Question Réparation Forum Plomberie : Fuite adoucisseur CPED Prestige

keil
Membre inscrit
keil
7 messages
Bonjour.

J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II.
À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur.

J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni joint, ni ressort, juste une sorte de pastille en plastique dur qui se place en sortie d'une autre pastille avec des trous.

Rien à vraiment signaler sur cette pastille, mis à part qu'elle ne se clipse pas, ni ne se visse.
Du coup, c'est un peu comme si le but du bouchon était de bien plaquer cette pastille.

Mettre du Teflon est une galère à cet endroit, et je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne solution.
De plus, après avoir tenté plusieurs manœuvres, le goutte à goutte s'est intensifié.
Du coup, j'ai dû mettre en bypass l'adoucisseur.

Auriez-vous eu ce problème ? Sauriez-vous comment le résoudre ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bouchon hydro éjecteur

17 avril 2023 à 21:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour keil.
Citation :
Auriez-vous eu ce problème ?
Non, mais d'autres sur ce même appareil, oui.
Assurez vous que le bouchon n'est pas fendu. Sinon, vous pouvez tenter le téflon autour du filetage.
Si vous avez souscrit un contrat d'entretien Premium vous pouvez faire intervenir le SAV.

On attire votre attention sur la régénération. Il faut contrôler qu'en fin de régénération l'électrovanne s'est bien fermée et que de l'eau ne part pas en débit continu vers l'égout. Si c'est le cas, des m3 sont perdus, mais facturés par le fournisseur d'eau. Pour le contrôle l'heure de régénération a été fixée en journée. Vous pouvez programmer vous même tous les paramètres.

Suivant l'âge et l'état du bipasse, le clapet antiretour interne peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, même ce dernier fermé, l'eau peut transiter vers le tout à l'égout en passant à l'envers dans le tube de sortie. Ici, une vanne à bille a été posée sur le tube de sortie relié en bas du bipasse.

En service, vous pouvez contrôler le TH avec le kit BWT. 8 à 10 est une valeur courante.
Souscrire un contrat représente une dépense annuelle non négligeable, le prix de la tranquillité.

Cordialement.
18 avril 2023 à 09:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige

keil
Membre inscrit
keil
7 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour.

Alors j'ai procédé à d'autres vérifications, mais je n'arrive toujours pas à identifier le problème.
Le bouchon n'est pas fendu.
Mettre du téflon me semble être un aveu d'échec. Jusque là, il n'y avait pas de problème. Mais ce sera pour moi la solution de dernier recours.

J'ai tenté une régénération, mais ça fuyait pendant tout ce temps, j'ai donc stoppé la régénération au bout de 10 minute.
J'ai contrôlé ma consommation d'eau sur le site de Veolia, a priori ça a l'air d'aller (ouf).

J'ai enlevé le bouchon et j'ai maintenu la pastille pendant que j'ouvrais la vanne d'arrivée, et ça fuyait.
Du coup, je l'ai refermée.
(La pastille c'est le 2e élément en partant de la gauche sur le sous-ensemble 4 du schéma)

J'ai le même souci si j'ouvre la vanne de sortie, mais le débit est moins élevé et finit par se stopper. Je pense que c'est l'eau du tuyau qui ressort, une sorte de purge.

Je ne m'y connais pas trop, mais effectivement, quand je vous lis, ça donne l'impression que l'électrovanne n'a pas pu se fermer.
Cependant, admettons que l'électrovanne marche correctement, ça voudrait quand même dire que j'aurais la fuite à chaque fois que l'électrovanne s'ouvrira.
Il y a un moyen de contrôler l'ouverture/fermeture de l'électrovanne ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue éclatée adoucisseur CPED Prestige

19 avril 2023 à 01:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Keil. Malheureusement, n'étant pas technicien de la marque, je ne sais pas trop ce qui se passe dans l'ensemble du bloc pendant le cycle de fonctionnement. La fonction de chaque électrovanne, de la gauche vers la droite, m'est inconnue.
Je demanderai au technicien lors de la visite annuelle.

