Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
7252
Question Forum Plomberie : Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
Bonjour,
J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité.
Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité.
Depuis après essai je n'ai plus le bruit mais dès que le cumulus démarre, le bloc coule goutte à goutte très rapide et ce pendant deux heures, adieu le bénéfice, après je suis aller me coucher.
Courant de nuit. De 23h à 5 ou 6h du matin.
J'attends le plombier qui m'a dit que la fuite était normale et que ça le dérange mais il viendra lorsque qu'il pourra.
Merci et merci si un vrai plombier pouvait me renseigner.
J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité.
Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité.
Depuis après essai je n'ai plus le bruit mais dès que le cumulus démarre, le bloc coule goutte à goutte très rapide et ce pendant deux heures, adieu le bénéfice, après je suis aller me coucher.
Courant de nuit. De 23h à 5 ou 6h du matin.
J'attends le plombier qui m'a dit que la fuite était normale et que ça le dérange mais il viendra lorsque qu'il pourra.
Merci et merci si un vrai plombier pouvait me renseigner.
07 janvier 2018 à 15:37
Réponse 1 forum plomberie Bricovidéo
Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
Salut.
"un vrai plombier" ???
Pourquoi on ne croit jamais un pro quand on n'y connait rien.
200L d'eau à 8 à 10 degrés correspond à 203 litres minimum quand l'eau est à 70°.
Les 3 litres en trop s'évacuent par le groupe de sécurité lors de la chauffe, souvent la nuit aux heures creuses.
Vous parlez de bénéfice ?
Bénéfice de quoi ?
Si votre groupe de sécurité ne gouttait pas avant, c'était pas normal, il devait être bloqué.
Normalement, il faut le manœuvrer régulièrement.
A+
"un vrai plombier" ???
Pourquoi on ne croit jamais un pro quand on n'y connait rien.
200L d'eau à 8 à 10 degrés correspond à 203 litres minimum quand l'eau est à 70°.
Les 3 litres en trop s'évacuent par le groupe de sécurité lors de la chauffe, souvent la nuit aux heures creuses.
Vous parlez de bénéfice ?
Bénéfice de quoi ?
Si votre groupe de sécurité ne gouttait pas avant, c'était pas normal, il devait être bloqué.
Normalement, il faut le manœuvrer régulièrement.
A+
07 janvier 2018 à 18:03
Réponse 2 forum plomberie Bricovidéo
Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
Bonjour ago13. Juste un avis en passant.
Le coup de bélier pourrait être dû à une pression trop forte en entrée de votre installation.
Avec un manomètre branché sur un robinet de puisage vous pourriez avoir une idée de celle-ci, statique et dynamique (demandez au plombier de vérifier).
Si elle est trop forte on place un réducteur de pression, pourquoi pas avec un manomètre branché sur la prise adéquate, mais avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir sans crier gare.
L'écoulement au niveau du groupe est normal en cours de chauffe comme vous l'a précisé votre plombier, mais pas comme vous le dites : "dès que le cumulus démarre".
Il faut le temps que l'eau chauffe avant que les premières gouttes apparaissent.
Cordialement.
Le coup de bélier pourrait être dû à une pression trop forte en entrée de votre installation.
Avec un manomètre branché sur un robinet de puisage vous pourriez avoir une idée de celle-ci, statique et dynamique (demandez au plombier de vérifier).
Si elle est trop forte on place un réducteur de pression, pourquoi pas avec un manomètre branché sur la prise adéquate, mais avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir sans crier gare.
L'écoulement au niveau du groupe est normal en cours de chauffe comme vous l'a précisé votre plombier, mais pas comme vous le dites : "dès que le cumulus démarre".
Il faut le temps que l'eau chauffe avant que les premières gouttes apparaissent.
Cordialement.
08 janvier 2018 à 10:19
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
Bonjour,
Après pas mal de temps pour rechercher ma question je peux répondre.
Pour bemu, Pourquoi on ne croit jamais un pro car à l'heure actuelle on est pris pour des rigolos.
Lorsqu'on rappelle un plombier pour un travail qu'il a fait, la moindre des choses est de venir voir ce qui cloche et pas me dire qu'il viendra que lorsqu'il aura à faire un travail par là où j'habite.
Lorsque je parle de bénéfice, j'ai fait changer mon cumulus très ancien pour être à l’abri de problème mais je me rends compte que j'avais un cumulus qui marchait sans fuite pour un autre qui fuit.
Je vais voir ce soir de relever le compteur d'eau et je verrais demain les résultats.
Je remercie les personnes qui ont répondu à ma question.
Cordialement.
Après pas mal de temps pour rechercher ma question je peux répondre.
Pour bemu, Pourquoi on ne croit jamais un pro car à l'heure actuelle on est pris pour des rigolos.
Lorsqu'on rappelle un plombier pour un travail qu'il a fait, la moindre des choses est de venir voir ce qui cloche et pas me dire qu'il viendra que lorsqu'il aura à faire un travail par là où j'habite.
Lorsque je parle de bénéfice, j'ai fait changer mon cumulus très ancien pour être à l’abri de problème mais je me rends compte que j'avais un cumulus qui marchait sans fuite pour un autre qui fuit.
Je vais voir ce soir de relever le compteur d'eau et je verrais demain les résultats.
Je remercie les personnes qui ont répondu à ma question.
Cordialement.
10 janvier 2018 à 13:37
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Le fait d'avoir changé le chauffe-eau très ancien est une bonne idée, car une fois que la cuve fuit, c'est l'inondation garantie.
Cordialement.
Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
Citation :Ce qui n'est pas normal. Ce qui coule (ce n'est pas une fuite qui est un incident) est le groupe de sécurité, et c'est sa fonction durant la chauffe. On sait que l'eau se dilate et qu'il faut bien mettre le surplus incompressible quelque part sous peine d'infliger à la distribution une surpression pouvant être très néfaste.
j'avais un cumulus qui marcher sans fuite
Le fait d'avoir changé le chauffe-eau très ancien est une bonne idée, car une fois que la cuve fuit, c'est l'inondation garantie.
Cordialement.
10 janvier 2018 à 16:28