne est avec préréglage de 1 à 7 et position N.
J'ai modifié le préréglage et maintenant je ne sais pas sûr dans quelle position le remettre.
A quoi sert la position N ?
Merci pour vos réponses.
J'ai du bruit dans un radiateur en fonte qui ne disparaît pas après plusieurs purges du radiateur et j'ai démonté le robinet thermostatique Danfoss.
Il se trouve que le corps de vanne est avec préréglage de 1 à 7 et position N.
J'ai modifié le préréglage et maintenant je ne sais pas sûr dans quelle position le remettre.
A quoi sert la position N ?
Merci pour vos réponses.
19 novembre 2015 à 10:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Corps de vanne avec préréglage thermostatique Danfoss
Invité

Bonjour.
La position N est la position grande ouverte.
Si vous avez un logement individuel et que tous vos radiateurs ont été montés par un artisan ne vous prenez pas la tête, il y a peu de chance qu'un réglage ait été effectué. Ouvrez tous vos robinets à fond cela ira bien pour 10 ou 15 radiateurs.
Si vous êtes perfectionniste vous pouvez régler par sans faire de calculs, vous allumez le chauffage démontez toutes les vannes thermostatiques, le radiateur qui chauffe le moins fort est laissé grand ouvert, les autres vous les fermez de plus en plus (celui qui chauffe le plus vite au départ est le plus fermé à la fin), quand ils chauffent tous à la même vitesse le réglage est bon, vous notez les réglages et remontez les têtes thermostatiques.
Si c'est un grand bâtiment collectif (type immeuble) entièrement équipé par une seule société qui a fait une vraie mise au point alors là pas bien. Vous pouvez régler comme vu plus haut mais sans toucher au réglage des autres radiateurs, mais ce ne sera probablement pas terrible.
Bonne journée.
La position N est la position grande ouverte.
Si vous avez un logement individuel et que tous vos radiateurs ont été montés par un artisan ne vous prenez pas la tête, il y a peu de chance qu'un réglage ait été effectué. Ouvrez tous vos robinets à fond cela ira bien pour 10 ou 15 radiateurs.
Si vous êtes perfectionniste vous pouvez régler par sans faire de calculs, vous allumez le chauffage démontez toutes les vannes thermostatiques, le radiateur qui chauffe le moins fort est laissé grand ouvert, les autres vous les fermez de plus en plus (celui qui chauffe le plus vite au départ est le plus fermé à la fin), quand ils chauffent tous à la même vitesse le réglage est bon, vous notez les réglages et remontez les têtes thermostatiques.
Si c'est un grand bâtiment collectif (type immeuble) entièrement équipé par une seule société qui a fait une vraie mise au point alors là pas bien. Vous pouvez régler comme vu plus haut mais sans toucher au réglage des autres radiateurs, mais ce ne sera probablement pas terrible.
Bonne journée.
09 décembre 2015 à 20:36