Pour tester chacune des trois électrovannes il suffit de la débrancher et d'appliquer une tension de 24 V AC.
Mais y a-t-il des commandes à effectuer dans le bon ordre ? Aucune idée.

Concernant mon problème de fuite vers l'égout après régénération, le technicien m'a précisé que c'était l'électrovanne de droite qui était en cause (14 m3 de perdus). Le démontage de l'ensemble n'a rien montré, une membrane en caoutchouc propre et souple qui est censée ouvrir ou fermer le débit.
Donc wait and see à chaque régénération et tout fermer en cas d'absence.

Quoi qu'il en soit, il ne doit y avoir aucune fuite extérieure.
Il est à craindre qu'il vous fasse appeler le SAV BWT.
Cordialement.
19 avril 2023 à 09:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige

keil
Membre inscrit
keil
7 messages
Bonjour.

Finalement, j'ai fait venir un technicien pour ne pas faire de bêtises.
En fait, sous le bouchon se trouve un disque noir (simple à enlever), puis un disque bleu (plus compliqué à enlever), et en enlevant ces disques, il y a autre joint noir en forme de disque aussi.

Ce joint était à nettoyer, à graisser.
Bref tout simple...

Aucun souci avec les électrovannes.
10 mai 2023 à 15:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour keil.

Merci pour votre retour.
Très simple, sauf qu'il faut savoir. Et on a des lacunes...
Cordialement.
10 mai 2023 à 15:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige


Invité
invité
Juste un post pour remercier Keil, j’ai suivi sa procédure pas à pas.
Mon perla compact BWT ne fuit plus. Un grand merci.
21 janvier 2024 à 13:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige


Invité
invité
Bonjour.

S'il vous plaît, j'ai une fuite au niveau de la vis de la vanne.
Les joints ne sont pas endommagés, j'ai tout nettoyé, mais il y a toujours des petites gouttes.
J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît.
Cordialement.
29 octobre 2024 à 13:39
Réponse 8 d'un contributeur du forum plomberie

Fuite adoucisseur CPED Prestige

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Citation :
S'il vous plaît, j'ai une fuite au niveau de la vis de la vanne.

Bonjour.
Vous identifier avec un pseudo est souhaitable.
Quelle vanne ?
29 octobre 2024 à 16:35

Proposer une réponse à Fuite adoucisseur CPED Prestige



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 2. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 3. Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige Bio
    N°7801 : Bonjour, Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations. Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore. Or mon adoucisseur, acheté en...
  • 4. Fuite adoucisseur Prestige Bio
    N°7481 : Bonjour à tous. Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol. On peut penser que le...
  • 5. Adoucisseur d'eau CPED comment faire un reset général
    N°5617 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau CPED prestige électronique de 2002. Je n'arrive plus à accéder au programme afin de rentrer les paramètres de régénération notamment. Comment peut-on faire un reset général du...
  • 6. Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
    N°8121 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mon adoucisseur CPED prestige bio 22L (acheté en 2016). J’ai l’affichage suivant : 00000 (j’ai aussi l’icône SAV) j’ai besoin de réinitialiser mais impossible. J’ai testé...
  • 7. Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II
    N°8806 : Bonjour. Mon adoucisseur CPED Prestige bio II installé en 2016 affiche le symbole marteau signifiant une alarme SAV. Cela signifie-t-il qu'il a un problème ? La régénération se fait-elle quand même ? N'y a-t-il pas...
  • 8. Changer pile de sauvegarde d'un adoucisseur CPED prestige bio 3
    N°8783 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'un adoucisseur d'eau CPED prestige bio 3 de 2016 mais celui-ci n'a jamais été mis en service. Bizarre mais c'est ainsi. J'ai demandé la mise en service forcement ça n'a...
  • 9. Fuite Régulateur Saumure Adoucisseur
    N°7557 : Bonjour, Le régulateur de saumure du bac à sel de mon adoucisseur Prestige Bio CPED (Cilit,BWT) fuit à sa base en goutte à goutte. Entre 2 régénérations cela fait beaucoup d'eau qui coule dans le bac à sel. Est-il...
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
    N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
>>> Résultats suivants pour : Fuite adoucisseur CPED Prestige >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite